三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 / u' e/ [2 O: D$ B' F' q
" X: N( C* w! z9 g# F
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
2 g/ V8 P3 X- F1 a% }3 P$ E5 S1 l9 ~. \4 g; D3 L
" N- s) e: d; m6 ^2 U6 s8 k, s# H5 z2 S
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。" i2 O2 V; r6 i1 C; I
6 s6 ~% ^' Y' h4 E; m三相负载失衡有以下两种可能:
( \% i( A( C$ T' e+ u
6 k7 Z2 e+ q; f6 H3 z(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。2 h; r+ ^3 _. \7 y5 J5 O4 K9 ?0 d, m1 ~
7 X4 Z! ?2 l! I
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 P1 b5 d4 C9 B
; s9 k2 u) S# A- k在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
9 P% I, L6 p! W' [2 Z! p9 Y6 k& G! C, O0 G& A
$ ~& ^9 H6 W% W
% U8 ]9 h. v+ W" s, ^
8 O: X( J2 z; u" ~) P9 S图1 三相四线制实验线路图 6 n b' u1 {# l0 g% u
9 Q4 y! V4 S) E4 `9 g# i0 N
* h' L: d' G# i. I( p2 L
" t M/ x" P+ B- i! K1 q! t
( j! |1 N1 m) @6 ?/ O图2 电流电压相量图
0 n- O, z; Q' ^/ t* H/ B5 E1 M6 ?$ h! W& e( }2 U
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
' f4 K& Z5 K4 \2 u
; M# ~1 Q- u! L! A. `0 O$ [( J(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。# E: e/ X) `6 S- Z" @" ^
`" i* v! f7 g向量图如图2所示。
) J9 a* u( `; n, D! G+ \+ z: g, `# w4 n. N) Z
|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
0 D6 C7 C: Z7 c0 E0 Y/ V, J8 `; b; z# ^ t/ C8 T8 A
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。9 @/ O C. e' Y. b/ j* f
. G4 u" H4 X& U* a3 Y2 t理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
2 f: d7 T* A) {* o& n( ?
1 p: B; W1 e( c(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
3 _' T" ]2 D* h$ Q4 P; Y( }
% m' ^7 \9 [' B( y& p向量图如图3所示。
7 i9 r X7 ]1 x. R
# \8 G9 f6 S9 u- I1 r+ F7 q9 |; |$ v$ K* p3 P" s
# J. j6 ]0 c. Z
) E1 E- x: s0 m# B' Q/ h' V6 j$ [/ {图3 电流电压相量图? " ]5 {2 }( S& j) ~' v
$ _- w4 P) S3 h& j7 u! ]|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A) c+ d! e# |$ l- j! A) l
$ e4 I$ Q# s1 S
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
1 T7 p1 v8 q9 w9 V: _0 ] s2 f8 l6 p7 n' @* s# m$ d
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。& x" z. n0 O3 M! M. t7 N
# Q1 C. A) E2 g& F以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 6 N0 U+ K5 U8 l
2 g& G& k) {* y5 H7 X& C
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
% ^& C/ D/ E [: s: `! V三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
Z' N7 x6 ?4 ~: ~7 l) }+ x4 o4 C8 r6 Z/ s
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
1 v5 V9 _% \5 `# E3 F! s) z( P4 W( m/ T" Z
, i# S/ @3 e7 U
/ D) \7 k' R' R) m% s. M在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。, C+ Q6 ~% k* z! i4 m7 d) j
# C# K v+ T3 i. t6 K/ A! Z# }2 U三相负载失衡有以下两种可能:
4 p' t( t7 X7 _/ P8 N& n& Z3 O+ o3 I" Z, {% m- _# k" N9 |/ f% U
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。% G4 ?, j2 i2 ]% ~3 z
- U9 [, U0 s& \. n* }2 v. J/ f4 c
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 1 P/ F' T! T+ ?; f' p9 s
* q+ O1 J3 j1 D
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 ; X( Y7 }3 i- e5 z
) A0 h8 E7 d8 i. L
8 p" A" ^1 |. l" M
: |1 \" X9 y d) S" I( \! }+ c# f2 C
图1 三相四线制实验线路图
7 Z! k y4 f, q$ K) ?. m
2 i+ S3 f0 C+ X: H* r7 t 1 e" Y5 h, ^: F+ e0 f# ]" c3 G8 |
$ P+ Y0 v4 H; b- Y1 Q; F
; U2 G' e R2 n' n0 C! i, R# t图2 电流电压相量图 * l: P# ~( K! b9 L
6 ` x" w/ U/ c7 P1 l! R
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
+ O, A9 [% H3 s$ l# G: e
2 M. E3 w' T8 M' @1 b& V(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。# ]& l# N% y( J) M9 u
! R4 g% q( c- _# t8 Q0 j向量图如图2所示。$ P; M4 X9 }! F& D$ }: `
4 I* M$ a* ^$ _( D- y- S. I8 ?" n|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
. t0 l* `2 a# ]( R
: T2 a6 m, b$ b/ V- lìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。" ~/ Q% I3 o1 Z* V7 z0 F
) Q6 P7 Z* J- }& r* o% L
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 5 T( s3 x6 u* R( L) L
) O/ s7 i' P+ m w, J0 D- F(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
8 `6 e" ]- \; i" P, {
8 d* n7 d* O" a6 M% N A" K向量图如图3所示。
* i" x" h! e3 _' R& [! [5 A" P. v+ U7 e8 m7 j8 u( W, H# X: g) g
; c1 D* Q% v+ _3 q2 A4 w
8 f* p5 E0 n0 ~9 N) H1 e. l' h. a
: Z% J' {% S! R0 K& j图3 电流电压相量图? 2 O3 w G- a/ C; y
5 y4 Q9 ]: n9 M
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A2 k. f. v4 _' z; D4 E$ O
+ c& V- u8 y K& u( C
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
! K$ ]% f* ~. J$ [! Z, R( x1 U Y5 n3 i, K
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
8 H! P6 ~7 i% T4 ?# ?$ b. y# H
2 `( ?) I$ T2 k9 ?+ q' l以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
0 @, O# Z: ~4 @$ Y& e9 K. V; J. f; Z1 y$ I2 U [
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
8 c3 y' [. M# B6 y: ]3 [' j三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 / {2 Q/ O/ g: e+ A( ^6 z6 N$ U
) c0 r5 v5 _2 [, t8 U4 O y
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) D5 C* X. j `' N N0 V
0 p4 V4 E* b) d- y& k
, A" p; Y/ l( k' Q" u( j' P/ E: {7 ~3 }4 \) Z K7 `# W: ?8 I% B9 v* p7 Q$ m
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。 `* U I8 Z# U+ O2 f5 {9 i
2 A$ {7 D& [% s! J. v' u$ j三相负载失衡有以下两种可能:
: ^1 }: e' |% ]3 R. t3 T& z
8 Y4 a7 h: a& t& f/ M6 Y9 P) E9 b(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
8 G) {. Y. [; e! y* R* w+ \
' h. n! N7 }7 o4 h) g0 X; s(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。 ) q. ^7 c- u. m8 O
8 s* m2 h& n2 l7 `1 X" e/ Q2 L. D
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 1 }; D! }3 n w7 ^* U% T0 }
. f* H+ z, k% x) X
; l2 I1 f+ B' X, B
6 [8 k; T7 L* J$ D. {) E A$ w( `' s/ G I" z" G( G% `
图1 三相四线制实验线路图
8 U$ W# i% a& }6 M' m9 x. _/ r
& K$ ?7 M" s3 i Y R' @& Z- ]3 X) Z
8 [+ s/ E& Y9 q1 T7 b$ a% C) @5 j
4 _ p% V: l/ n( w @3 t; P图2 电流电压相量图 2 u/ S' G. l- F( W1 }
- r" K; J) z" \; z; l1 C3 ^" R
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
& s1 P+ z1 \$ x+ E* Y3 m! H0 X1 A! C# C4 A9 m- o8 E( w
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
8 c: U( n4 M7 B' J4 H" f+ w4 G, m
向量图如图2所示。' P2 G" K! K0 k' V
4 `& n, G( ?- g9 L& k! Y7 M2 E|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;* \. [/ d$ a/ f. U5 e
+ y- s( W4 k' R0 D2 h6 Q
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
7 d8 \/ H% `9 q) V4 R2 `% E, t' `' I) H" I" i/ ^
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 9 O0 y2 n0 q: c6 Q/ }8 W% f
) y6 y5 R# H! u0 d1 Q(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。; y( @3 V0 B, e4 T0 E7 |0 s
2 H4 v0 N7 A" d2 v5 l) `' S; i. Q( Y向量图如图3所示。
1 f3 s* F7 m. q" ~. C B c; E3 C8 y- a
1 a5 ] j( p6 c5 ]3 X
9 N/ I8 F2 i( O7 K9 }% L
! `+ p; e8 j/ c% s5 C5 d
图3 电流电压相量图? $ Q, \7 o/ i; ~9 i( W. d! |; B3 L
1 h( Y: n( G- y# W$ n
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A- m' w! P1 ?& c4 j5 \( J2 v& F) P
' M& J, @1 S9 L. n8 C2 B6 Q/ }6 C6 ^: }ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A7 ?( P+ w/ x ?
, z w' J5 c7 B) [% [& P由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
& T, x! _( |5 L/ |' O8 _8 `7 y7 o
4 F6 F, D2 c" _5 x) v以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 8 E* r& u- i' A; z Q
, D( g9 |" l7 q, B3 M
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。 |
|