三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
, W5 o1 Q1 H7 t5 E+ u9 D% m# s+ }( T7 {" E8 j8 ?% A1 R, ^8 ^
李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000) 4 R- n$ e% Q" R! \& I
, S% n( q/ u& ~4 U% I% [ P
0 p! ~3 F% f5 z( ]- d; p y; L$ x+ \$ ^
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。' G% q9 B( o4 |
z f" G _. l" E) v三相负载失衡有以下两种可能:
8 C# E1 h. p& K. y3 D3 [; d2 @/ T# b2 f
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
/ I* c2 z6 C/ A9 Z( n
7 v% E- _' t: `" O& J) n(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
0 N7 f2 H! A4 G- c% S- H0 P- Q U
1 u* @3 L+ U, D$ V; k/ |在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。 . T4 w- a" f' S$ @# B
{% z. K& l- {/ R; A. q
! a& P) I( K' Z4 }$ Y7 g: v
/ N/ ^% J! k2 ^* I; z/ l
6 }( A: |- a3 E9 Z3 n* @图1 三相四线制实验线路图 ( g$ X6 ~7 K; ^/ E) o8 b
) r; y! v+ ?+ ]! O 8 x \* z4 p6 y% X8 V9 L! f. c6 j5 f
$ H- P1 l2 P, U
+ j' m& k/ N' A& i" B" u; n* y图2 电流电压相量图
; D3 G; Z2 W6 O! Z3 n8 F
+ r- S' U+ k0 O5 O为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。3 J# H! z8 R$ F% T
! Q, M4 n0 n3 {(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
8 Q2 Y7 b9 A$ F* B- R& J& ^4 ^! f- e3 d8 z. d
向量图如图2所示。4 Z$ J9 C6 Z1 L p6 f3 H4 s, z
$ g0 `$ t- r2 V: q1 U$ W|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
8 x. `9 E/ u9 m$ V4 [. l+ j
. I: F! a" V1 p# j7 t. WìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
4 k2 x/ e4 O F" p1 C( d: F8 l2 ] k* e5 J K0 ~4 {2 D
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 8 d7 H) n h P. H* r2 ]
3 b7 {: ~) a+ w7 u2 c! f5 @(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
1 W& }/ K! v- p
7 W% T$ J5 V; K) W# h向量图如图3所示。 " Z$ N Y" ~0 F }
5 m& {6 V, l3 V( y$ M* X% Y
$ t7 ~1 F) R: V g8 b* d( C% f# Z! [6 [# D" u
* c0 K3 ^7 w k! {图3 电流电压相量图? , o' R p+ l& X' p% U$ r
. i# k! @3 T9 O|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
2 G6 c5 z# U3 Q
+ T( _+ r% n1 W+ Y y7 `ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
% M9 X) v2 w/ Z3 O, @
2 h3 ~; P) A N% P5 y9 N由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
( Y$ p/ F7 X$ D; L
: u/ N( r' L) X2 Z- a% h9 M以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。
0 q0 }) N9 x9 i! q" H2 J( S9 m* F( ]$ n
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。1 l; d5 f, P- X0 Q$ H8 l" \9 q I
三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果
9 u! ]+ D* X. p
2 `* K+ U1 z4 d7 n& G* Z* j6 |李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
/ N1 K$ _ e% y4 C- ?" L5 o, U
' d2 M: `% K( N1 ` ( j* ?" I2 A L, ?
/ C# O7 e( t8 v
在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。
3 b' \ r8 k% g' ^7 o) O9 h$ x) `" n8 O2 w. k6 O7 K1 o' ]3 F
三相负载失衡有以下两种可能:; f8 h8 A% ?9 k( b. {: B8 b9 r
+ C8 j. @- l5 h5 k3 K" A& {
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
- e" p z3 R8 q$ J) V
- v$ w% x. Y" F( G* m(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
% l8 Z x7 k' S) Z' O
+ I4 X# j$ j+ D+ g在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
`& }7 C4 R0 z. Y5 A
2 ?( m/ [/ b* k( Z2 o- _& x8 o8 \
2 e' K7 u4 {" H, l
; B, K6 o9 \8 W5 g0 P6 b7 s! k: j
: l, V' n: C. V) S1 F0 |# r图1 三相四线制实验线路图
, u( t! R( t8 Q% p
1 u) n) \0 Y \( B# I% R3 ?; m( J ! | e( N4 o' e% T* @
9 z0 _0 X7 t5 ^$ k: T
5 S: b' e$ T/ |$ d. S+ X9 a0 {图2 电流电压相量图 6 S& \0 O9 [8 R7 V
# p* v6 G/ w" w. O' i! A
为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。. X L: J% @! }% u6 g5 t3 s1 |
' ?8 M# Y4 |: T1 _3 Q% `1 c0 O! {(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。, U/ E9 u9 F1 T( W# W3 ~% Y
& C3 ]& x, Y, B9 l4 i( V
向量图如图2所示。' @5 h* O! D) `- @) m9 n3 h
f# N7 u1 o* g1 s+ w& S|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;2 B! E' L* |, |# A$ v _% O
b9 Z4 a! H4 w( A, Q# N9 g
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。
1 v5 I) a* m: f4 W
/ t/ T* j8 z& q- p8 r理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。
) A1 s: \( Y3 a$ Y6 p* Z5 ?2 Q2 M: @* ?0 P5 t
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。
D- y- a. H+ H# A4 v s: O5 H$ F
向量图如图3所示。 5 l- H: \6 b- x$ N! V
/ a' A* h% F. _, D5 w
- w* a0 V5 I5 R( ]7 E- j6 a. h) W+ K, R: T6 g G8 Y
/ L, h! Z7 ~7 F图3 电流电压相量图? ) W1 k0 L' P! ]$ ^$ a) d
3 f$ o( T# j4 E. S
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
2 Q) u! P. X8 C, a7 A) w* {% ]7 {. p% m& X! j3 m9 s- f* J/ u) O, N% ?
ìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
2 i$ Z$ v2 p( N% w! b1 {2 g- v4 y- |9 w- b; S
由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。# R+ Z& b/ h+ A- E0 O2 t6 l
8 G1 X8 u! W7 z3 I V( D以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 $ y$ d) o) @& z3 z7 K
/ F7 _6 J8 {% v) W2 A
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。
6 W. V( R" W) q! l% P! t/ O三相四线制供电线路中负载失衡可能产生的后果 2 X' t: _& L9 X8 ]* ~7 @
# E W0 p) j* \$ u李月玲 何毓敏 东北电力学院 (132000)
6 E A( e7 ^. Z6 L2 W ] b+ E- V1 g, H6 T
4 s6 V9 i6 I* @: A6 d" {# o
" p" d* f* N8 }2 C; T7 x在三相四线制供电线路中,一般都力争使三相负载平衡,以确保供电线路安全可靠运行。但是,要做到完全平衡是很难的,尤其是在民用线路中,根本就做不到这一点。/ j7 y# k+ z* L. o
9 k, p* j0 }+ R v- w三相负载失衡有以下两种可能:
5 s: C; T* N% d X' G9 ]/ J" a% F( r# p6 D/ p( c6 L% s
(1) 某相或某两相负载过多,相电流较大,中性线电流也可能较大,如果长期运行,相线和中性线绝缘层易先老化。
x1 X2 L& V& A; \0 g& z% a% \+ T) L7 j9 s
(2) 负载看上去比较接近,各相电流也较相近,但中性线电流却很大,甚至超过最大相电流,这是一种较为严重的失衡现象。
* b! {; W) {- A |# f# S+ A. p. j4 Y0 y7 C
在实验中,三相四线制供电线路原理如图1所示,测得相电压UA=UB=UC=220V,测得IA=IB=4A,IC=3.2A,IN=4.2A。
& J8 \! }4 a5 y, j; b) I% G( w0 {; P: j* f
8 j6 G! T* Q& G
, b: [% o' W" y: r5 d0 j- J
2 q% W+ D7 `0 q
图1 三相四线制实验线路图 0 S/ M: i& c3 V/ a5 k6 L
* f1 u2 K4 j2 [+ \3 ?( h * x {6 u$ y. z. V) r9 T1 S: t
) \: F4 k7 v/ H; D3 L1 i0 l" Y9 ~" J6 w
图2 电流电压相量图
. @1 X( N9 I+ P# @* Y3 Y7 m
% a; G7 z9 X% l1 r: R为什么三相输入电压对称,各相电流有效值也较接近的情况下,中性线电流却大于最大相电流?排除测量方法不当及测量仪表误差等因素,经过反复分析,得出的结论:三相负载的性质不同所引起的,通过测量各相负载的功率因数角可得|ΦA|=|ΦB|=40°,Φ C=0°,在ZA和ZB中必有一相为感性,一相为容性。
" X9 a4 f) Y0 n" \9 }" ]3 ?3 @& @4 F) g2 a
(1) 假设ZA为感性,ZB为容性。
( _$ d8 s2 @7 V( [2 W, S H' u" ]# N* m6 c
向量图如图2所示。' P, E; S! v* U+ A' F3 \" j
! |+ X b3 L0 y+ q|ìA+ìB|=2cos20°ìA=7.5A;
) b$ c' v1 l$ n2 e2 U
; ~# E4 [ X4 y5 sìN=|ìA+ìB+ìC|=4.3A。1 g7 C3 i: a+ M; s5 g
( Z+ `( H# ~$ J5 ?& A+ U1 P
理论分析计算和仪表测量结果基本吻合。 : e+ i# q3 C5 G( Q4 |
% _' R/ y$ Z5 t0 a. N" Y
(2) 假设ZA为容性,ZB为感性。5 [2 o# K% k8 e' r, `/ A4 C. d# k* [, y
; `3 f9 W5 t% K7 @" F
向量图如图3所示。 : ]+ B/ l! I# d' {) f
* e+ P) R4 Z1 Z8 h6 ~( @; ]; o; J
. k4 ^; o ^( S- a
6 b; K! X" T" F d+ a6 m2 D+ p9 c) L2 o+ w; t# l
图3 电流电压相量图? 8 \: Q) V# Y \' E9 K$ M9 D! K! ]1 z
% T2 E" ]4 \, D9 F4 F( b7 E/ u
|ìA+ìB|=2cos80°·ìA=1.4A
/ [3 i& H2 P: j3 m6 u
% ?4 ^; y0 v, G% [) sìN=|ìA+ìB+ìC|=4.6A
8 L6 [& @- W6 e4 l0 [. \
9 Z# ~. ~/ x" H; n1 K/ y由此可见,如果将A、B两相负载互换,中线电流会更大。所以在三相四线制供电线路中,三相负载是数值相等并不等于三相负载对称平衡。三相负载性质不同,将会引起中线电流过大,造成严重失衡。
6 C4 Y$ g' m1 u* D7 c. i: L( [# S" G+ p0 m! }8 H: S( y- ^/ `
以上是通过实验得到的结论,实际中,现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性,而传统的白炽灯、日光灯均呈阻性和感性,这样不同负载接成三相四线制,就会出现中性线电流过大的现象。 ' K0 F5 j$ w& \) N0 o
- J' c5 P& {8 ]' M; L
因此,在三相四线制供电线路中,尤其是现代办公大楼中,要力求按负载的性质和功率大小合理、均匀分配三相负载、同时中性线的截面积不要选择太小,以免电流过大造成事故。 |
|