& E$ D8 Z3 j2 _2 O6 N我们都知道当某一节点处得电压三相对称,有效值都为220V时,我们通常会说该节点处得电压是380V(因为通常都是直接说线电压的)。那么当某一节点的三相电压不对称时,我们通常是如何来表示该节点处得电压呢?是直接说出三个不同线电压Vab、Vbc和Vca吗?1 v# [/ @- ~' ^$ B# r" O( Q
      本人一直是拘泥于课本知识,只知道线电压是通过相应的相电压相减得到的,但是遇到这种不对称的情况时,不知道工程中具体是怎么来称呼该节点的电压大小的?/ W# Y0 M' w2 U5 J4 f4 q
      请有相关经验的前辈们给我一些指点,在实际工作中遇到这种不对称情况时到底是怎么处理的?或者为我扫盲一下关于工程中用PT测量各节点电压时的具体情况,谢谢了。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-23 09:08:39 | 显示全部楼层
有前辈能帮我解答吗?我想知道的是实际中是否会考虑这样的问题,如果有是怎么考虑的。如果没有,那就...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-1 14:56
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-23 22:20:38 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2011-4-24 15:46:20 | 显示全部楼层
    用相量计算可以得出结果& Y  d) f) L$ _. @3 x% q$ C
    对于不对称问题,可以采用对称分分量法来分析问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-24 19:50:05 | 显示全部楼层
    回复 3# xujunggg $ T. h, x7 ^1 R6 C9 `* F
    . `9 L0 ~- W* Y1 f- p  U  Z% k2 a
    5 O) ]/ ^& H6 v" k) l
        嗯,意义是不大。我只是想了解下,在实际中遇到这种不对称的时候,是否还存在笼统地称呼该节点处的电压是多少的这种说法。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-26 13:52:35 | 显示全部楼层
    继续求前辈们得指点。我希望有工程实践经验的能说说实际中是怎么个情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-28 12:44:58 | 显示全部楼层
    这个要看接地系统的形式了,如果是IT系统,只有ABC三相,那只能测量线电压了,相电压也没有意义啊,还要人为制造一个中性点。
    5 I/ t8 W2 U% _% \! j如果是TN系统,那就可以测量各相和零线之间的电压,就是相电压。# L. c5 D; ~. [% j/ S2 b  Q
    如果你是380V系统,一般都是有零线的,我认为测量相电压比较实际些
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-28 14:57:32 | 显示全部楼层
    回复 7# fallingstar64
    ( g- ^* S2 Y+ \! v7 y谢谢您的回答。对于您说的IT、TN系统这种分类我也只是听说过,没什么了解。它们都是只针对低压配电网而言的吧,向输电网以及高压配电网里不这样分类的吗?* O5 I4 |  t$ p- a- Q1 y: h' u
    , [' B5 c3 }% C; {& u: m  I  S0 ]
        我的理解就是通常如果已经存在中性线了,那么就是既可以测量相电压也可测了线电压;如果不存在中性线,那就测量线电压了。您觉得对吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-28 19:56:53 | 显示全部楼层
    我是觉得说的是相电压,即使发生不对称,也还是一样,当你针对哪一相分析时,就取哪一相。。。坐等高手指点~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-6 21:19
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-29 17:13:18 | 显示全部楼层
    回复 8# kinglele
    2 g7 A$ n& C( ?( Q0 h- P% P0 j* T+ r+ A5 v8 i% d* s4 O  b$ c$ \

    ( |- J: [' d. U, T" I! c( E! e6 {    差不多是这个意思,从严谨性上来说是这样的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】