我们都知道当某一节点处得电压三相对称,有效值都为220V时,我们通常会说该节点处得电压是380V(因为通常都是直接说线电压的)。那么当某一节点的三相电压不对称时,我们通常是如何来表示该节点处得电压呢?是直接说出三个不同线电压Vab、Vbc和Vca吗?
, N- X  h* _7 {% m4 ^      本人一直是拘泥于课本知识,只知道线电压是通过相应的相电压相减得到的,但是遇到这种不对称的情况时,不知道工程中具体是怎么来称呼该节点的电压大小的?+ k; }4 X+ O! l7 D! R# K
      请有相关经验的前辈们给我一些指点,在实际工作中遇到这种不对称情况时到底是怎么处理的?或者为我扫盲一下关于工程中用PT测量各节点电压时的具体情况,谢谢了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-23 09:08:39 | 显示全部楼层
有前辈能帮我解答吗?我想知道的是实际中是否会考虑这样的问题,如果有是怎么考虑的。如果没有,那就...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-1 14:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-23 22:20:38 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2011-4-24 15:46:20 | 显示全部楼层
    用相量计算可以得出结果$ R0 M& s# I: i. t* q) i. o# y5 L
    对于不对称问题,可以采用对称分分量法来分析问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-24 19:50:05 | 显示全部楼层
    回复 3# xujunggg
    , N6 S$ {7 k6 A, a- a3 B4 d; U6 }0 ]$ }2 [/ [; X0 T9 S0 g6 U+ V* {
    ( ]+ l' Y, W, {
        嗯,意义是不大。我只是想了解下,在实际中遇到这种不对称的时候,是否还存在笼统地称呼该节点处的电压是多少的这种说法。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-26 13:52:35 | 显示全部楼层
    继续求前辈们得指点。我希望有工程实践经验的能说说实际中是怎么个情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-28 12:44:58 | 显示全部楼层
    这个要看接地系统的形式了,如果是IT系统,只有ABC三相,那只能测量线电压了,相电压也没有意义啊,还要人为制造一个中性点。7 `3 j8 j% G1 H" [
    如果是TN系统,那就可以测量各相和零线之间的电压,就是相电压。
    : y4 v; s9 _- G) u# s" O; _6 \+ S1 y如果你是380V系统,一般都是有零线的,我认为测量相电压比较实际些
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-28 14:57:32 | 显示全部楼层
    回复 7# fallingstar64 & q0 m: |* J/ r. K* z! j2 j# F
    谢谢您的回答。对于您说的IT、TN系统这种分类我也只是听说过,没什么了解。它们都是只针对低压配电网而言的吧,向输电网以及高压配电网里不这样分类的吗?
    & j# b9 O5 d- g& S/ h) p9 X: j. S7 E+ }  {" q
        我的理解就是通常如果已经存在中性线了,那么就是既可以测量相电压也可测了线电压;如果不存在中性线,那就测量线电压了。您觉得对吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-28 19:56:53 | 显示全部楼层
    我是觉得说的是相电压,即使发生不对称,也还是一样,当你针对哪一相分析时,就取哪一相。。。坐等高手指点~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-29 17:13:18 | 显示全部楼层
    回复 8# kinglele
    " ^- p1 R) R6 ~4 x. ~0 t
    1 P3 p0 T1 `7 Q) W+ Q. a
    6 |9 B/ y( C. A3 [- f  R* O    差不多是这个意思,从严谨性上来说是这样的。