设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7272|回复: 18

[讨论] 网损最小的最优潮流计算

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-31 20:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 kinglele 于 2010-8-31 20:12 编辑
7 ]& z" A5 _- z3 e4 Z# c( J
9 W7 S5 I9 ^/ E3 m: D. A& ?+ U以网损最小为优化目标的最优潮流计算中目标函数既可以写成各条支路损耗的总和最小(如式一所示),也可以等效成平衡节点注入功率最小 (如式二所示)貌似第二种看起来更简练些,不清楚在用内点法来编写代码求解时是否也方便?前辈们通常都是写成什么形式的呢?
; ?! E7 C6 Z1 H5 F3 {如果把OLTC的可调变比以及投切电容器组的状态作为控制量,那么它们是如何在目标函数或是等式约束的表达式中表示出来呢?
/ D- b3 p  i) }  @5 u请前辈们给予指点,谢谢。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +4 学分 +6 +50 收起 理由
norika + 4 + 4 + 6 + 50 支持这样的讨论!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-18 12:52
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-1 08:33:29 | 显示全部楼层
    目标函数为平衡节点注入功率最小?貌似没见过这种目标函数。
    2 M3 b- k" J- H0 C* f可调变压器分接头位置和并联电容器投切组数可以写成不等式形式:Tmin<T<Tmax;Qcmin<Qc<Qcmax。但要注意这两个控制变量是离散的。没用过内点法,不知道在内点法中如何处理离散变量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-9-1 14:32:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 kinglele 于 2010-9-1 14:34 编辑
    9 a) j( a2 m2 b9 J# Q- e6 u2 ?
    : m5 ^$ [1 i' l回复 2# qiuwei_002
      Q0 T0 P8 x- ^' g5 R5 Y8 a
    5 L. {' Y& E8 {% y/ @9 y" F1 Z7 f
    % |( }! d# k6 C1 K0 Z) r& ]    版主,您好,谢谢您的关注。首先,我说的平衡节点注入功率最小是这么等效来的:假定除平衡节点以外的发电机出力恒定,那么在一定的负荷条件下 ,网损的大小就可以直接与平衡节点的注入功率相对应起来,所以就可以等效成是平衡节点的注入功率最小化。这在很多教科书都是有这么写的。
    9 x4 `& c2 y+ X. T9 A9 h   其次,我想知道的是那些控制变量在目标函数或是潮流的等式约束中如何体现出来。我觉得加入了这些控制变量后,潮流方程中应该也会有所体现,毕竟还要写出目标函数、等式约束、不等式约束对变量求偏导的表达式来。
    * ?* u) {0 `# E7 j+ X   最后,您提醒得很对,其中有些控制量是离散的,确实不好通过内点法这中需要通过求导的方法来进行求解,貌似采用遗传算法之类的来进行优化比较合适。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-2 10:27:38 | 显示全部楼层
    平衡节点的注入功率最小意味着网损最小,有这种说法。, x8 Q! y  X; W4 ^4 C2 @, G" B+ O" o8 u
    但是,如果你通过调整其他发电机出力来计算平衡节点注入功率最小的话,节点小的话有可能实现,若节点多,需要调整的节点数将增长的飞快,你打算如何实现?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-9-2 11:51:25 | 显示全部楼层
    回复 4# angle_xhl 3 X  H9 q2 F' M; I7 @5 P; p! U

    1 |6 w- J7 n2 p( q' ]+ Q: r/ G* J, E
        通常以网损最小为目标来优化潮流时,一般是不调节其他发电机出力的,而是调整OLTC的档位、投切电容器组的容量等来实现的。现在我最大的困惑是像变压器变比这种控制变量如何在目标函数或是等式约束中以明确的表达式形式写出来?如果不需要明确写出来的话,那通常又是如何处理的?(我一直死扣着既然要对状态变量、控制变量求偏导,那么表达式一定要先明确。)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-18 12:52
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-2 16:05:15 | 显示全部楼层
    本帖最后由 qiuwei_002 于 2010-9-2 16:06 编辑 7 H$ Q9 M: m' }; q

    / a+ V+ S% F; Q# ?楼主要求解的是无功最优潮流吧。广西大学的韦化教授领导的团队专门研究内点法在电力系统优化问题中的应用,我建议你看一下他们的文章,应该能解答你的疑问。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-9-2 20:22:47 | 显示全部楼层
    回复 6#这就 qiuwei_002
    * z# u/ T: p, Y: k+ y
    3 v& `& |5 }& m3 `3 i: z8 Q& Y谢谢版主,我这就去找这些文章看看。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-9-3 13:08:28 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-4 16:12:53 | 显示全部楼层
    学习学习啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-7 11:08:30 | 显示全部楼层
    好像看文章里控制变量只表现在不等式约束里,目标函数和等式约束里不表现
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-29 04:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表