发表于 2011-1-2 13:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
最近搭了晋东南-南阳-荆门的1000kV模型,加了并抗和串补8 E  C+ f5 ^8 [1 e

+ k6 [# B+ a6 {1 z% @' Y5 {并在晋东南-南阳线路末端模拟AG故障,故障时序是100ms后两侧同时跳开A相开关并旁路掉串补,200ms时移除故障
! s; Q* S" W3 p0 \3 e6 Y
( M7 s' Z& O# \, o+ N# |) g问题是:
5 y6 H8 E+ }8 e8 _0 M$ E7 Q4 V. ~* a! \1 x3 e* O& ^- x2 o. |
为什么100ms拉开开关后,故障点电压不是立即衰减为0,而是从很大的幅值振荡衰减的?!
2 b2 c( K, R8 n2 l! F
7 d4 L7 V- x* [/ |1 h% C有哪位遇到过类似的问题,帮忙解疑答惑,谢谢 O(∩_∩)O~
& Q7 ?* w# x- c. b+ |$ S. S& m6 H+ m' Q5 P2 ^% L" S8 Q
下面附上南阳侧电压电流波形
% o- I* Q& \2 V: N3 s( f: N 未命名.bmp

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +5 收起 理由
MonkeyTang + 4 + 5 问题提的好

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-3 01:05:13 | 显示全部楼层
    线路带高亢,由于线路电容和高亢存在,线路电压震荡衰减。

    评分

    参与人数 2威望 +5 学分 +10 收起 理由
    barnes + 5 版主给力
    MonkeyTang + 5 + 5 我很赞同

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-3 02:57:46 | 显示全部楼层
    回复 1# jenny820210 ) d+ N& N, M3 l" V0 J5 c
    : C( Y# V, I. {$ d7 r4 X

    1 ], y/ l0 R' D) Q    楼主能将线路容性参数,线路长度,串联电容及并联电抗参数贴出来吗?很想知道如果串联电容如果因种种原因不能被旁路掉的话,电压波形会是啥样?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2734 天
    连续签到:5 天
    发表于 2011-1-3 02:57:58 | 显示全部楼层
    以前有没有出现过线路老化的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-3 02:59:25 | 显示全部楼层
    回复 2# guozh07
    - ?$ b! P5 K' |* S. V* g" {" S) n- }/ S: G+ J
    8 p! b2 B0 E! }/ B' F
        比较合理的解释。看来串补在这里并没有什么关系噢。本人没有该方面的经验,不过楼主可以验证这个解释:1.移走传补,重新运行,结果应该能够重现电压震荡衰减。2.继续上一步,将线路容抗参数置零,重新运行,结果应该看不到电压震荡衰减。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-3 03:40:13 | 显示全部楼层
    不知道楼主将串补放在那一侧了?
    % |* A0 ]1 t- Q8 V* H( i9 I另外由于串补的存在,使得故障后如果串补没有被旁路,将使得电容与高抗形成一个震荡回路,一般衰减比较慢,所以一般要求故障后串补迅速被旁路;

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    leehomli + 5 + 5 不知道线路跳闸信号发送到串补装置需要多长 ...

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:98 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-3 04:37:37 | 显示全部楼层
    不知道楼主将串补放在那一侧了?
    ( d1 j5 J5 ?8 V& J0 O; n. F另外由于串补的存在,使得故障后如果串补没有被旁路,将使得电容与高抗形 ...; X; }$ v7 l, v- ?9 |
    wangdc 发表于 2011-1-3 03:40
    7 f* W: x, ?4 O1 }* {

    9 ?- R( K+ r  |. g) ]% ~- L$ \" n: F9 w' F. A
    没那么容易吧,如果是带300欧高阻接地呢?MOV大电流保护未见得会动作的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-1-3 04:47:28 | 显示全部楼层
    回复 2# guozh07   R( S3 h$ F! ?  g/ w5 d
    看到仿出的波形,我也是这么理解的,但是用ATP搭同样的模型进行仿真,同样的故障,拉开开关后的电压振幅不会这么大,ATP波形振幅很小1 M) B' r0 s5 e' T3 _, z4 Y
    所以我就在怀疑PSCAD模型会不会有什么问题被我忽略而导致的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-1-3 04:52:21 | 显示全部楼层
    回复 3# MonkeyTang
      h) l- P5 j: r7 Z
    6 e. F" T" b1 Z! C9 Z线路参数就是晋东南-荆门的1000kV线路参数,文献上都有就不赘述了9 A% K' Q6 Y# c
    电容器在晋东南和南阳侧各补偿20%
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-1-3 06:17:27 | 显示全部楼层
    不知道楼主将串补放在那一侧了?! i+ A4 M2 n$ d4 [8 k- G/ E7 H
    另外由于串补的存在,使得故障后如果串补没有被旁路,将使得电容与高抗形 ...! y9 o5 a4 G+ g4 X$ n- r
    wangdc 发表于 2011-1-3 03:40

    * c0 a% G3 K# R
    ) Q, f4 Q9 c4 I7 V) G# x* T晋东南和南阳两侧均有串补2 k+ ~; c6 O, z# H9 ^" l
    且AG故障(纯金属性故障)后100ms跳两侧A相开关,并且同时旁路串补电容
    ; L5 P# ~" P* g! r  e但是测得的南阳侧线路PT在开关拉开后仍然从很高的幅值开始衰减的
    * z8 x' K( C- j/ M4 z& D5 s5 z- _这个问题已经困扰我one week咯 (@﹏@)~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】