110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-5 11:40
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-8 20:04:37 | 显示全部楼层

    & w$ G3 l. E; x& x( d. V$ u9 u8 \% K" _/ m4 e
    ! h7 q! d# x  _, h5 l; O: I; u9 }
        为什么采用高阻抗的效果不好?现在的户内变不大都采用高阻抗变压器吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-15 12:39:14 | 显示全部楼层
    如果计算无误的话,可以选择开断电流40KA的断路器
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 19:24:18 | 显示全部楼层
    两点个人看法:
    " Z- ^$ n+ g; J. l110kV侧采用线路-变压器组接线,10kV侧不宜并列运行,除非两条110kV线路来自同一变电站的同一母线;7 `. Y: n) U! Q5 s- f$ _
    10kV侧的短路电流应当限制,因为即便变电站内的开关遮断容量够了,10kV线路上的开关也达不到31.5kA。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-2-18 16:56:19 | 显示全部楼层
    象这种情况,只能采用40KA的开关比较可靠了!但是,可能投资会增加不少啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-14 15:31
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:61 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-3-14 22:54:44 | 显示全部楼层
    追到第四页,希望彻底搞清啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-27 11:16:57 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:; ^2 f% ]9 z: P" O
    1、选用高短路阻抗变压器;
    / ~2 q, o* A; s( O9 F: f2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;8 e8 v$ N, d' B8 L# l! {# t
    3、低压进线加串抗;$ ~: o1 d3 L8 [& `% e8 m
    4、选用40kA的开关。
    ! E; s/ M" k) x7 `  t我们在设计中经常遇到,一般都是采用上述办法解决。' h& H& o3 m) {% f3 u3 t
    仅供参考
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-14 13:09:16 | 显示全部楼层
    是啊,还是感觉你的系统计算有问题的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-9 22:22:24 | 显示全部楼层
    加个电抗器什么的也许会有点用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-29 11:52:26 | 显示全部楼层
    同意34楼的看法,说到点子上了。9 I: Q1 v0 Z6 u. N" m# q
    除此之外,还是觉得你的系统短路电流计算应该有问题& D; P6 `5 c8 c  S3 J1 d" \
    不管是否来自同一电源点,正常运行方式下,10千伏一般是不会考虑并列运行的,如果是短时操作并列,你就不必在短路电流计算中予以考虑
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-9 22:41:33 | 显示全部楼层
    遇到此类问题,通常采用的办法是:
    / `) Q9 x  C, L# Z) t! t' |1、选用高短路阻抗变压器;: u; V: u& Y! a% O. X
    2、在二次回路中设计限制低压侧并列运行;
    & q% Y) i; H- @8 R, N  d" j/ s9 w ...9 u- @$ G- h' G, ]& z# y& M- K
    jerome63 发表于 2010-3-27 11:16

    & b8 `  V- B) Q0 S& k; r( t
    5 l: ~6 v5 C+ i5 r! f8 i+ P1 N: M2 p8 O4 _
           1、2较合适,3场地受限,10kV柜没有40kA的,配网一般设备都是20kA以下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】