PBA暂态计算实例疑惑

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-8 18:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1)
. t; O& j  J" o3 _0 N
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(Ta=0.05s)

(2)
8 Z6 A8 b, I6 C6 k+ i+ r$ C
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳 7 ]1 k# r8 M" M( p

: \# L0 \' c* l: S4 E; \
; r+ z# h; a4 V& N    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat' v# W% C. E* g" D4 z7 s
(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)
$ w+ P- K6 z6 e: S& g' a0 u/MVA_BASE=60.\
0 k! k7 H5 h1 a/ \/NETWORK_DATA\ ( a2 ^: S+ b8 r& }+ x
B     节点1   10.5
5 \) c- M$ F. ~; e2 WB     节点2   37.                                                
" ^0 ]( Y3 ]* ?2 ~: B9 ?# n" @B     节点3   230.                                                
) B! I4 D1 |- x# ~6 R: M! w5 x6 HBS    节点4   230.                                       1.      6 b( Z; j* j3 ~, j; I
B     中性点  1.                                                                                              ) Y* U6 o% t& y
L     节点3   230. 节点4   230.             .0726                               3 H3 c% _! O8 {9 Q4 `7 r
T     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           * u" C9 X1 J" r
T     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
1 s3 `7 F. F1 p) X' WT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           
( o  W5 ^2 c" U! p" o. W5 F/ Q(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件" Y0 i# F" q5 }0 X; E9 P* c
CASE 短路计算                                                                   / W) a! P- b8 v* \% f9 V
M  节点1   10.5 10.   .85            .1833 # G0 `  K' d+ x
.M  节点4   230.                      .0001
: ~. I$ \" j& x! r& P9 U" HMC 节点4   230. 99999.              .0001                                       
. {4 h' c8 z# M% K0 B* T* O% @# L* i99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家
  K( a! _8 r2 Q& N& l6 O8 S不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。