更换呼吸器硅胶为什么需要将重瓦斯由跳闸改信号?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-14 12:30
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-9 20:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    更换呼吸器硅胶为什么需要将重瓦斯由跳闸改信号?' u% d# l1 l1 E- i3 `
    油枕中的变压器油与外界空气是隔开的,更换硅胶也影响不到瓦斯呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-9 21:28:12 | 显示全部楼层
    万一隔离失败,漏气呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-14 12:30
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-10 21:52:26 | 显示全部楼层
    回复 2# tony09 ; M# J0 ?/ E2 a" _# n8 J4 R% Z: [
    . K( u0 {+ B! J, i
    & d. P$ S. ^; S' ]" p
        即使隔离失败,空气也只会进入油枕,不可能到达瓦斯呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-21 07:30:35 | 显示全部楼层
    更换硅胶要将重瓦斯跳闸退出是哪里的规定呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-14 12:30
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-26 21:58:44 | 显示全部楼层
    老员工都这么干,他们也说不清什么道理,规定没见过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-16 10:00:21 | 显示全部楼层
    这个规定电力规程和反措里有明文规定;这样做是正确的。+ a; L' H: k( w2 [$ w  V% u
    有时留心些,你可以看到主变的呼吸器中的油有气泡,这就是主变内外温度不一,油循环时产生的;硅胶和呼吸器下的油杯,既起防防潮也起密封作用,检修这些设备时先把重瓦斯改信号再关掉上面阀门,进行更换工作;不按规定程序进行,呼吸管中就会产生内外压力差,变压油会有少许喷出现象,重瓦可能会误动!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-14 12:30
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-21 19:25:44 | 显示全部楼层
    回复 6# bluered : u' m$ |0 T$ }* \1 p
    0 F: ]$ }) Q, c$ Q" q

    ) c# s  R6 ^9 H. ^4 l9 m5 ]3 D2 ~    从压差突然变化的角度考虑还是有几分道理的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-25 07:29:39 | 显示全部楼层
    哪里的规程与反措呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-25 08:01:34 | 显示全部楼层
    學習了~/ R$ {# E# _9 c; \& b& n
    謝謝各位大俠
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-26 18:05:26 | 显示全部楼层
    必须退的。变压器运行规程上没有明确规定,但是正因为对呼吸器是否畅通你没有底数,所以更硅胶时要退重瓦斯。否则有个万一会切机的。
    $ p4 v& t0 K0 G& UDL T 572-1995 中5.3.2条规定“变压器在运行中滤油、补油、换潜油泵或更换净油器的吸附剂时,应将其重瓦斯改接信号、此时其他保护装置仍应接跳闸”此条规定中没有关于呼吸器的问题
    , @/ X" _" s; a5 k5.3.3规定:“当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象、需要打开放气或放油阀门时.应先将重瓦斯改接信号”
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】