10kV变压器这样安装是否符合规范?

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-1 16:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
容量为400KVA的
6 R! X9 b% N% F( \0 d4 k            2、计量方式采用的是高供高计, A# t, m6 ]  j: k) v

+ S4 G, A: S2 p. ?: b, G+ M            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比
% I& q3 Q: u. F  [! R            4、主要设备有:; s' M1 N6 U( k
设备名称                        规格型号                  单位      数量5 i# ]/ Y- ?- _4 n8 O$ F. I
10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        1
9 K4 E9 H. [6 H# r6 N2 c6 g10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        6
- G, T, w5 B& o0 p2 [. j% o氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        6
, D  K. U# R+ M0 f0 ?, V" F低压户外开关        600A                                        台        26 X% c) t3 k2 a
户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        1) d# w2 ^; z0 q
10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1" d! j, i6 w( j/ B0 Q$ d
低压户外开关          600A                                         台        2, C2 E/ F) r4 I- J: d
电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        1" I) Z! h5 d' x; H
    请各位点评下这样安装的优点和劣点?8 o' `3 M; [, R) A, Q
: h8 o6 h3 u; D1 \5 b
IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~
9 C+ o- b2 F8 f頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔
8 e1 P' l! C2 c' l如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話
! _( K- P  ]7 W, }" U為什麼箱子還要設計的那麼突兀8 ~) Y9 X. K2 j4 r8 A; O
箱子放在下面就好了吧 6 p3 |! M8 T3 n2 H3 u
方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。
* U7 {1 w) q/ i( |- y$ S2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。( h% J6 z, u) l7 Q0 K
3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风
4 s- B& q- E8 e% X# u; h4 b* O% j0 Q8 N( L

( y. G4 F- L6 K% i    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771
. q7 M5 M. ?6 w  T$ v8 g. C( D( c; j
) u1 _$ ?7 `- ~1 w- @3 }
    这个是施工临时用电的,不是永久的- n# f2 i/ N) j) T
但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢