设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4612|回复: 10

变压器空载试验中功率因数为什么随着的减小而增大?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-9 13:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
变压器空载试验中功率因数为什么随着的减小而增大?
5 {( k" p6 K( e& P7 _求助~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-21 23:23
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-29 23:58:52 | 显示全部楼层
    为什么随着的减小而增大......
    4 F. G- c2 ^6 {$ N# C=。=
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-30 08:05:08 | 显示全部楼层
    什么意思?随着什么减小而增大?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-1 21:24:42 | 显示全部楼层
    回复 3# milesnail
    9 k, `" H9 t& f3 s$ v  z; i# f0 J# f( M* ~! O8 Y9 e9 e

    ' m0 x1 R6 D. w1 T. x0 e/ i   随着电压的减小而增大。。。漏了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 21:47:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 milesnail 于 2010-12-1 22:00 编辑
    & T) y: w6 R& y) H, c! I7 h  f. k- v' w3 A" X
    回复 4# 水莫 ( T- s; I: Z9 z9 J1 |4 X+ h

    * D' T! G# q" U* T1 ~
    9 N7 a8 Q: D7 D% V) h/ N5 L    不知道是不是和变压器磁滞损耗和涡流损耗有关,值得研究研究
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 22:20:19 | 显示全部楼层
    电压大小对等效电路的影响是:
    # ?$ I& Z9 g' X* w& i3 M( [( w1:饱和效应(非严格的线性);
    0 H' r, Y7 V1 F: u$ o2;U=4.44*f*n*phi,U减小,phi减小,在截面积不变的情况下,B减小,铁损和磁感应强度平方成正比,铁损减小,导致激磁参数变化;
    6 _4 B6 _6 W  ~+ F& m& P3:电压变化,电流的集肤效应(这点我不太肯定)。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 22:34:02 | 显示全部楼层
    是不是因为电压过大的时候是在磁饱和状态,电压减小变为不饱和状态,磁饱和曲线刚开始时线性,后来是非线性的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-3 18:13:03 | 显示全部楼层
    回复 7# xian2006 , I$ p, s4 Y. ^9 a# z5 x0 n% p
      g& r/ B" ^, A1 R/ I* f: c

    % p! n- P, h* J& G" X    只有在接近额定电压的时候磁路才饱和,我做实验的很多组数据都是在80%额定电压一下测得,我觉得磁路饱和到不饱和应该不是主要因素吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-3 18:17:23 | 显示全部楼层
    回复 6# 木易山水
    ; c- E& I. E. R9 [8 b9 `% R0 M" N+ }. ^; a
    ) C2 u+ T+ w, [0 h( @1 d( Q/ a
        激磁参数变换后呢?功率因素不是有功功率变大,不是功率因数角减小,有功相对增大,无功相对减小了吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-3 21:39:42 | 显示全部楼层
    回复 9# 水莫 3 P. Y" j5 W- `  L2 V) z" ^/ ?& h
    ( q4 G0 ^! N6 ^7 k/ v) |

    / P) S* @% I# T    我们俩的思路不大一样,你是从有功和无功的角度考虑的,我是从变压器的参数角度考虑的。" j% G0 t/ s! D% ~, I
        我感觉有功和无功不是很显性的电量,很难和电压的大小建立起直接的联系(不知道你有没有注意到,功率因素除了可以用无功和有功的比值定义外,还可以由系统的参数给出),电压的改变铁损变,然后参数变化,所以功率因素也变化(究竟是增大还是减小我没有推过,但是应该不会难的)' ^. r  q7 c1 d' s
        但是我有一点很疑惑:您的功率因素相差多大?考虑到电网本身就是波动的,会不会是一些偶然的因素导致正常的变化呢?能不能把误差先统计下,从统计学的角度认识这个问题呢?
    " Q& `5 D9 Q  m6 ^2 ^; x) ?    希望对你有所帮助~~·
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 17:12

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.