楼主 |
发表于 2010-9-28 14:26:37
|
显示全部楼层
本帖最后由 shenainanjing 于 2010-9-28 15:11 编辑
. \* @- H6 h( T
& X' j* k5 r1 B回复 20# MonkeyTang
0 }2 \/ C) J: C4 |3 s( G! B3 g% \; ` P$ e+ n5 `2 K( u: @
《基于直流潮流的网损微增率算法》已上传至第一帖。" ^; O$ l; _% r; {
非常感谢,正如您所言,小可想明白“负荷功角”是用来描述什么的啊,“负荷功角”是大或是小能说明什么问题?有什么对应的物理解释吗?/ c, r) d M% X: Z( j) ^! {
请有兴致的达人们继续解释一下,不胜感谢。
1 {' J9 ~: I4 }! L# E( X 提前预祝大家十一快乐。# z2 p( n$ t+ j- |3 {7 ]1 X: n
, Z0 u4 W( x9 H3 S0 e9 m, { 补充几个提及“负荷功角”的文献" G# u- m M2 G4 O0 n0 m% Z- X
1. 《电压静态稳定性探讨》1999,电力系统自动化,P44中的几段话:# s4 q2 R" e) c$ E* X
总而言之, 在纯电感线路的前提下, 负荷功角减小的过程就是负荷由容性演变为感性的过程。在这过程中, 以有功功率表示的稳定裕度急剧减小, 以电压表示的稳定裕度可能增加。
C6 }0 E; w: \- M8 e 随着功角的减小, 山电压导致雅可比矩阵奇异的可能性在增大, 而由功角导致雅可比矩阵奇异的可能性在减小。; c; @8 Y" Z- u- g; N% }( J: a
上述结论对多机系统仍成立。: e& z$ ]1 ~& V6 U* v+ y/ `' ?* J
2。《距离继电器正序极化电压》2010,电力系统自动化,P52中的几段话:4 I ?* f6 W/ R! L, A1 B* \
由图1 可知,故障后的母线正序电压与故障前的母线电压相位差很小。以上情况已考虑最大负荷长线末端故障时的最不利情况,一般情况下,负荷功角较小,此相位差更小。因此可认为,正序电压在故障前后相位基本不发生变化。 |
|