设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3556|回复: 6

[讨论] 请问坛子里各位大侠,用BPA如何进行N-1扫描啊

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-22 13:19
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:16 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-20 18:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    BPA集成平台,没发现N-1扫描功能,说明书中写着用命令行形式实现,请问有用过该功能的吗?指点一下,谢谢!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-23 11:13:49 | 显示全部楼层
    同问   求望高手帮助一下 !!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-25 10:19:59 | 显示全部楼层
    就是按用户手册里的控制语句填写 就OK 了  
    & S6 G0 O' V8 f, ]& g! L
    - c. r! p  j. E) ?' j. g5 V) M (POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
    2 T* x/ U& j2 e/OLD_BASE,FILE = IEEE90.BSE\) f  K+ H! e' y0 M, |# L3 k* _
    /OUTAGE_SIM\
    / l3 k, B1 \# W4 b# m9 I  ]! M) p0 ?>OUTAGE,BASES=230.,230.<
    4 s* U( j* `6 a$ P  r7 Z>OVERLOAD,BASES=230.,230.<0 e; s5 Q3 E0 b! ?2 a
    >OUTPUT_SORT,BOTH<( D' d2 z9 p8 c  [+ v3 E9 W
    (END)

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 学分 +6 +50 收起 理由
    norika + 4 + 2 + 6 + 50 谢谢你积极回答技术问题!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-4-5 21:32
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-26 23:01:15 | 显示全部楼层
    OLD_BASE,FILE = IEEE90.BSE,要与你的DAT文件相对应
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-10 09:14:12 | 显示全部楼层
    就是按用户手册里的控制语句填写 就OK 了  
    / ?/ ^" @/ \( n' g: ^
    1 D7 Q) n* K+ ^* i& _' K+ {就是按用户手册里的控制语句填写 就OK 了  
    0 x, u! {6 E/ C6 F# P; d" p: T# O- a) ~$ J+ E
    (POWERFLOW,CASEID=IEEE9,PROJECT=IEEE_9BUS_TEST_SYSTEM)
    $ v. i  Y/ r8 [+ M. `4 O. m( P/OLD_BASE,FILE = IEEE90.BSE\
    5 n' `7 s. Q% S8 Y. l0 {0 G$ {/OUTAGE_SIM\
    * c  v5 U, T7 X0 \/ o& @2 {! z>OUTAGE,BASES=230.,230.<$ T: O, H  E" v3 V6 M7 X0 l
    >OVERLOAD,BASES=230.,230.<
    # x5 k( V% D3 D0 A>OUTPUT_SORT,BOTH<; |, X' k9 s+ O& ~% j) @
    (END)2 p9 @6 _: j% X2 k2 I) }
    lrn1986 发表于 2010-5-25 10:19

    - P% V% ?  D% M: \8 H, m
    2 i9 @+ T' H5 d/ O/ t4 U这个和手动开断线路进行潮流计算的本质还是不同的。* n- B* D; l0 y. c3 m3 q
    这个自动程序实际上就是对网架的拓扑结构进行分析的。而实际上手动进行开断时,每次都会遇到调潮流收敛的问题,建议最好还是对关键线路进行手动开断的方式进行校验。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-15 20:22:35 | 显示全部楼层
    让我看看吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-29 21:46:44 | 显示全部楼层
    BUDONG啊,还是要学习啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入