设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7342|回复: 37

请教 这个相位差是如何产生的?

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-18 17:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    没学过电力系统分析,一普通电厂工人有件事情不是很能想得清楚,还望坛里的高手指点迷津!
    ! y0 _0 a! M2 X" c+ M" @; t# j8 x我厂500kV典型3/2接线 发电机变压器单元制 6kV每机两段不设母联 380V均分两端设母联开关互为暗备 由于装设有发电机出口断路器 所以厂用电通常可以通过主变倒送至高厂变提供6kV电源(停机)或由发电机出口至高压厂变(运行)提供 另有单独高压备用变压器作为各6kV段明备用电源, g5 ?5 a! [  A( u4 c
    如今发现一个问题 当一台机组运行一台机组停机备用的时候 由分属于两台机组6kV配电段带的380V配电段 在就地及远方显示电压水平基本一致(只有1V左右的电压差) 但在380V两段母联开关上下口测同名相压差却能高达30V左右 唯一的解释就是存在相位差了 那想请教 这个相位差是如何产生的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-18 17:25:55 | 显示全部楼层
    额,我也不太懂,过来学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-18 18:27:22 | 显示全部楼层
    用福禄克万用表测量,检查是否有相位差。当然,最好从主接线先查明是否有相位差更好,不要盲目低压侧并列。要尊重继电保护人员的意见。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-18 19:57:34 | 显示全部楼层
    好实际的问题啊!目前还不清楚。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-20 16:09:52 | 显示全部楼层
    不知道你解决了没有?如果你能提供主接线图及各变压器接线主别就比较容易分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-21 11:48:41 | 显示全部楼层
    回复 3# shuzhiyun 9 R3 x9 ?5 j5 I2 R0 {0 M2 Y
    主接线没有相位差的 主变高厂变接线组别已经补偿 所有同等位置变压器参数完全相同
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-21 13:28:05 | 显示全部楼层
    回复  shuzhiyun   H! y7 w8 w7 c' r- }+ ?
    主接线没有相位差的 主变高厂变接线组别已经补偿 所有同等位置变压器参数完全相同
    " B# P$ v* B0 \) m  t6 kshutter 发表于 2009-12-21 11:48

    . K" q6 [; \2 T8 u6 E8 ]3 b  V& N5 N
    “主变高厂变接线组别已经补偿”,这个含意我不太明白,是否从主接线上看是没有相位差的?你可以把AA';AB';AC';BA'BB'BC';CA';CB';CC';9个数据测量以后就可以分析出来是什么问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-21 13:52:15 | 显示全部楼层
    这个要看实际的接线方式和现场的运行方式,大机组一般发变组保护,主变采用Y/三角-11点接线,二次侧采取相位补偿。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-21 14:45:43 | 显示全部楼层
    “主变高厂变接线组别已经补偿”,这个含意我不太明白,是否从主接线上看是没有相位差的?你可以把AA'; ...$ X& C% q; B: J9 R5 _0 o
    shuzhiyun 发表于 2009-12-21 13:28

    ; E  N( F' ^! |4 `) H6 L! H. Q$ {( }1 n; ]
    就是说主变Yd11 高厂变Dyn1 互补后与备用电源Ynyn0都是同相位 而低压变均是Dyn11 高压侧3/2接线 两台机各接入一串 高压侧正常合环运行 从接线上不存在角差
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-21 21:53:17 | 显示全部楼层
    就是说主变Yd11 高厂变Dyn1 互补后与备用电源Ynyn0都是同相位 而低压变均是Dyn11 高压侧3/2接线 两台机 ...: z# V; \8 @" H; v# Y. C5 ^
    shutter 发表于 2009-12-21 14:45
    2 o9 d( M$ c4 N9 H6 u

    4 X; n5 y7 R& ^" l* X既然主接线没有相位差的,不知你有否测量过9个数据的电压?您还可以通过ML100型相位测试仪器,测量UA和UA',这方面继电保护人员是很熟悉的。不唠叨了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 15:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表