    发表于 2010-9-14 19:51:37 | 显示全部楼层
    双CPU热备用,没有必要这么搞。如果提高可靠性,冗余方案配置是被广泛采用的,如2楼实习版主提到的。对于一个装置,为了提高可靠性,可以采用启动CPU板+主CPU板的结构,也可以采用不同原理的两块主CPU板,比如差动,一个是比例制动,一个是标积制动。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-14 19:57:34 | 显示全部楼层
    谈到冗余方案配置,个人比较欣赏SIEMENS的配置思想,即充分采用分布式的设计理念。而对于国内,有的习惯是一个装置做大做全,然后冗余配两个装置即可(主保护原理不同),比如对于大机组保护,一个装置多个插件,即完成主保护,又利用别的插件完成后备保护,个人觉得这种方案虽然利用了不同的插件,但还是一个装置的概念,风险规避效果并不是很完善。比如,装置电源出故障,装置底板出问题,都要影响装置各个插件的工作,甚至无法工作。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-14 23:06:33 | 显示全部楼层

    5 |, K% L: E: u& O" g$ @; W, A3 `/ H4 U& T6 z- j
    谢谢你专业的分析. 那么对于两个采用不同原理的差动CPU之间的关系,是不是互为热备用? & l+ x; _. M  e8 }7 w0 O5 Y
    我不是推崇双CPU的热备用,而是为了搞清楚这种配置下两个CPU之间的关系分析,呵呵。4 b2 w0 f7 h& h9 M% c
    谢谢你。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-16 08:03:47 | 显示全部楼层
    我个人认为,装置是不会采用双CPU一主一备结构,现在很多厂家说自己的装置是多CPU结构,是指的一个监控CPU, ...' U, ~1 t; R" D; L  H. W9 |& O0 l; N+ S
    xdch 发表于 2010-6-23 12:38
    # Y/ U7 S( c. n0 h. a' Y* P6 T
    ' B% \1 t  }" Q4 o
    ; p+ i4 K& r) [" W* k* {  q% ^
        沒錯4 P7 ?, |2 l. {$ y+ j' L* w+ u
    廠家噱頭而已
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-16 08:55:04 | 显示全部楼层
    实在是没有听说过双CPU热备用, 对于一个装置而言,一般采用启动CPU板+主CPU板的结构,至于双CPU热备用有什么优缺点,还在等高人分析了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-16 12:51:09 | 显示全部楼层
    回复 13# protection 6 x2 m7 X# f/ M3 i: P8 ?, G
    ' A$ Q! _& q( _6 l) A* s: n- K

    8 ]% P& i$ s8 Z# ^+ h- A8 Z    是两个CPU同时动作出口,装置整体才能出口,增加装置出口的可靠性,而不是那种冗余配置的目的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-17 00:25:43 | 显示全部楼层
    回复  protection
    3 B' y2 v! o" i/ M* R: z8 d& _' `% m$ S: D4 n, L8 ?
    + A8 m: _4 D! O8 w7 i7 E
        是两个CPU同时动作出口,装置整体才能出口,增加装置出口的可靠性,而不是那种 ...$ W' l6 K0 E0 j) P; d& v, a4 _
    yuanzhen 发表于 2010-9-16 12:51

    8 s' ?+ W3 _3 w. E+ u9 u3 e. k' i0 E5 A! U! D9 v3 w7 D0 Z
    主后备两个CPU应该不是同时动作出口装置才能出口;主或者后备保护应该都能出口。8 J! P6 u3 g6 T. o& C7 f
    而是两个CPU都启动,装置才可能出口吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-17 20:19:05 | 显示全部楼层
    对,是都启动
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-24 11:25:50 | 显示全部楼层
    10楼的说法应该是目前比较有代表性的解决方案。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-25 09:47
  • 签到天数: 50 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:62 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-25 08:40:44 | 显示全部楼层
    路过 学习啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 16:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表