设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: lvyinchenxi

ATP仿真重合闸模型中的问题

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-29 15:38:54 | 显示全部楼层
我真想回复,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-14 16:05:59 | 显示全部楼层
回复 7# lvyinchenxi
7 K+ }% F: J) e6 d
, l8 }3 u% E9 P; q0 ^  e) K
# D+ t; a0 S  _. S) ^    请问ATPEMTP中的仿真波形怎么看啊?从哪里才能找出来啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-14 20:58:57 | 显示全部楼层
    回复 9# wangdc 1 ?2 ?+ ~  `/ t( B6 m

    % v" Q9 E9 U7 L; ?; i$ j  o( V( @7 c2 U
        谢谢你的答复。问题以解决。多交流。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-14 21:01:38 | 显示全部楼层
    回复 21# shuzhiyun
    3 |! C4 Q- x: s+ \) r+ U; q$ V9 \2 b* s3 \6 p: o+ l9 i- Y1 W* C6 g5 u

    1 i* b# n5 z- ]; D      这个问题后来我在原理书中找到答案了。谢谢你的关注。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-14 21:03:27 | 显示全部楼层
    回复 22# wangyi1
    ! P. C& S+ d) Y& u/ H1 g% ?& l2 S* X4 r' D
    0 J, H0 A, M. }& [
        命令中有plotxy指令的啊,点击后会出现你的仿真模型中电压和电流量,点击想要查看的,就会在右侧的表格中显示出来,再点击下面的plot就行了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-15 15:26:54 | 显示全部楼层
    回复 24# lvyinchenxi
    9 |9 l8 e6 l8 y7 A: g8 w7 A/ C" d$ H- s/ I
    请教了:你能告诉我是什么原因吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-15 15:58:40 | 显示全部楼层
    回复 7# lvyinchenxi + ]) }* O7 k# o% \% [! `

    5 ]) Z$ F: ^2 W/ w* _, b* S% s$ D- O- b
        你好我也是做一个重合闸的仿真。但是我的时间设置好像有问题。你能帮我修改一下吗?模型是A相0.732s发生瞬时故障,0.8862s故障切除,1.732s线路重合。线路首末端的分闸和合闸分别都有一个时间差。非常感谢!

    750KV.rar

    4.92 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-15 17:54:57 | 显示全部楼层
    回复 26# shuzhiyun # t+ I8 F( h; ~5 s% D
    ' Z  s# B9 w; D% q8 |. i

    & w, w! ]& x' X. [    原因就是:当断路器断开后,电源和电感相连接,电感上的电压是电流的微分,会发生数值振荡的问题。你可以看看8楼所说的,他说的很详细了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-11-18 13:02
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-10-15 17:56:37 | 显示全部楼层
    回复 27# wangyi1 * L* U$ X' C8 W$ `/ e2 D7 J
    2 ?7 a: g0 N  D% h- Q

    $ x' `: u: q* }$ K  H7 U    有时间差是正常的,并不是你说断开就能断开的,开关操作设置中有选择,是过零点断开还是在电流下降到某个阈值时才断开。只有电流满足了这个条件,才能发生断开的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-16 08:52:59 | 显示全部楼层
    lvyinchenxi:谢谢你的回复。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入