计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1)
( A3 U* q2 m# B+ |$ h3 u& v
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(Ta=0.05s)

(2)5 V1 k/ H+ w2 T# C0 ]0 f) e+ I# w
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳 1 K! f* Q5 Y+ j! E

) o$ Z2 q3 G: c, v( t. s2 L6 J9 v4 a2 _$ q5 h; ~( z5 D5 c
    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat% q1 l, M/ y6 J' m
(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)
# t' @4 u6 l7 H1 d0 K& [8 X/MVA_BASE=60.\7 V$ `9 B0 G1 L* b! U/ h
/NETWORK_DATA\ 3 l  w# {2 h& c. |5 s! Q
B     节点1   10.5 ) `# _; h7 A. C) J$ P9 K# x* V" y
B     节点2   37.                                                ; }6 L0 [1 f, {
B     节点3   230.                                                
2 c' Y; R9 s! p/ p- o7 [BS    节点4   230.                                       1.      
1 H# y% n- A7 k: H6 Y! D. HB     中性点  1.                                                                                              8 G- G# v6 \2 D1 p; ]9 ]+ b
L     节点3   230. 节点4   230.             .0726                              
& |7 O  \) B9 X  BT     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           6 O7 A: e9 t( z* q
T     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
1 B% g- z+ s/ ~7 S5 GT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           0 u$ X2 ]" V0 n! V* v% C8 G  \' _$ r
(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件
& `6 s* F* @( g5 K$ X' Q( ~' hCASE 短路计算                                                                  
9 J. \2 n( L" Q# A( c; ?# eM  节点1   10.5 10.   .85            .1833
9 q4 v9 ~( c& b* s0 F.M  节点4   230.                      .0001! k2 d" i) N4 @! G* t
MC 节点4   230. 99999.              .0001                                       
" M7 M0 ^0 n( q7 D" f! ^: u, b& u99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家
0 t3 p5 Z7 Y1 D7 Y不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。