10kV一条线路单相断线不接地,母线电压怎么变化啊?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-9 20:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
10kV一条线路单相断线不接地,母线电压怎么变化啊?
( R* {+ j- |9 h" \: P7 [
1 e( i1 S$ |+ X6 `" C/ o7 _# K8 \) c* H; Y+ J) V) x' k: m
; ^' z& x8 Q0 y5 e
如果两相降低,一相升高,3U0有数值是什么情况
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-12-19 20:58
  • 签到天数: 63 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:63 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-8-14 20:47:25 | 显示全部楼层
    10kV系统为中性点不解地系统,单相断线后,中性点电压略有升高,相电压中出现负序分量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-11-28 09:59
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-12-6 22:24:47 | 显示全部楼层
    10KV 中性点不接地系统,当一项断线但没有接地时出现三相负载不平衡,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-8-15 18:32
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2019-8-14 11:10:40 | 显示全部楼层
    我也想知道哪个是正确答案啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-10 19:24:28 | 显示全部楼层
    我怎么感觉是故障相降低,另两相升高呢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-11 00:01:22 | 显示全部楼层
    回复 2# mingyu
    ! K2 b* s& n: B# p: E, i! p, L# K4 I& ^7 p/ n3 Y9 M2 A+ w  H, W

    ! P, F( t9 @! l4 t6 G/ y2 s4 V6 k/ G' n    你的回答是单相接地时的情况,他那个问题很值得思考,以前没有考虑过。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-11 09:10:04 | 显示全部楼层
    回复 3# 小虎 , c  X0 e. J; |, v

    . P* J! L( D7 B. i" t  p* \! s# g. \" q6 q8 x7 h# `
        这个不就是纵向故障吗?书上没怎么讲,只说了一下电流如何变化。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-15 15:04:45 | 显示全部楼层
    10KV系统一般是中性点不接地系统,一项断线,电流英爱不平衡
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-24 16:21:22 | 显示全部楼层
    这种情况就相当于负荷不平衡了,相当于断线相的电阻无穷大,没带负荷一样,会有零序电压,另外两相的电压应该是降低一点,这要看非断线相的负荷了,如果一点负荷没有那么三相电压是平衡的,负荷越大零序电压越大,另外两相的压降越大。

    评分

    参与人数 1威望 +6 学分 +6 收起 理由
    himyamigos + 6 + 6 解释的很好

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-24 19:34:39 | 显示全部楼层
    定性分析:& W; H+ x+ o& c5 a
    1. 单相断线不接地,母线电压无变化。# h- ?4 I9 `% ^4 q% X: a
    2. 3u0电压是 pT 二次绕组串接而得到的,如果母线电压平衡就没有3u0(其实多少会有点几波值和高次谐波值),如果不平衡就有3u0。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-29 12:35:06 | 显示全部楼层
    这个情况我还没想过  应该母线电压变化不大吧  假如负荷为零 那么他断不断线也不影响母线的电压啊,假如有很大的负荷 缺了一相,我估计其他两相的电压会有压降的 不知道对不对,假如有仿真软件可以模拟一下看看是不是对的  记得告诉我
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-4 13:58:49 | 显示全部楼层
    消弧线圈接地系统0.06秒A相断线故障,MATLAB仿真结果怎么是酱紫呢?求解释

    模型.rar

    12.69 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    仿真模型

    仿真结果

    仿真结果
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-8-15 23:10:44 | 显示全部楼层
    那个是正确答案啊?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】