设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4399|回复: 11

PBA暂态计算实例疑惑

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-8 18:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1)& R6 W3 C( B4 e% u
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(取Ta=0.05s)

(2)+ p' w7 ]5 `, f* K/ K. e
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳
5 V' j  ]& W; N% \6 g/ X. q) i7 z* @$ F4 z

+ T5 R; A% u# L# N# d  s( O' O4 D$ _    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat
* B0 t& L/ A" H, Q5 L(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)
: }* w, G% H  \' ^; d0 L4 d2 B/MVA_BASE=60.\
$ ?2 r9 x) p& q# u9 y2 K9 n, f/NETWORK_DATA\ - x4 y. ]7 M+ i( ~$ v( e4 l: t- j
B     节点1   10.5
1 \$ q" B8 B( Y) g6 J2 n! WB     节点2   37.                                                8 G* z, s0 r* H' A; c' Z
B     节点3   230.                                                , f7 L) @; t; t- w8 R( O
BS    节点4   230.                                       1.      
" m4 o  y, ]" n1 v1 I0 O# Z5 KB     中性点  1.                                                                                             
! x8 \, h9 a% @& T( B5 \L     节点3   230. 节点4   230.             .0726                              
% s3 z4 ^0 \& D# F! L$ hT     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.             r, Z- u6 X7 J
T     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
% T# K, [  l8 OT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           
& e, P. q( ~( a4 z9 |(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件
& m+ n; ?: B& f* [$ ~CASE 短路计算                                                                  
3 `3 Q2 a2 {8 E/ t- x3 O: BM  节点1   10.5 10.   .85            .1833   E8 @' q: O% A+ n
.M  节点4   230.                      .0001% I( o9 E* x/ S) g4 N
MC 节点4   230. 99999.              .0001                                       
7 T; M2 I7 s; ?+ T' d99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家 . X( Z+ [. b9 ?1 f  I
不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。