求助,RTDS与PSCAD仿真结果差异较大?!

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-19 14:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

波形对比

波形对比
9 {$ r: I1 x. L8 H0 |1 y
根据同样参数搭建RTDS与pscad模型0 L6 C/ j. W! M. M+ k
图中所示为同故障点、同类型故障、故障持续时间均相同
& y* Z1 U" R6 W& B9 e) @但是仿真出来的结果B、C两相的电压差距较大
# S3 [4 i. I' _; @) I7 h, }请教各位,造成这种情况的原因何在?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-11-6 08:33
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-19 16:37:15 | 显示全部楼层
    同學請問一下這是做什麼仿真
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-20 15:02:59 | 显示全部楼层
    你的故障时刻不同啊' _  e0 t' [. [- A& n  y+ r& M
    怎么可能完全一样. ?* A, [$ I( L. g- z& G: q+ |
    除非保证故障时故障角相同
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-8-23 09:50:51 | 显示全部楼层
    问题补充:0 V2 p) R; A; E) }& `
    1000kV模型  d9 s3 |/ s- V& a! I4 g
    故障时刻均在在-0☞+0的过零点附近的三相故障
    # j/ Y3 c1 g; A! O) H本意是想对比验证同样的模型在PSCAD和RTDS下仿真结果
    9 b1 F' Y) u4 b% V) ]但是RTDS故障后谐波很重
    ) F8 c# }" ]! S. E想请教大家这个是否合理?& u" z% e" p/ F6 G0 i+ o/ M
    可能与PSCAD和RTDS的采样时间也有关系
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-28 09:25:38 | 显示全部楼层
    仿真结果不同估计正常,每个软件的模型和算法可能不太一样,不知道两个结果差多少呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-8-30 10:41:43 | 显示全部楼层
    看图说话,最大的差异在同样的首端C相电压,三相故障后PSCAD仿真结果故障后一个周波内电压衰减至正常峰值的一半;而RTDS仿真结果故障后一个周波内电压峰值最高点仍超过正常峰值,4-5个周波后才衰减至正常峰值的一半。* i% o( A9 U6 w7 b- L, u/ x
    不知道这样描述是否清晰?!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-2 17:39:45 | 显示全部楼层
    本帖最后由 angle_xhl 于 2010-9-2 17:41 编辑
    ; D1 @. X" J* V) G
    3 `/ Q- V; w6 I4 [7 L. F你的系统容量如何等效的?请说明# `* k. t% \+ h: t; O7 i+ r
    我想造成差异的原因有两点:* s/ C6 ~( d$ x: u$ f2 r# e
    一、系统容量不同造成衰减时间不同;
    . q8 m2 s4 h# t' b" H/ n二、采样率不同造成谐波和毛刺。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-5-19 19:34
  • 签到天数: 235 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-4 09:25:27 | 显示全部楼层
    而且模拟的是三相故障,建议模拟个单相故障看看  n6 d4 K# ]6 k5 a- o' K. G4 c
    不知道楼主想研究什么
      e% h6 q( I$ c8 I过电压还是验证保护性能
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-5-3 13:24
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:29 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-14 15:40:23 | 显示全部楼层
    我也碰到RTDS和离线软件仿真计算结果不同的情况。同塔多回线路的仿真,完全一样的系统参数,线路布置等,用离线软件(EMTP,PSCAD)计算结果三相不平衡度不大,不超过10%吧,而RTDS仿真出来的结果三相电流不平衡度超过40%,凭经验,应是RTDS仿真算法有问题,实际运行的线路没有这么大的电流不平衡度。但不知问题出在哪里。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-9-14 17:21:38 | 显示全部楼层

    * c6 V6 S& `  j' @9 u: P2 \
    * U; m+ C! N0 g: |! v2 z6 F: Q, K6 S4 x3 j* `( }7 f
    后来又做了PSCAD和RTDS的空充试验,二者的结果差异也很明显* j* W8 f) T/ Y- K5 Y1 k1 T
    且RTDS的高频分量更大