容量为400KVA的 . _, f4 H; U9 m* x  E6 L! o( j4 e
            2、计量方式采用的是高供高计2 f( D" J8 @- B5 y6 _. q; z
1 L% ~, q. g( w. Z
            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比
$ t* Y( \" L/ w- P8 T            4、主要设备有:4 g  r7 W& f$ i/ ^. U$ A
设备名称                        规格型号                  单位      数量
; R% u' R, w* l5 b( ]; |6 w# @10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        11 }! G, k4 R- z  G
10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        6' @) C& F4 w9 _  k  _1 m, ^7 z
氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        6
1 D  j1 I, y' D" k" T, K低压户外开关        600A                                        台        2: y8 u/ r2 e% V5 |$ M3 x, r
户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        14 F4 X  W* c* P! t
10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1
! x3 g4 g. A$ \8 w低压户外开关          600A                                         台        2" f4 M1 m+ f& `% l) h5 ^
电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        1! L0 X8 }  E0 p6 |6 n* }
    请各位点评下这样安装的优点和劣点?1 e0 l5 Y' M; s: ^, z: }% B

6 C0 e; X% c. J5 y5 l IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~# _" K+ Q5 `4 `# ~
頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔
( n+ \% T& x9 D. O, P如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話
/ J* k, E9 y  e5 [5 A為什麼箱子還要設計的那麼突兀* ]) [, ]" k- z) c- @+ ^9 p
箱子放在下面就好了吧 8 _* ^9 a2 ~2 J$ @- g( o0 Z
方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。
: v, w7 }5 ~! i0 c; Y2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。7 A7 n9 f) e8 U& l. o5 t0 v
3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风 4 O5 J/ U! f% E+ d. q1 M: r
% H+ t2 ^  h" ?" W$ _

; a# ?( C/ z! F6 `/ _    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771
) Z- B4 ~; R( g+ I
7 S5 V0 ^  C. S  U* ]) ^8 I. N: A3 a$ S' J+ h
    这个是施工临时用电的,不是永久的
$ f& |: n, C2 U$ h 但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢