各位好!: j- ~- b$ p: U7 ?1 n* @) C. b5 Z1 W
我正在学习搭建DFIG的等值模型,进行短路故障仿真时会出现形如“Equation system could not be solved.”的错误,而且这钟错误是发生在若干个短路时间点而不是在区间上。如图,我在搭建三台机的风电场模型时,在与外网相连的母线终端设置0s的三相短路故障并于0.09s时清除故障,软件无法完成3s的仿真,中途报错。但是在0.10s之后清除故障,仿真正常。在0.56s左右清除故障时又会出现同样的错误,仿真计算无法完成。
! ~( x, T& w, u; n0 y2 E, @. L3 W 截图08.png 截图09.png 截图10.png 截图11.png & m1 T3 l7 B0 ]/ T6 U
然后我又在原始的DFIG单机模型上测试,在某个极限时间点切除故障后,都会出现“Equation”错误。
! s3 _6 [' ^8 \9 b" [% x8 Z  s( j& k

原始DFIG模型

原始DFIG模型
截图07.png
' H) F+ t! H; N! d! D按我自己的认知,短路状态持续时间过长系统失稳便无法回复到故障前状态,仿真报错倒是可以接受的,只要把短路时间控制在极限时间之内就可以。但是在我自己搭建的DFIG风电场模型里,软件是在某些时间点出错,我没办法确定可以正常仿真的短路时间。我本来是想用DPL迭代,以不断增加故障切除时间的方式进行求取临界切除时间的一些操作,现在代码进行到一半便报错,必须点一下“确定”才能继续进行。
/ B9 o* W% g9 B2 ?6 H2 p1 e请教各位“Equation system could not be solved. Check control conditons."错误产生的原因是什么,从哪里可以改正?( m; N. m" U' h2 P, Q
因为我搭的DFIG风电场模型特别简单,只是把三台单机模型简单并联而已,参数未动,所以就不准备贴上来。如果有需要的话我再导出。
& D3 T; Q2 j/ [$ l  n谢谢各位指教!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-4-20 15:46:32 | 显示全部楼层
能导出来看一下么?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

累计签到:1 天
连续签到:1 天
 楼主| 发表于 2012-4-23 21:21:42 | 显示全部楼层
回复 2# xiaoairenyc
/ J- M% Q1 ?. w( U3 [; w, k4 o  O. N$ I5 V! D
不好意思。这个是很久以前的问题了,后来没解决也就不了了之,当时的模型早就没了吧……现在不再做风机哩,只记得一些简单的东西,有问题再交流~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-28 03:12:44 | 显示全部楼层
    短路时间过长, 风机切换到低电压穿越状态, 同时转子测切进一个阻感。 这个阻感可能不太合适(过大), 导致系统方程无解。 改变转子测接入的阻感大小试试看。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-8-10 21:48:48 | 显示全部楼层
    回复 1# diguasix
    3 F: E- R3 |% O. z. ^
    & e4 T8 ?  m) J! _; Q" ]2 c( j" `  a: b# {; d& H0 k4 B9 _! i
    这位同仁,你好!在此想请教个问题:
    8 W0 @( `0 [- C0 e   你在该帖中提到“ 以不断增加故障切除时间的方式进行求取临界切除时间的一些操作”,我想问,利用PowerFactory进行仿真,想要求取系统的临界切除时间,是否只能通过你提到的方法?该软件是否有自带的功能可以自己得到系统的临界切除时间?& ~0 u8 g4 q, T9 N  j" }