三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
\/ q' A; F) j, D# H7 w' _8 J8 s5 f- [6 j+ W: b6 l* t l! o8 v2 V1 x6 `1 {
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) . ^) z$ h2 K T/ t( Q2 e p
7 A& M2 Q3 l1 `$ H: g % l6 }9 L8 m" c1 m: W3 R- {, _
" i8 v1 F( N3 W6 G( v
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。! R/ {+ H% P/ \4 I5 a. U7 g
6 T$ G2 Q) g0 m6 N9 d4 i三相负载失衡有以下两种可能:
2 T6 S9 Q: u, P; i8 y; A7 c1 Y8 P7 ], w+ W
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。& v1 M) c4 o' X
k7 |" c' T$ {8 `" r
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
) g' P# I9 _7 F2 R! N& r) B
+ ^# W: a5 C% U! G3 i |在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 ) ?2 t, f$ k9 i* `
2 M7 f. b6 m# J ^: I3 y
4 f2 |7 f H" B. a: s/ E4 h& W. d. W5 B9 Y3 V5 n$ G
0 y; q# i, d# J4 f4 J/ F
图1 三相四线制实验线路图 * B4 u8 R5 j. F7 b
' W9 _% ~7 E+ x' U: M7 i7 b# V, T
3 D! t0 i5 g; w; H9 n8 G u! r- j, v5 H
/ F( ]- v8 {2 n5 J# P4 Z
图2 电流电压相量图 1 ]& U1 I4 G8 t) m9 x" C7 ]% K* O
+ q( `4 X( m5 d+ P! I! w7 a9 S% m
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。: t* x; ^& u$ F/ @ |/ h# z7 O' F
7 S" W1 k; }7 j) S2 Y(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
8 c' t) y- a _# h% i7 P" H! V8 q* ]4 j- h% Z4 E1 \1 ^8 b8 n0 y3 X
向量图如图2所示。; N5 b/ T) u) G/ d# H: {2 j" p5 A
0 j0 T+ u- b6 i|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;6 o6 w6 U2 b! l& M
6 b! S' h7 ~1 x( c5 x
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。4 M3 [9 D$ P5 r
9 W. X0 |* Q8 e9 i/ b7 y p
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
% n, l. K% g6 e( t4 `: y5 m
8 @# ]" P$ P0 I- u% ~% D, D: Z(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。" u* v3 G) R. v B" \) v$ E$ q' ^
6 }0 R& H$ n z' f; B0 R0 H# V向量图如图3所示。 ' J5 [, n% J4 {! Y
$ W4 A* _) L* K: d: b: { P( a" ^: ^, a
9 e8 |2 Q0 p. I/ ` H4 R( X8 Q
) z# o- ?6 o8 J J+ S1 _) w `0 J- ^+ q2 |
图3 电流电压相量图?
$ n+ q) y6 {( Y4 d: w- j! j& x; ~6 T. D1 k4 ^& ?/ y8 J
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
8 v2 K, V0 g# l4 [0 c
- m; H4 p, K4 h+ S' B8 lìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
0 @! Q: s! r% {; N, l
l2 N" q! d6 O( z3 E7 h7 z由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。, R6 m5 D' P" j) V6 X
1 c0 |& m! U$ `& K
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 / _$ \- x2 |% g( G& ?$ t" F
: L& O- ~8 {. j8 E) s0 i- @因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。, F5 e; }+ j, |& v; g4 Y
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 1 }$ B' |, }0 A' }3 G
; e% ^+ z8 k/ p, C9 R# L3 v李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) - T: s7 l+ ?( ~& g' E0 ] `
& t$ S/ `7 ?% Q8 M* K9 p2 ^0 z u& F
% p$ c6 w: Z% j" |4 I G) y! H8 h5 s; K
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。& y* Y4 H# F- s; O5 g% y3 C
; P, Z9 `( R( L, n1 y' H6 a三相负载失衡有以下两种可能:
1 w, d/ g& u# G: l) ], I3 C- W! C! K+ v
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
: I. U7 `; }* a2 ]. ^2 i5 t. v8 @% w8 v5 `* S! ?. C
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
3 y& X8 f3 {1 J6 m
8 {# n; t( P7 s9 d& z在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 1 S4 B* h; r8 u
( ?9 r+ N% W* @# U1 v. T$ W* R" a 2 J( }0 t. j$ z
5 m/ }7 a( |4 s
1 Y# L" ~; G& ]% ]图1 三相四线制实验线路图 - t2 h1 J6 |/ V
. x% d6 }0 P9 L; r# ^$ X% P
3 d* u, a7 K+ }; U6 }7 i. h
% C/ h2 R- m' f" r e1 ?$ o
5 ^- B; r* C3 r; I& N" h
图2 电流电压相量图 ' Q" ^5 x6 @. q" w2 h, i
, T5 k4 C% X2 k P
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
% z# @& b ~" ^ J, E* T2 h, i" t/ v* c/ `
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。: S" }4 U: v0 S" [$ m
& U* [/ W2 S1 q/ p$ s
向量图如图2所示。
_, t8 h) ]* f% ]; Y, k+ s+ `: u! \9 P
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;( e t! I2 V( P' f: B1 Q
% t9 g1 o9 }4 B; eìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
" i( s5 r, d; L: I1 O' r/ ]) r
|8 ~3 M: `2 H! x理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
+ E0 O6 ^5 [8 |1 C" B
% n7 p1 O5 B1 @, @% F* j(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
% r, ?$ f( K6 k+ |7 ?$ {0 _" H( W4 [9 h
向量图如图3所示。 . U8 o3 w4 C/ d; B0 X7 Y
, H, z4 x) }5 y' E
; Y4 S. [1 K, j6 e' b9 a7 Q: ]/ @/ @
) h0 J# L4 Y: g, L+ ]7 z9 u
图3 电流电压相量图?
$ J( F7 O) F* a. M
) X+ @% p# |: m8 ?/ ^, M+ T ]4 y|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A+ a% t7 `4 K, K9 }) ?6 X1 H* f
( U% ]5 o/ A# K+ \ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A0 j/ b, x$ f# ]
! u5 ]" P7 t. J+ b+ U" v由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
! O8 V+ ]$ h' {: H$ T ^9 Y) C
6 V, @& N$ l' h) n9 ^+ c$ I5 |以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 % _) @, Q/ c; Z3 e. {) @) G
1 Z- Z. h, _ R+ [ `( x
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。/ l# y; | D2 i) H9 c# e
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
5 s4 A( t, K ]* ^/ n
' {% J: J, [2 V2 j李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
* d. f+ p! H# \ u* y# e
. P! B# t) b- p+ u9 T8 a) f
# X0 B* w& p+ C) A! B6 i; `0 I, W
6 X: M; R, y% P+ {$ x( \在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。 t8 I; S! V, o7 Z+ Y5 g: p6 C
7 J' A7 z% D! J5 g: @+ R
三相负载失衡有以下两种可能:
, D6 e4 M7 w3 r9 Z5 Q u) e! P) G3 P0 M" _
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
2 D" a9 F2 Q$ p9 o5 ]& {
( C$ f0 s9 u7 ~(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 0 ^4 k, e0 z3 w& W6 Z! a3 F
4 ^% g# \+ ]( l
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
" I# p+ E* @2 x$ ]) }
6 f- y9 [) l' b; B$ w; [/ ~8 ? # {7 F/ x9 C' \) i
- O" |1 s: h0 h; h8 z5 T2 q, u/ q0 f7 d: g+ J! y9 Q4 e8 O
图1 三相四线制实验线路图
0 B1 z7 |0 u' U j/ V% N4 [% q" r% A `
; W" d6 Z9 U: Z F/ X
$ ]1 O+ U6 W0 [8 E
( ?& w, O$ v7 `" b9 |1 }& n图2 电流电压相量图 0 p- k5 c$ N0 v$ i5 ^
! f1 e: M5 E$ M" i: v为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。5 s% l0 J& V; @* c
_: v3 x. o2 Z. N4 [ E% {' C
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。7 t; m' ^/ B" X5 u% D& l
: A6 E7 I2 j2 B0 I1 e2 [" W
向量图如图2所示。4 p1 O0 A8 R9 m$ d, l. R
( [+ T5 h. c$ ~. U" l2 y
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;- [: W: D3 H$ n6 j& U2 C% J
7 U- F3 ^9 H" C x" a# g; R- P
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
7 ^( ~0 L0 g/ c N* z$ v
+ M: l \6 U, X9 z! t3 b# C0 W) f( E理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 , s1 R6 c, q% ^
% q f$ g. h9 S) p3 z
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
1 E% E0 H3 Y9 ]$ U% I% p- H
. O& P$ y0 X. h/ H向量图如图3所示。 ' m/ F$ J; C7 L) a
4 X3 D. f' ]0 c( m6 D$ x7 u; u5 A/ P7 `
* U! P; v1 Z- ~. q( b U4 x
$ F8 J+ g5 |! \- ^/ ]9 p图3 电流电压相量图?
) a% m; h, |. a+ T# o, q) a) F L0 p% _+ J
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
! v6 f0 A% ] X6 S" {; j: e
8 G0 v, ?# G# n! K5 I: C0 ^+ ?8 YìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A8 N+ y5 I+ G- t: \3 `
0 a G* w" q5 o2 \+ h7 G' _1 |( |由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
2 f4 B r' E; G* v' {3 {
, h9 q( Q z" V b5 c以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 % D) `. R; q2 G- l V- W( ?! I
0 f7 B* N) ?4 X: _1 F' M/ n" P
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。 |
|