ATP的LCC元件可否仿真三芯电缆

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-16 00:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
刚刚接触ATP的LCC模型,想建立一个10KV配电网三芯电缆的模型,查了很多资料,也研究了ATPdraw的帮助文件,但是始终没有弄清楚是否可以用LCC模型仿真三芯电缆。向诸位大牛求助,如果可以,那么参数应该如何设置,如果不成,那么有什么替代方案呢?另外据说pscad也不能仿真三芯电缆?
5 P5 k0 N' c- m% i( x多谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-16 15:58:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-11-16 16:04 编辑
    : R$ q9 A% G6 ~$ |, @) }7 t8 E
    " A2 U$ g, ]" g1 Y; n: d' ?回复 1# startrail 1 M% f& R: s% S% b
    ) x4 y% [7 b4 Q6 b5 g

    6 x  V" s" `$ Q    三芯电缆是否每个芯线有单独的金属屏蔽层? 如果只有一个金属屏蔽层环绕着所有芯线的话,可以尝试用enclosing pipe选项
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-18 10:55:56 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    $ C1 Z8 _( G% g& B  R6 K$ I
    - d  e; D" B  I& _8 V8 [在EMTP Theory Book一书的电缆一节中,提出了如下几种模型的电缆。
    . G& j$ Q$ q2 ^2 r fig5.1&5.2.png fig5.3.png fig5.5.png fig5.4.png
    1 y# ]; P8 B+ Z' v! Y/ ^) D# ^" s    同时说明CABLE CONSTANTS 基本上用于图5.4和5.5所示的单芯同轴电缆,后来才推广到5.3和5.5(b)中所示的电缆,而对于5.1和5.2所示的低压电缆无法进行仿真。而这本书还是在90年代的书,不知道现在的EMTP是否支持5.1和5.2的模型。' X3 b+ T! D3 k- T% x* K( S0 A
    + l" V& z0 S* F/ m
    此外,还有如下几个问题:3 J2 q5 l$ i( E& x' X
    1、对于5.4和5.5a,在LCC模型上的反映,是否是5.4多了一个armor?0 K$ ~6 [2 j+ u" |1 a
    2、5.5(b)和5.2有什么区别呢?. V; N8 L* l' B6 q/ m! m3 i
    3、对于三芯电缆,一般是否有sheath和armor层?
    5 `- M" q4 L% ?* C4、我查电缆手册,发现有的单芯电缆的护层是聚氯乙烯的,同时带有铠装,那么对于这种电缆,是否应该有sheath?如果没有,在lcc中,不选中sheath,就无法选armor,这种情况应该如何处理呢?
    9 x) E; U3 j3 Y8 U9 S/ p7 X& q  N5 U
    刚刚接触电缆的建模,问题比较多,还请版主不吝赐教~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-18 11:17:49 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail
    ! @/ b: f: ]1 F
    ( `: X- ]2 e+ A
    + d6 @" T6 M6 `+ [8 v8 d. D2 }    如对于YJV32-1/3x150电缆,表示,铜芯,交联聚乙烯绝缘,细钢丝铠装,聚氯乙烯护套,额定电压1KV,三芯,标称截面积150mm^2的电力电缆,那么在lcc模型中,是否应该使用Encloseing Pipe,#ph为3,numbers of cable 为3,同时对于每个cable,都不选sheath 和 armor?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-19 16:17:18 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail
    ; T6 [% p- ]& k
    # {* ]4 f9 s1 P! ~3 C. F% a
    0 c2 x6 y$ g: Z; s7 u  

    1、对于5.4和5.5a,在LCC模型上的反映,是否是5.4多了一个armor?

    对。 5.4是所有EMTP程序电缆(除了pipe cable)参数计算的基础模型,它选用了3层同心的金属套层,因为比较常见的电缆构造最多就是3层。不过毕竟这个程序写了有2,3十年了,现在看来有它的局限性。

    ' C: `+ ]: ]+ h" j) X% r$ t/ d: W

    2、5.5(b)和5.2有什么区别呢?

    . d; f( D* \7 X2 l4 l0 i

    本质上说,这是两种不同的电缆。从EMTP模型的角度上说,5.2是3个同心电缆被一个公用的绝缘层护套包围着,而5.5(b)是被一个公用的金属层环绕着。5.2还没有相应的计算模型,工程上的近似计算是忽略这个绝缘护套。而5.5(b)则可以用pipe cable来模拟。

    . m$ ^' z: V5 T! u( T0 A7 ]

    3、对于三芯电缆,一般是否有sheath和armor层?

    ' ?; i! R$ s5 e* u5 T

    是否有sheath和armor是和电压等级以及应用的场合相关的。一般中高压电缆都会有sheath.armor的主要作用是机械保护,所以在特定的场合会使用。海底电缆一般都有armor.


    ( z, f- u5 L1 {: _8 ]# \

    4、我查电缆手册,发现有的单芯电缆的护层是聚氯乙烯的,同时带有铠装,那么对于这种电缆,是否应该有sheath?如果没有,在lcc中,不选中sheath,就无法选armor,这种情况应该如何处理呢?


    ! `9 O5 J3 a) u& ^' D' o

    有没有sheath,你首先要清楚sheath的作用,对于单芯电缆一般都是有sheath的。如果真的没有,那么在EMTP里,此时sheath就相当于armor.EMTP程序本身并不知道sheath和armor的物理区别,它把导体为的第一个同心金属层统一叫做sheath, 第2个统一叫做armor

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    guozh07 + 10 + 10 学习了

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-19 16:20:16 | 显示全部楼层
    回复 4# startrail
    6 u5 s0 S- d* n1 g/ w
    $ v. |. f: R5 A$ C( E8 b6 k
    : T, u; J. l! O8 d. {# N( R    对的。如果不需要模拟铠甲的话,可以设置ph为3,否则为4
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-21 16:26:07 | 显示全部楼层
    路过  学习下  可能要用得到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-13 10:20:39 | 显示全部楼层
    路过,学习了。可以参考下电磁暂态计算理论的中文版教材
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-13 10:33:31 | 显示全部楼层
    对于海底电缆具体该怎么考虑呢?要做这方面的东西,资料都难以查到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-3 22:42:58 | 显示全部楼层
    同问,有达人知道两芯电力电缆如何建模吗?用matlab