设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: wgb20100304

SATURATION子程序进行伏安特性转换

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 16:54:50 | 显示全部楼层
回复 11# shuzhiyun 7 l, G5 z+ v+ P0 k* d0 f+ P0 D
5 h& B& _: b3 B# i$ [3 a! D' \9 E

7 q9 D5 T( \) p7 j    很想2 B1 E2 J' R/ g# l
下载
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 17:22:01 | 显示全部楼层
舒老师,我的研究课题是关于铁磁谐振机理研究与抑制方法,我想请教你老:35KV的PT的励磁电感大约多大(我从文献上看到大约2兆欧,但是我从电压互感器厂家得到额定电压下二次空载电流为0.5A、   0.12A,按照0.5A计算的话为24兆欧,与文献差距很大,要是按照0.12A计算的话就更大啦,不明白,希望得到你老的指点)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 22:16:08 | 显示全部楼层
回复 32# qingquan
2 y+ {% A6 d) J/ T. j' j2 w不好意思,本应该“金盆洗手” 了,看到了,心里就有一点痒,你可以看看陈维贤教授的书。我已经全部当废纸给卖 了。真对不起你。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-16 10:41:25 | 显示全部楼层
回复 33# shuzhiyun 7 N( d: @# m0 S/ u
谢谢舒老师!感激。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-4-19 14:59
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-18 19:14:24 | 显示全部楼层
    回复 23# ougaofei
    0 N' x4 }. X- c* j
    " x2 J6 \9 h! B8 m您好,刚才看了一下您的程序,我计算了一下,得到这样一个结果,我也刚开始学习EMTP,不知道错在哪里.' E4 u2 q: d6 K3 y* Q; r
    计算结果,在得到的PCH文件中:
    0 E& \* E2 @6 c7 Q1 M% v- NC  <++++++>  Cards punched by support routine on  18-Dec-11  18:42:12  <++++++>7 C: u. V7 e$ s" f* m6 E( ~/ z
    C SATURATION
    ( j7 T; t8 @8 Q) \. pC $ERASE
    + i/ y+ c8 E, |- U, S+ }- d6 U# E0 tC 50.0       0.0574   0.00005     1       0' M) ^- K3 B% ]0 m& O
    C 1.443               0.979
    ; P6 i. \8 F  k, R. |4 u5 G9 GC 2.309               1.086% a' [6 v, z$ X
    C 3.464               1.152
    # Y+ i* t) h% h$ qC 4.734               1.209
    , H9 z% T1 }0 [3 c4 b; tC 6.928               1.280
    2 T6 C& u4 P9 J4 e7 r- jC 9.237               1.3544 }; t  b; P. C9 [, c
    C 11.54               1.420: ^/ p: T4 _- O/ {4 P7 o
    C 13.85               1.479( ^6 ]9 C4 b  |$ T$ S1 ?; U
    C 16.16               1.532
    $ ?7 q1 T! ~& b1 X+ I/ ^$ iC 18.47               1.572
    ; Q  Y! J8 D$ b1 s/ l2 z5 k0 G7 sC             9999
    $ t. W0 G9 H* ]' ^) | -2.62735836E+07 -4.03359716E-01
    ' L+ _, {% V, ]3 v2 R' s -2.21966196E+07 -3.93096110E-01
    1 h/ g3 h: G0 ?$ \9 d  i( F& N- j0 m -1.91127041E+07 -3.79496832E-01
    3 R2 v% `1 I$ n% P4 i -1.60994163E+07 -3.64358013E-01
    1 ^. I# [# o+ w3 v4 ^/ | -1.30120499E+07 -3.47423063E-011 r2 S' [% b! Q
    -1.04172789E+07 -3.28435392E-01
    & n. Y: {  ^7 k! t% B# ~: M1 b -7.03739576E+06 -3.10217491E-01
    / L& H- j/ p% T -5.23055611E+06 -2.95591853E-01) Z' O% {4 }9 K2 a
    -3.21912985E+06 -2.78656903E-019 @: ^; n: t! U6 m! N+ i. F
    -1.43207731E+06 -2.51201757E-01
    # ~2 F) T# d5 s  1.43207731E+06  2.51201757E-01
    0 c# X  {! ?" F) O' _1 `7 N" h  3.21912985E+06  2.78656903E-01
    + F( y' A7 ^/ V$ \& X1 d5 {; y  5.23055611E+06  2.95591853E-01
    ; [0 ]. h/ S2 ]  r  7.03739576E+06  3.10217491E-016 o: I1 A2 J' g. L& Z
      1.04172789E+07  3.28435392E-01
    + |" N6 `3 U* C/ ~3 b4 m  1.30120499E+07  3.47423063E-01
    / V1 [* {4 ?4 u2 J  1.60994163E+07  3.64358013E-01
    / t2 t' j( C5 a1 }" @  1.91127041E+07  3.79496832E-01& e: N$ @( D# D( F
      2.21966196E+07  3.93096110E-01
    + W9 y$ D: Q: A- l6 ^  2.62735836E+07  4.03359716E-01
    ; v4 o; x3 p4 h( k' J' h            9999
    : w6 {2 R& l$ N* \  跟您的计算有比较大的出入,不知道问题在哪里,您能帮忙看一下吗?另外,还有一点不大明白的是:选择计算基准时基准电压为:57.4V,基准电流为0.866A,而在程序输入时,第1个测量点为56.6V,而测得的电流却是1.25A,电压较基准电压小,而测得的电流却大,这应如何解释?另外,计算时的基准容量为50VA,是如何得到的,是测量点的电压乘以测得的电流吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-4-5 14:41
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-21 09:41:39 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-23 20:19
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-12-11 14:57:36 | 显示全部楼层
    谢谢舒老师!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-12 17:38:49 | 显示全部楼层
    晕,才发现要正确运行ATP核心程序(我装的是windows版本的,命令文件是tpbig.exe),先要运行ATP Prompt(安装程序后在开始菜单上的快捷名称,对应的命令文件是ATPPrompt.exe),然后出现ATP提示符窗口,在这里面运行转换程序才正确。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-12 18:25:00 | 显示全部楼层
    不好意思,看来我刚才发的并不对,错误还是出在atp文件的格式上。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-29 15:40:02 | 显示全部楼层
    感谢指导~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】