设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: wgb20100304

SATURATION子程序进行伏安特性转换

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 16:54:50 | 显示全部楼层
回复 11# shuzhiyun % x8 d% s) L) v# ^! d

5 O: V" y: Y/ B9 S8 L( u7 i5 \- |0 [* p7 A. L, R! P% @- p$ d
    很想8 c- S4 q7 z" F% a" |( F, k4 F
下载
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 17:22:01 | 显示全部楼层
舒老师,我的研究课题是关于铁磁谐振机理研究与抑制方法,我想请教你老:35KV的PT的励磁电感大约多大(我从文献上看到大约2兆欧,但是我从电压互感器厂家得到额定电压下二次空载电流为0.5A、   0.12A,按照0.5A计算的话为24兆欧,与文献差距很大,要是按照0.12A计算的话就更大啦,不明白,希望得到你老的指点)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 22:16:08 | 显示全部楼层
回复 32# qingquan 5 t9 R/ ?. t% e& v- [$ O
不好意思,本应该“金盆洗手” 了,看到了,心里就有一点痒,你可以看看陈维贤教授的书。我已经全部当废纸给卖 了。真对不起你。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-16 10:41:25 | 显示全部楼层
回复 33# shuzhiyun
, k9 e: M- f. g8 I6 s谢谢舒老师!感激。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-4-19 14:59
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-18 19:14:24 | 显示全部楼层
    回复 23# ougaofei
    $ e2 X( V5 m4 {3 V( T; w1 Z$ c' H( k  S7 ?8 M7 j& X! s0 [' w5 Y
    您好,刚才看了一下您的程序,我计算了一下,得到这样一个结果,我也刚开始学习EMTP,不知道错在哪里.4 Y) I4 f0 w4 \
    计算结果,在得到的PCH文件中:' c- c0 o! }4 f; g% q* ?5 v1 A
    C  <++++++>  Cards punched by support routine on  18-Dec-11  18:42:12  <++++++>
    * ?+ f/ E( `2 _: i7 F" aC SATURATION
    5 G; Q5 @6 W1 i1 ]C $ERASE
      J, V; ?) q/ N+ f  P  UC 50.0       0.0574   0.00005     1       0
    - x6 r8 B/ x& y! t3 t# sC 1.443               0.979
    ) w' [, @) R0 M+ S6 D; QC 2.309               1.086( u7 @) Z  K5 P# r
    C 3.464               1.152
    + ]2 ^- N9 `) D" }4 G% kC 4.734               1.209
    + C" ~# h" ?5 u( ^C 6.928               1.280
    ( e* J$ D9 T/ G6 |' T: pC 9.237               1.354! T% x0 o' t8 e7 q* U& @
    C 11.54               1.420" |8 V2 f4 o8 ?/ d% o( l6 v( X
    C 13.85               1.479
    # T& [6 s# b% _5 H: N; kC 16.16               1.532
    # S# v6 T; Y& W& P+ d0 V2 T0 RC 18.47               1.572
    4 e* m) b/ ~8 I4 }6 fC             9999$ Z! W5 D, b" l7 I* m: L2 A) J
    -2.62735836E+07 -4.03359716E-01& o7 V. _$ ^- _6 K
    -2.21966196E+07 -3.93096110E-01+ a% D4 q* n; D5 Z& t
    -1.91127041E+07 -3.79496832E-013 |0 Z9 A) i& V  f
    -1.60994163E+07 -3.64358013E-01
    - I$ k& n  o& F -1.30120499E+07 -3.47423063E-016 t1 d0 P+ d- y4 ]
    -1.04172789E+07 -3.28435392E-01
    2 G# m$ S2 q+ w  K, Y5 Y# M, s -7.03739576E+06 -3.10217491E-01+ B4 ^* w3 r4 w4 f+ N
    -5.23055611E+06 -2.95591853E-01
    7 g$ O: x: U- f! C -3.21912985E+06 -2.78656903E-01
    0 m6 W3 D$ \1 L8 e( _; p -1.43207731E+06 -2.51201757E-01
    # F( B0 G& i% I( T5 `" @8 m% G  1.43207731E+06  2.51201757E-019 ?  O9 ~* z( r$ z
      3.21912985E+06  2.78656903E-01
    4 \  {2 L/ Y" [  5.23055611E+06  2.95591853E-01
    ( ]  H* J% I" {# y( f, H4 f  7.03739576E+06  3.10217491E-01
    ! C3 {# ]4 J4 ?( j  1.04172789E+07  3.28435392E-01) D3 C' A! B5 \5 Q
      1.30120499E+07  3.47423063E-01
    ; u6 J+ A; ?- G  1.60994163E+07  3.64358013E-018 _# c: _9 z" ?
      1.91127041E+07  3.79496832E-014 Q4 N6 ?* w' F7 ]
      2.21966196E+07  3.93096110E-01
    # v. D- P( ~# g+ T/ @* S6 m  2.62735836E+07  4.03359716E-018 e+ E/ k5 a$ r
                9999
    9 K3 o5 ?. v1 b/ a  跟您的计算有比较大的出入,不知道问题在哪里,您能帮忙看一下吗?另外,还有一点不大明白的是:选择计算基准时基准电压为:57.4V,基准电流为0.866A,而在程序输入时,第1个测量点为56.6V,而测得的电流却是1.25A,电压较基准电压小,而测得的电流却大,这应如何解释?另外,计算时的基准容量为50VA,是如何得到的,是测量点的电压乘以测得的电流吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-4-5 14:41
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:12 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-21 09:41:39 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-23 20:19
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-12-11 14:57:36 | 显示全部楼层
    谢谢舒老师!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-12 17:38:49 | 显示全部楼层
    晕,才发现要正确运行ATP核心程序(我装的是windows版本的,命令文件是tpbig.exe),先要运行ATP Prompt(安装程序后在开始菜单上的快捷名称,对应的命令文件是ATPPrompt.exe),然后出现ATP提示符窗口,在这里面运行转换程序才正确。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-9-12 18:25:00 | 显示全部楼层
    不好意思,看来我刚才发的并不对,错误还是出在atp文件的格式上。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2015-4-29 15:40:02 | 显示全部楼层
    感谢指导~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入