ATP的LCC元件可否仿真三芯电缆

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-16 00:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
刚刚接触ATP的LCC模型,想建立一个10KV配电网三芯电缆的模型,查了很多资料,也研究了ATPdraw的帮助文件,但是始终没有弄清楚是否可以用LCC模型仿真三芯电缆。向诸位大牛求助,如果可以,那么参数应该如何设置,如果不成,那么有什么替代方案呢?另外据说PSCAD也不能仿真三芯电缆?
8 {0 t. J5 B+ D3 S$ t" l4 W多谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-16 15:58:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-11-16 16:04 编辑
    8 i( l/ r0 i$ u+ m2 n0 E
    : y! J& a& S% z回复 1# startrail % t! x! y* X& X1 n

    3 y: V2 g2 j' l' d$ W, D- L" t* V3 b3 c2 {; y( i1 w3 J: X( q7 i
        三芯电缆是否每个芯线有单独的金属屏蔽层? 如果只有一个金属屏蔽层环绕着所有芯线的话,可以尝试用enclosing pipe选项
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-18 10:55:56 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
      x  X+ s! z1 y: W
    , E8 ~3 W- _3 t5 d- a* o在EMTP Theory Book一书的电缆一节中,提出了如下几种模型的电缆。
    % y, e% Y6 F! p: }6 E6 [0 Z fig5.1&5.2.png fig5.3.png fig5.5.png fig5.4.png
    9 ~, y7 Z0 F6 R. v- p5 q    同时说明CABLE CONSTANTS 基本上用于图5.4和5.5所示的单芯同轴电缆,后来才推广到5.3和5.5(b)中所示的电缆,而对于5.1和5.2所示的低压电缆无法进行仿真。而这本书还是在90年代的书,不知道现在的EMTP是否支持5.1和5.2的模型。$ Q5 h. b# L5 D$ t+ A% Q: s

    ; W: K, r# {8 ]  G" l2 U+ p此外,还有如下几个问题:
    ! ?7 s5 H. G/ N1、对于5.4和5.5a,在LCC模型上的反映,是否是5.4多了一个armor?
    , Y- H, P! \+ b( `" Z) H8 N2、5.5(b)和5.2有什么区别呢?) ?  W2 A0 l' z( d' T: q  |
    3、对于三芯电缆,一般是否有sheath和armor层?* h3 Y' Q' C* `. P) w
    4、我查电缆手册,发现有的单芯电缆的护层是聚氯乙烯的,同时带有铠装,那么对于这种电缆,是否应该有sheath?如果没有,在lcc中,不选中sheath,就无法选armor,这种情况应该如何处理呢?7 d; k/ \, D, ?
    % O, O. `9 R- o% L
    刚刚接触电缆的建模,问题比较多,还请版主不吝赐教~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-18 11:17:49 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail
    ' U/ S  |. n# @4 L3 H, \8 a- y5 m. U6 \3 A

    ' k0 U% U! _' F4 x    如对于YJV32-1/3x150电缆,表示,铜芯,交联聚乙烯绝缘,细钢丝铠装,聚氯乙烯护套,额定电压1KV,三芯,标称截面积150mm^2的电力电缆,那么在lcc模型中,是否应该使用Encloseing Pipe,#ph为3,numbers of cable 为3,同时对于每个cable,都不选sheath 和 armor?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-19 16:17:18 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail % I  y: d0 P- t+ j1 B

    - K7 B/ u1 L: u% J$ \+ \
    4 w: `5 A8 m4 }/ K- n9 T! {: ]- ]  

    1、对于5.45.5a,在LCC模型上的反映,是否是5.4多了一个armor

    对。 5.4是所有EMTP程序电缆(除了pipe cable)参数计算的基础模型,它选用了3层同心的金属套层,因为比较常见的电缆构造最多就是3层。不过毕竟这个程序写了有2,3十年了,现在看来有它的局限性。


    6 S3 I5 p( S1 J& b3 J7 a

    25.5b)和5.2有什么区别呢?


      @) {' _9 o2 f$ i7 {8 ]

    本质上说,这是两种不同的电缆。从EMTP模型的角度上说,5.2是3个同心电缆被一个公用的绝缘层护套包围着,而5.5(b)是被一个公用的金属层环绕着。5.2还没有相应的计算模型,工程上的近似计算是忽略这个绝缘护套。而5.5(b)则可以用pipe cable来模拟。


    2 B  h$ X# Y# r; B1 q, M

    3、对于三芯电缆,一般是否有sheatharmor层?

    $ t. O6 D0 }2 A

    是否有sheath和armor是和电压等级以及应用的场合相关的。一般中高压电缆都会有sheath.armor的主要作用是机械保护,所以在特定的场合会使用。海底电缆一般都有armor.

    + @$ }! @& f+ |$ Z* z  r2 S5 W

    4、我查电缆手册,发现有的单芯电缆的护层是聚氯乙烯的,同时带有铠装,那么对于这种电缆,是否应该有sheath?如果没有,在lcc中,不选中sheath,就无法选armor,这种情况应该如何处理呢?


    4 r. j2 V) Y! Y" G

    有没有sheath,你首先要清楚sheath的作用,对于单芯电缆一般都是有sheath的。如果真的没有,那么在EMTP里,此时sheath就相当于armor.EMTP程序本身并不知道sheath和armor的物理区别,它把导体为的第一个同心金属层统一叫做sheath, 第2个统一叫做armor

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    guozh07 + 10 + 10 学习了

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-19 16:20:16 | 显示全部楼层
    回复 4# startrail
    7 X8 s; B: r6 g7 d4 o# H: w0 s  `

    ) T& H, e! E% n    对的。如果不需要模拟铠甲的话,可以设置ph为3,否则为4
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-21 16:26:07 | 显示全部楼层
    路过  学习下  可能要用得到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-13 10:20:39 | 显示全部楼层
    路过,学习了。可以参考下电磁暂态计算理论的中文版教材
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-13 10:33:31 | 显示全部楼层
    对于海底电缆具体该怎么考虑呢?要做这方面的东西,资料都难以查到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-3 22:42:58 | 显示全部楼层
    同问,有达人知道两芯电力电缆如何建模吗?用matlab