最近搭了晋东南-南阳-荆门的1000kV模型,加了并抗和串补
$ K1 s1 ^8 o- K" Q( H% l9 b+ o9 B( _$ \% X: h
并在晋东南-南阳线路末端模拟AG故障,故障时序是100ms后两侧同时跳开A相开关并旁路掉串补,200ms时移除故障. I% Z# [* w2 W. r* A

8 o0 q/ L. L7 O# h问题是:, |, X' ?# D# R1 L* L; c- Y
3 o% d1 ~" \. E( Y
为什么100ms拉开开关后,故障点电压不是立即衰减为0,而是从很大的幅值振荡衰减的?!: A# A( J- D% \( |6 S" h- i5 a

; J% z! z/ |" _3 S有哪位遇到过类似的问题,帮忙解疑答惑,谢谢 O(∩_∩)O~1 Z+ X; U0 d. A7 z$ Y! B  {

# {5 B% n. \8 o, j  ]下面附上南阳侧电压电流波形  c" C, N! x, g- h$ T
未命名.bmp

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +5 收起 理由
MonkeyTang + 4 + 5 问题提的好

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-3 01:05:13 | 显示全部楼层
    线路带高亢,由于线路电容和高亢存在,线路电压震荡衰减。

    评分

    参与人数 2威望 +5 学分 +10 收起 理由
    barnes + 5 版主给力
    MonkeyTang + 5 + 5 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-3 02:57:46 | 显示全部楼层
    回复 1# jenny820210 0 i, |0 E* v/ g3 L$ G
    : F& ]/ O( O. a# r& L- f

    + K2 v0 W- M4 G/ s! J* D8 g    楼主能将线路容性参数,线路长度,串联电容及并联电抗参数贴出来吗?很想知道如果串联电容如果因种种原因不能被旁路掉的话,电压波形会是啥样?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3028 天
    连续签到:6 天
    发表于 2011-1-3 02:57:58 | 显示全部楼层
    以前有没有出现过线路老化的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-3 02:59:25 | 显示全部楼层
    回复 2# guozh07
    # g  s/ V' p# {! y8 Q
    # L4 B8 O$ i3 v3 @& A+ I( Z
    9 u; \5 U" ~! R! P$ U    比较合理的解释。看来串补在这里并没有什么关系噢。本人没有该方面的经验,不过楼主可以验证这个解释:1.移走传补,重新运行,结果应该能够重现电压震荡衰减。2.继续上一步,将线路容抗参数置零,重新运行,结果应该看不到电压震荡衰减。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-3 03:40:13 | 显示全部楼层
    不知道楼主将串补放在那一侧了?
    ( y. b+ m  m. R- h另外由于串补的存在,使得故障后如果串补没有被旁路,将使得电容与高抗形成一个震荡回路,一般衰减比较慢,所以一般要求故障后串补迅速被旁路;

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    leehomli + 5 + 5 不知道线路跳闸信号发送到串补装置需要多长 ...

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-3 04:37:37 | 显示全部楼层
    不知道楼主将串补放在那一侧了?" Z. ~# Z% C& {  V
    另外由于串补的存在,使得故障后如果串补没有被旁路,将使得电容与高抗形 ...
    : u5 Z, v, g8 m2 V+ L8 a4 l# @( |) mwangdc 发表于 2011-1-3 03:40

    7 n' }5 ]9 K7 J. r9 w; w; F2 f& w& z) M: L
    & T) q( o# _$ b8 b0 w, m
    没那么容易吧,如果是带300欧高阻接地呢?MOV大电流保护未见得会动作的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-1-3 04:47:28 | 显示全部楼层
    回复 2# guozh07
    6 E0 K! Z, A  Z2 N* U看到仿出的波形,我也是这么理解的,但是用ATP搭同样的模型进行仿真,同样的故障,拉开开关后的电压振幅不会这么大,ATP波形振幅很小
    2 @! H% m& u% W所以我就在怀疑PSCAD模型会不会有什么问题被我忽略而导致的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-1-3 04:52:21 | 显示全部楼层
    回复 3# MonkeyTang ) ]! J6 j- R3 I9 L" l

    $ e( M6 k0 z# F. x3 ?. d线路参数就是晋东南-荆门的1000kV线路参数,文献上都有就不赘述了9 g! {/ \) U: |- y- j: C
    电容器在晋东南和南阳侧各补偿20%
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-1-3 06:17:27 | 显示全部楼层
    不知道楼主将串补放在那一侧了?
    + x6 E# H8 U2 B另外由于串补的存在,使得故障后如果串补没有被旁路,将使得电容与高抗形 ...
    * a0 V: l& A, F; r4 w  J3 dwangdc 发表于 2011-1-3 03:40

    3 ?- a. f8 }/ c/ f. {% h- x
    ! T: H5 \! ^2 \5 v晋东南和南阳两侧均有串补, F+ z& s( K( \
    且AG故障(纯金属性故障)后100ms跳两侧A相开关,并且同时旁路串补电容
    / V" h6 ^% ]( ?/ L( }( I; ]但是测得的南阳侧线路PT在开关拉开后仍然从很高的幅值开始衰减的
    1 d2 z: Y. S% d4 a这个问题已经困扰我one week咯 (@﹏@)~