原题请参见《电力系统稳态分析》第二版 第117页 例题3-4
* H- J4 [$ K# @; u* T  v2 R以下是自己列写的节点与支路数据

表一 节点数据

- G1 h3 p* k+ |9 }: v. V) k
序号节点名称节点类型基准电压(kV)PMWQMvarV标么值q
1发电机1-16.501--1.010
2母线IPQ220.0100--
3母线gPQ220.010-10--
4母线xPQ110.01180100--
5母线bPQ110.015030--
6母线IIPQ110.0100--
7发电机2PV18.0014030--

表二 支路数据


3 }7 b9 n7 S7 ~+ s( \
序号节点名称1基准电压kV节点名称2基准电压kV电阻标么值电抗标么值电纳标么值
1母线I230.母线g220.0.01220.0651-
2母线x110.母线b110.0.13430.2066-
3母线b110.母线II110.0.13430.2066-

表三 变压器支路数据


2 T8 b, a" ?: ]' p3 R" W
序号节点名称1基准电压kV节点名称2基准电压kV等效电阻标幺值漏抗标么值分接头1分接头2
1发电机116.5母线I220.0116.5220.
2母线g220母线x110.0.00170.0475231. 121.
3母线I220母线II110.0.00620.2273231.110.
4发电机216.5母线II110.0116.5110.

标幺值换算:

220kV线路,ZB=(VB)2/SB=(220)2/100=484 (欧)


' v1 E" }$ j) ?& C0 NZ220*=(5.9+j31.5)/484=0.0122+j0.0651

110kV线路,ZB=(VB)2/SB=(220)2/100= 484(欧)

, X$ C3 P! u1 p2 J6 `
Zxb*=(65+j100)/484=0.1343+j0.2066

2 y+ r$ K4 a8 A9 |& s
ZbII*=(65+j100)/484=0.1343+j0.2066

变压器,

2 ]; N) D' T2 b% |
Z220-110
(降压)*=(0.8+j23)/484= 0.0017+j 0.0475

2 G: |% Y$ M, U! ~0 A
Z220-110
(联络)*=(3+j110)/484 = 0.0062+j 0.2273

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-17 00:00
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2020-8-17 00:26:29 | 显示全部楼层
    赚积分% x7 K5 H( w( f, D4 D3 P
    111111
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:00:05 | 显示全部楼层
    以下是编写的程序
    , b* k# I7 S2 s4 |( j, Z' F(POWERFLOW,CASEID=3_4,PROJECT=3_4)6 c2 i! ~/ _1 E( t# s+ c% c) t7 C
    /SOL_ITER,DECOUPLED=2,NEWTON=15,OPITM=0\
    2 u1 t% f% s% \9 [./P_INPUT_LIST,ZONES=ALL\& R( L4 n: V2 L& k* N9 ~$ p
    /P_OUTPUT_LIST,ZONES=ALL\
    8 e+ S$ R% {. X# k1 }/RPT_SORT=ZONE\
    + @8 o+ K. W0 O/MVA_BASE=100.\
    - f4 Y( A4 }+ A1 M+ I% O( ]/NEW_BASE,FILE=3_4_2.BSE\# Z, H5 R7 j! N  ^5 [5 k4 d
    /PF_MAP,FILE = 3_4_2.MAP\
    3 N& z! C  i1 r& a* S% L9 p/ J/NETWORK_DATA\) ?' z: f# e0 K$ g. k1 j
    BS    发电机1 16.501                      999. 999.      1.100% \+ T, u# w9 s
    B     母线I   220.01
    $ z. n$ y7 g6 ~B     母线g   220.01     -10.0               
    0 l  [( V9 d3 Z# j& A, n9 fB     母线x   110.01 180.100.0         
    ( Z- y: @+ z' Z( R6 `7 H8 c; ?- P% uB     母线b   110.01 50.0 30.0        ( w9 b  s1 O, Y4 M
    B     发电机2 16.501                      40.0 30.0+ k8 }9 s" A' X! }. W/ h! }7 c
    B     母线II  110.01      
    - O, H! B/ U7 R7 ]! ?.L -----------------  transmission lines ----------------------------3 ^. p- X  |: e5 B4 o6 e
    L     母线I   220. 母线g   220.       .0122 .0651            
    : M* r# j# n0 ?# H5 WL     母线x   110. 母线b   110.       .1343 .2066             $ g# l$ z6 _" C" J( Y5 z
    L     母线b   110. 母线II  110.       .1343 .2066             : Y  O# `$ n  b: D
    .T -----------------------transformers ------------------------------( C" k+ f  E1 B- c& M
    T     母线g   220. 母线x   110.       .0017 .0475             231. 121.
    - Q4 U, b5 [+ D5 H8 oT     母线I   220. 母线II  110.       .0062 .2273             231. 110.
    ' y: Y- n: w5 {* \( h2 K) XT     发电机1 16.5 母线I   220.       0     1                 16.5 220.
    - r$ q: k% E+ ?% Z( TT     发电机2 16.5 母线II  110.       0     1                 16.5 110.
    , p' K  s* g: T  i* p.T ----******************不知此处理想变压器的处理正确与否 *************
    ) H+ h# j: K+ i" t- a7 L6 ^(END)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:02:13 | 显示全部楼层
    未命名.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:06:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wgy2005 于 2009-11-21 21:08 编辑 4 V) r( w! ~, Z' b6 Y7 }3 Y: R
    # n, P# s% y3 N( X% n, Z7 u
    这是例题自带的计算结果% j5 f+ |) N- k3 I1 h$ u
    . a1 T2 k5 ?$ l9 N. {  ^: l
    与自己用BPA算的有些差异,不知道是哪里的问题
    + |% \& e6 _* e) ~+ D请高手指教
    " a8 V+ c2 o- K1 u1 k- T另外不知道理想变压器处理成) y0 n/ p3 m* ^- d6 |
    T     发电机1 16.5 母线I   220.       0     1                 16.5 220. 6 }0 r7 @. {( T3 Y( U. e; L
    是不是正确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-21 21:09:11 | 显示全部楼层
    QQ截图未命名.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-21 23:25:03 | 显示全部楼层
    来学习下了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-22 22:55:03 | 显示全部楼层
    《电力系统稳态分析》第二版 第117页 例题3-4?那位老师编的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-11-23 10:16:45 | 显示全部楼层
    《电力系统稳态分析》陈珩 著 中国电力出版社 第二版
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-23 18:56:02 | 显示全部楼层
    回复 8# wgy2005 4 ~0 k) A$ U  w. r, H7 ^  {- [  e

    " X( g/ @( H. {: p
    ; P  p  M8 {9 [+ o- H    谢谢回复,我知道了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-1-3 18:32:21 | 显示全部楼层