    发表于 2011-1-3 06:41:15 | 显示全部楼层
    * T$ {+ n8 S5 a! r- g) C
    6 E" I. W& A4 z* F9 R/ ]; s4 i
    8 ]( V! Q1 l6 K+ [, d
        MOV大电流保护可能不会动作,但一般线路联动串补会动作,不过这么还要看线路跳闸信号传输的快不
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-3 06:45:49 | 显示全部楼层
    晋东南和南阳两侧均有串补* ~9 O. m' y/ Q6 N
    且AG故障(纯金属性故障)后100ms跳两侧A相开关,并且同时旁路串补电容
    ' H7 {1 c: R; X: l) u$ X+ t$ N但 ...
    ; p; p* w% m7 wjenny820210 发表于 2011-1-3 06:17

    / _# N3 N8 j; F9 t4 b" `! _
    . A* `+ t9 j8 @! g8 z# y. B3 a0 j! C
    $ H; W+ f. r6 a    仔细分析一下,线路断开后,如果串补没有被旁路,则电容器上的储存能量将通过高抗和故障点通路释放,一般衰减比较慢,所以一般串补都配置了线路联动串补保护,即在线路跳闸的同时将线路跳闸命令传送给串补保护,由串补保护发旁路命令将串补电容器旁路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-3 07:07:49 | 显示全部楼层
    想问楼主一下,除了你研究的线路之外其他的外网你是怎么处理的啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-1-3 07:44:47 | 显示全部楼层
    想问楼主一下,除了你研究的线路之外其他的外网你是怎么处理的啊
    - b2 ~& y5 S" Ksnowbird 发表于 2011-1-3 07:07

    ( F6 G: O4 x; @& j. E; i0 {% b( i, h: M2 t) b$ X
    6 T1 Y" L' w: K% A# T
        晋东南、南阳、荆门三侧均用折算到1000kV的等值系统替代
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-3 10:21:06 | 显示全部楼层
    回复 14# jenny820210 2 Z4 b* V: y4 M4 P! j4 j- C5 H
    - ?4 T8 k6 ]) g0 H( O

    / {% i( V9 q" O# Z1 y   你用的是软件等值的吗?什么软件啊,怎么处理的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-4 03:14:31 | 显示全部楼层
    学习一下…………
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-5 03:18:02 | 显示全部楼层
    学习中。。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-26 21:31:25 | 显示全部楼层
    请教楼主,哪一篇文献上详细说了1000kV所用串补的电感大小,我实在没找到啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-13 10:26:05 | 显示全部楼层
    这个问题有深度,外网等值,还又串补度的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-13 10:27:06 | 显示全部楼层
    关注高手解答,参与讨论·····
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-17 17:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表