刚刚接触ATP的LCC模型,想建立一个10KV配电网三芯电缆的模型,查了很多资料,也研究了ATPdraw的帮助文件,但是始终没有弄清楚是否可以用LCC模型仿真三芯电缆。向诸位大牛求助,如果可以,那么参数应该如何设置,如果不成,那么有什么替代方案呢?另外据说pscad也不能仿真三芯电缆?. f& E8 S3 M7 S) g
多谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-16 15:58:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-11-16 16:04 编辑
    8 l: P: L2 W7 ]9 r* p) M9 |9 p3 e0 o: N8 p9 N
    回复 1# startrail
    , @: {7 _+ g7 }; d- Y/ t. A4 d' M, h1 `8 T/ n7 [4 Y
    ! c( g; Q) d" {% G
        三芯电缆是否每个芯线有单独的金属屏蔽层? 如果只有一个金属屏蔽层环绕着所有芯线的话,可以尝试用enclosing pipe选项
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-18 10:55:56 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    3 @# d+ f. _3 F4 B
    % N7 a6 y: u1 _( U* v; F4 Y在EMTP Theory Book一书的电缆一节中,提出了如下几种模型的电缆。8 W% ~. _0 l) F  f& a: T8 f3 Y! W
    fig5.1&5.2.png fig5.3.png fig5.5.png fig5.4.png
    0 Z& r. `3 c4 ?! \6 Q    同时说明CABLE CONSTANTS 基本上用于图5.4和5.5所示的单芯同轴电缆,后来才推广到5.3和5.5(b)中所示的电缆,而对于5.1和5.2所示的低压电缆无法进行仿真。而这本书还是在90年代的书,不知道现在的EMTP是否支持5.1和5.2的模型。
    6 w% P* ~- w) [* t3 l3 W& x$ X2 l% _/ h7 y
    此外,还有如下几个问题:& |. o1 v. N! [, x
    1、对于5.4和5.5a,在LCC模型上的反映,是否是5.4多了一个armor?- u) r9 k6 j; m2 x: e
    2、5.5(b)和5.2有什么区别呢?
    & i  V# k" y. F5 E; D" U3、对于三芯电缆,一般是否有sheath和armor层?
    . e" c. ?) @% m7 k0 @( H1 H4、我查电缆手册,发现有的单芯电缆的护层是聚氯乙烯的,同时带有铠装,那么对于这种电缆,是否应该有sheath?如果没有,在lcc中,不选中sheath,就无法选armor,这种情况应该如何处理呢?
    , `- r2 j$ K/ q: ^/ q& b
    1 Z2 W& Z9 p+ }0 o0 b/ I刚刚接触电缆的建模,问题比较多,还请版主不吝赐教~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-18 11:17:49 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail
    , r1 Q* ]; O# l6 X
    ! Q) X3 `9 ^3 D. ?; A6 E  L' W! e& t7 v5 c- u4 K/ t$ T
        如对于YJV32-1/3x150电缆,表示,铜芯,交联聚乙烯绝缘,细钢丝铠装,聚氯乙烯护套,额定电压1KV,三芯,标称截面积150mm^2的电力电缆,那么在lcc模型中,是否应该使用Encloseing Pipe,#ph为3,numbers of cable 为3,同时对于每个cable,都不选sheath 和 armor?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-19 16:17:18 | 显示全部楼层
    回复 3# startrail
    7 V; f$ U7 s  H9 r8 ]$ u
    " T7 ?: w- k3 N" b& I, E  p( I# u6 ?+ P! R4 `/ C, _
      

    1、对于5.45.5a,在LCC模型上的反映,是否是5.4多了一个armor

    对。 5.4是所有EMTP程序电缆(除了pipe cable)参数计算的基础模型,它选用了3层同心的金属套层,因为比较常见的电缆构造最多就是3层。不过毕竟这个程序写了有2,3十年了,现在看来有它的局限性。


    " C  F, e2 F" C) Q1 A3 A4 m2 y

    25.5b)和5.2有什么区别呢?

    ) ?+ Y: B& J$ M0 B% C/ H* ]

    本质上说,这是两种不同的电缆。从EMTP模型的角度上说,5.2是3个同心电缆被一个公用的绝缘层护套包围着,而5.5(b)是被一个公用的金属层环绕着。5.2还没有相应的计算模型,工程上的近似计算是忽略这个绝缘护套。而5.5(b)则可以用pipe cable来模拟。


    : ?* A9 g$ @) `9 C5 ]# x

    3、对于三芯电缆,一般是否有sheatharmor层?

    4 o$ l, I$ j3 S, r6 V; {% ]7 a

    是否有sheath和armor是和电压等级以及应用的场合相关的。一般中高压电缆都会有sheath.armor的主要作用是机械保护,所以在特定的场合会使用。海底电缆一般都有armor.

    % d5 e6 R/ T( @- t' L

    4、我查电缆手册,发现有的单芯电缆的护层是聚氯乙烯的,同时带有铠装,那么对于这种电缆,是否应该有sheath?如果没有,在lcc中,不选中sheath,就无法选armor,这种情况应该如何处理呢?

    ! U; p% b$ O, d/ y0 l

    有没有sheath,你首先要清楚sheath的作用,对于单芯电缆一般都是有sheath的。如果真的没有,那么在EMTP里,此时sheath就相当于armor.EMTP程序本身并不知道sheath和armor的物理区别,它把导体为的第一个同心金属层统一叫做sheath, 第2个统一叫做armor

    评分

    参与人数 1威望 +10 学分 +10 收起 理由
    guozh07 + 10 + 10 学习了

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-19 16:20:16 | 显示全部楼层
    回复 4# startrail 6 p+ I- L: z4 d' {4 }( D

    - X9 h" ]2 t# d1 r
    & C* Y* n2 Y  g& t8 j# z    对的。如果不需要模拟铠甲的话,可以设置ph为3,否则为4
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-21 16:26:07 | 显示全部楼层
    路过  学习下  可能要用得到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-13 10:20:39 | 显示全部楼层
    路过,学习了。可以参考下电磁暂态计算理论的中文版教材
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-24 09:29
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-13 10:33:31 | 显示全部楼层
    对于海底电缆具体该怎么考虑呢?要做这方面的东西,资料都难以查到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-3 22:42:58 | 显示全部楼层
    同问,有达人知道两芯电力电缆如何建模吗?用matlab