ATP的LCC元件可否仿真三芯电缆

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-16 00:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
刚刚接触ATP的LCC模型,想建立一个10KV配电网三芯电缆的模型,查了很多资料,也研究了ATPdraw的帮助文件,但是始终没有弄清楚是否可以用LCC模型仿真三芯电缆。向诸位大牛求助,如果可以,那么参数应该如何设置,如果不成,那么有什么替代方案呢?另外据说PSCAD也不能仿真三芯电缆?
- V4 D, U5 ?$ C2 y  d) R多谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-16 15:58:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-11-16 16:04 编辑 / o- Q: V& f% W. i4 a

    % \: Y2 k9 X! e3 N6 N/ R回复 1# startrail
    % A1 c6 k+ _4 H7 g- r9 r7 `& Y4 c0 W1 |
    * u& n& R$ G& U( ?5 v  ^/ K
        三芯电缆是否每个芯线有单独的金属屏蔽层? 如果只有一个金属屏蔽层环绕着所有芯线的话,可以尝试用enclosing pipe选项
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-18 10:55:56 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    4 S6 J" i' {- }, d! _& O
    ) {( k; L# C. ~0 M; J/ K% C在EMTP Theory Book一书的电缆一节中,提出了如下几种模型的电缆。8 {" g1 _  |( l2 y% f% b9 U9 }
    fig5.1&5.2.png fig5.3.png fig5.5.png fig5.4.png 6 r) a9 y8 `6 }9 ~4 m- @1 f
        同时说明CABLE CONSTANTS 基本上用于图5.4和5.5所示的单芯同轴电缆,后来才推广到5.3和5.5(b)中所示的电缆,而对于5.1和5.2所示的低压电缆无法进行仿真。而这本书还是在90年代的书,不知道现在的EMTP是否支持5.1和5.2的模型。9 h4 F8 P1 b0 J# }* s
    - c- X+ x/ Q. C$ `! S; `! K
    此外,还有如下几个问题:
    . B9 W( Z4 Q3 t3 x, g; O1、对于5.4和5.5a,在LCC模型上的反映,是否是5.4多了一个armor?, I, T; K! F2 c
    2、5.5(b)和5.2有什么区别呢?" \; ^  `& k# V4 G3 D7 z! p
    3、对于三芯电缆,一般是否有sheath和armor层?( y# J2 m8 i! p5 E3 z' R; l
    4、我查电缆手册,发现有的单芯电缆的护层是聚氯乙烯的,同时带有铠装,那么对于这种电缆,是否应该有sheath?如果没有,在lcc中,不选中sheath,就无法选armor,这种情况应该如何处理呢?
    ! R9 L% [, n0 f  ^) }8 B/ P% ~0 J: b# U, n6 p
    刚刚接触电缆的建模,问题比较多,还请版主不吝赐教~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-18 11:17:49 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail
    3 t. v2 c2 G# K1 v: V1 `5 C% ~) u- y2 _5 {& h9 ?
    % h/ \0 k! r9 ^9 p
        如对于YJV32-1/3x150电缆,表示,铜芯,交联聚乙烯绝缘,细钢丝铠装,聚氯乙烯护套,额定电压1KV,三芯,标称截面积150mm^2的电力电缆,那么在lcc模型中,是否应该使用Encloseing Pipe,#ph为3,numbers of cable 为3,同时对于每个cable,都不选sheath 和 armor?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-19 16:17:18 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail
    - R% u' u3 f1 l7 U) n
    7 v9 R+ {5 {. ?: d0 Q0 ^# Z) v$ \7 l3 P7 p6 V! {
      

    1、对于5.45.5a,在LCC模型上的反映,是否是5.4多了一个armor

    对。 5.4是所有EMTP程序电缆(除了pipe cable)参数计算的基础模型,它选用了3层同心的金属套层,因为比较常见的电缆构造最多就是3层。不过毕竟这个程序写了有2,3十年了,现在看来有它的局限性。


    3 j/ Z* w6 k+ E1 w

    25.5b)和5.2有什么区别呢?

    3 {! X' n" I0 \- B/ `+ x, Z

    本质上说,这是两种不同的电缆。从EMTP模型的角度上说,5.2是3个同心电缆被一个公用的绝缘层护套包围着,而5.5(b)是被一个公用的金属层环绕着。5.2还没有相应的计算模型,工程上的近似计算是忽略这个绝缘护套。而5.5(b)则可以用pipe cable来模拟。

    ! o. L0 b* m: Y( \: v

    3、对于三芯电缆,一般是否有sheatharmor层?

    6 W% r- Z  K5 {% f# _2 c. D7 @

    是否有sheath和armor是和电压等级以及应用的场合相关的。一般中高压电缆都会有sheath.armor的主要作用是机械保护,所以在特定的场合会使用。海底电缆一般都有armor.

    " M+ B0 v# J# H) j& ?( A8 f

    4、我查电缆手册,发现有的单芯电缆的护层是聚氯乙烯的,同时带有铠装,那么对于这种电缆,是否应该有sheath?如果没有,在lcc中,不选中sheath,就无法选armor,这种情况应该如何处理呢?


    . C! X) w3 O8 w

    有没有sheath,你首先要清楚sheath的作用,对于单芯电缆一般都是有sheath的。如果真的没有,那么在EMTP里,此时sheath就相当于armor.EMTP程序本身并不知道sheath和armor的物理区别,它把导体为的第一个同心金属层统一叫做sheath, 第2个统一叫做armor

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    guozh07 + 10 + 10 学习了

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-19 16:20:16 | 显示全部楼层
    回复 4# startrail
    8 Z" d* G$ o  f4 c2 R
      ?1 {: W# R: {2 a5 h9 M: z" K+ |; b" M. M
        对的。如果不需要模拟铠甲的话,可以设置ph为3,否则为4
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-21 16:26:07 | 显示全部楼层
    路过  学习下  可能要用得到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-13 10:20:39 | 显示全部楼层
    路过,学习了。可以参考下电磁暂态计算理论的中文版教材
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-13 10:33:31 | 显示全部楼层
    对于海底电缆具体该怎么考虑呢?要做这方面的东西,资料都难以查到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-3 22:42:58 | 显示全部楼层
    同问,有达人知道两芯电力电缆如何建模吗?用matlab