设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 4097|回复: 11

[实例] PBA暂态计算实例疑惑

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-8 18:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

计算下图系统f点短路时的以下数值:

(1); B" H" q" s/ D" W7 \
f
点三相短路时的短路电流起始值I”f,冲击电流im,最大有效值电流IM(Ta=0.05s)

(2)" Q3 u8 P& o. j* e2 K& w; P
f
点单相短路接地时发电机母线A处的线电压。

系统图

系统图

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:22:45 | 显示全部楼层
未命名1.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:24:02 | 显示全部楼层
未命名2.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:25:20 | 显示全部楼层
回复 3# 佳佳 2 [3 I% G  d% |$ |

5 `9 C" w; o5 q" S. ~" K7 r; s6 n+ u" ?6 u+ u/ ^6 w9 E: K) r8 A$ I
    未命名3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-8 18:26:25 | 显示全部楼层
未命名4.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:45:51 | 显示全部楼层
BPA源文件dat0 d% r6 U3 v8 u! F( S
(POWERFLOW,CASEID=短路计算,PROJECT=例题分析)( |2 F0 Z& d& F! C' V
/MVA_BASE=60.\
1 [7 L% ?0 d; M5 k" C! v# J. k/NETWORK_DATA\
: Z1 c4 z& D1 |: l0 {& Q$ ?* [( DB     节点1   10.5 ! _7 A) O+ ~- L
B     节点2   37.                                                ' X$ W4 q& g3 u7 B3 V( P6 [
B     节点3   230.                                                
) m! L+ t2 C! M/ |% q' W- |" \9 g% VBS    节点4   230.                                       1.      " g6 T; ~4 ~( F  B2 r
B     中性点  1.                                                                                             
* t, q9 ?+ f- V) W6 D2 G$ |L     节点3   230. 节点4   230.             .0726                              
$ [) b! ~% q* sT     节点1   10.5 中性点  1.               -.005             10.5 1.           
* c  e7 R5 z/ X5 t2 kT     节点2   37.  中性点  1.               .065              38.5 1.           
5 f3 Y# H6 X% X$ }' i' ~' dT     节点3   230. 中性点  1.               .125              242. 1.           % ]$ X2 ?0 w  |+ Y# J
(END)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:46:57 | 显示全部楼层
SWI源文件& I6 o, |# m& E- i. S% m
CASE 短路计算                                                                  
* d1 q* Z2 D+ m$ s  {M  节点1   10.5 10.   .85            .1833 0 J. t! B7 H; k4 n; s5 Z1 `
.M  节点4   230.                      .00019 Q1 w' ]5 C# w7 ?" G
MC 节点4   230. 99999.              .0001                                       : ^' `' ^* \# {$ }  Y8 H( K  U% Z
99
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 00:53:40 | 显示全部楼层
以上用BPA计算得到的三相短路电流与手算有很大的误差,反复推敲觉得问题出在无限大系统如何表示的问题上,经试验无限大系统填MC卡表示时只填发电机动能为9999.程序会提示错误的,所以希望大家帮帮我解决这个问题~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-9 09:10:19 | 显示全部楼层
潮流文件中(B卡)发电机节点似乎没有安排有功、无功出力(看不到图,不知说的对不对)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-11-9 13:47:41 | 显示全部楼层
回复 9# 半路出家 $ R1 p0 |6 Y2 x5 D
不基于潮流计算短路电流,发电机有功、无功可以不考虑。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入