我们这一处变电站10kv开关柜用的是泰开的设备,所用变压器为500kva干式变压器,中性点没有接地,用电压表测量中性点对地电压在130v左右,这样是不是不对啊,那为什么变压器中性点在出厂时没有接地。是不是这样也是有原因的。还有为什么中性点会有那么高的电压呢?请高手帮帮忙了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-8 15:31:36 | 显示全部楼层
哎学习了 楼主的资料
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-7 20:46:29 | 显示全部楼层
热烈关注…
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-9 10:49:48 | 显示全部楼层
顶顶顶,好久没上来透口气了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-9 11:02:33 | 显示全部楼层
如果是站用变压器,中性点应该接地吧。“变压器中性点在出厂时没有接地”是没引出中性线还是没接地,这个接地应该在安装好柜子后自己接吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-12 16:32:23 | 显示全部楼层
回复 1# jwl200 + U* s7 M2 \2 l3 C; [

6 b( z0 h+ J( _5 h3 `
. d7 B& O* j. w$ _( Q4 S+ T    11111111111111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-13 23:20:58 | 显示全部楼层
这个学习下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-16 15:56:41 | 显示全部楼层
变压器出厂时中性点应引出,但不接地。到用户处由用户将中性点接地。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-30 09:22:32 | 显示全部楼层
    低压0.4kV系统大多为TN系统,变压器中性点是一定要接地的。原因有二:
    " ]4 m" b% S( W1 s0 e0 A6 w' c1、中性点接地,在接地故障下增大接地电流,使得 保护能够快速动作,保护人身设备安全。
    * c2 D- E1 {! V4 i, u2、三相负荷不平衡时,接地能够钳制中性点电位,使其保持地电位(0),从而保证三相电压平衡。
    & q, t; l% ^: ]% d& O# u+ d4 K. K2 O0 Z! n& K* {% S+ O
    变压器出厂时,只是引出了高低压及中性点引出线端子,安装时,将中性点端子与地短接即可。可以直接接地,也可以接到开关柜的接地排上,然后再接地。+ ^7 A. B2 U' n1 D- q5 \. D
    如果没有接地,那建设时你们的安装队伍、监理和业主代表都有责任,这是做施工最起码的