    发表于 2009-8-19 20:11:23 | 显示全部楼层
    不过对于接地变压器我有一个疑问,二次端为什么也要星形接地?为什么不是三角形呢?
    5 n% @& v4 C* t' m: L" {  d' J0 p, ?9 y
    其实我也不是太清楚啊,不过接地变压器二次侧肯定是星形接的,就相当于配电变压器低压侧的接线,一般接地变压器就是用作给消弧线圈产生一个接地点,二次侧开路。好像也有用其二次侧做厂用电的情况。
    1 K8 t, d6 M7 V9 U& a" v; D4 ?5 `2 E1 j2 U5 g
    我认为这个接地电阻对结果也会有影响,因为零序电流也会通过它流回中性点啊?
    * j. A- |7 T! w
    ! }) {/ E% K: x8 J0 ]7 i8 B) S1 x零序电流不可能通过这个接地电阻流回啊,二次侧本身就是开路的,没有电流的回路吧。另外接地变压器还有个特点就是对正负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗的,好像是通过线圈绕组的绕法搞成这样的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-19 20:34:47 | 显示全部楼层
    我刚才匆匆忙忙的只看到这张仿真图。我回答为什么接地变压器的二次是星形接线,因为,变电所的所用电源是三相四线制。你现在的电缆线路是4条,每条1.75公里,共7公里,电容电流不会很大,不知你仿真的多大截面电缆?200公里架空线路,哪在过去60年代还有可能,现在10.5KV的供电半径10公里就可以了。我在跳毛病,非常不好,请版主原谅。如果是*.acp文件,我慢慢学习打看后,仔细学习。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-19 20:43:34 | 显示全部楼层
    投[b]入并联电阻是为了使接地线路的电流幅值和相位都有明显变化,这个明显变化是指多大呢? 模型中哪些电压与电流对结果有判断意义呢,请多多执教!
    , Y( z' y+ n0 P. u6 Y
    , {" S; O; b0 J* p* C+ J/ p7 s; x好长时间没看了,凭记忆说一说吧。选线的方法有很多啦,中性点不接地时,用幅值相位比较法,故障线路流过系统其他线路电容电流之和,而且方向与其他线路的电流方向相反。但消弧线圈接地时这个判据就不成立了,因为此时故障线路流过的电流不仅不比非故障线路的大,而且方向也一致。至于中电阻法(叫习惯了,舒老师见谅),应该是用一个有功功率分量的判据判,具体怎么样忘了,手头也没有资料,呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 20:56:38 | 显示全部楼层
    我刚才匆匆忙忙的只看到这张仿真图。我回答为什么接地变压器的二次是星形接线,因为,变电所的所用电源是三相四线制。你现在的电缆线路是4条,每条1.75公里,共7公里,电容电流不会很大,不知你仿真的多大截面电缆? .... v' g1 M# z8 N2 A
    shuzhiyun 发表于 2009-8-19 20:34
    4 ~, H! n5 [8 z/ g( _, o
    呵呵,我贴出这个来就是让大家挑毛病的,好继续修改模型,所以模型暂时没有上传上来,我想等模型参数大家一同认可后,再讨论结果。电缆我取得是德国11kV电网的典型值,大概 120 mm2, 电容值似乎偏大了一些,大概150µS/km,不知是否合理,高架线的电容为1.88µS/km
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:08:48 | 显示全部楼层
    不过对于接地变压器我有一个疑问,二次端为什么也要星形接地?为什么不是三角形呢?
    2 b" T& |/ C- `4 s7 e. s9 n7 a" d& t3 \- h
    其实我也不是太清楚啊,不过接地变压器二次侧肯定是星形接的,就相当于配电变压器低压侧的接线,一般接地变压器就是用作给消弧线 .../ d& t: S* V( @3 l# Q& s' o7 A
    ywhywh 发表于 2009-8-19 20:11
    * v  E) c7 g/ F, h; F( Z
    接地变压器的原理确实不太了解,我查了一下资料,找到了三种利用利用线圈接地的方式,如图
    2 X% I4 z: h: I( \6 ?6 ^' d
    2 B2 t9 V. a( V5 `! f8 G0 e6 K7 B earthtra.jpg ; I6 l, i$ y' ^+ Q- g* C9 m

    # ?8 s; x8 x' y& C) T( l常用的应该是第3种, 我一开始理解的第2种方式就是接地变压器,感觉二次端应该是三角连接,看来是搞错了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:26:43 | 显示全部楼层
    投入并联电阻是为了使接地线路的电流幅值和相位都有明显变化,这个明显变化是指多大呢? 模型中哪些电压与电流对结果有判断意义呢,请多多执教!
    - A& F$ L( t, r9 R' D, J
    2 ]  M$ O% S/ ^好长时间没看了,凭记忆说一说吧。选线的方法有很多啦,中性点不接 .... B9 u$ w1 I8 V3 Q9 H
    ywhywh 发表于 2009-8-19 20:43

    8 U, Y9 l2 d6 x$ a8 ]0 o/ h9 g呵呵,多谢,我再修改一下模型,刚刚发现,电缆的电容值似乎不大合理,不知道是不是书里的给错了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-19 21:33:51 | 显示全部楼层
    接地变压器,一般又名称曲折变压器。一位版主说到了,就是为了变电所的所用变压器。我这里有一本李福寿教授写的“消弧线圈自动调谐技术讲义”上海思源电气取股份有限公司2002.01出版。当年。他们在推广产品是给用户培训讲课用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-19 21:34:35 | 显示全部楼层
    这图上是Y形接法啊,还要什么接地变压器呢,不过前两种接地方式都没有见过啊,呵呵。其实这些选线方法的原来上次给你的老薛的论文中介绍的很好啊,也很详细的,有兴趣就看看呗,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:52:38 | 显示全部楼层
    这图上是Y形接法啊,还要什么接地变压器呢,不过前两种接地方式都没有见过啊,呵呵。其实这些选线方法的原来上次给你的老薛的论文中介绍的很好啊,也很详细的,有兴趣就看看呗,呵呵
    4 d7 e4 V1 E9 i  {ywhywh 发表于 2009-8-19 21:34
    ) a( b% V9 v4 i$ s; X$ k
    对呀,舍近求远了,把那资料给忘了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:23:17 | 显示全部楼层
    根据舒老师和ywhywh的建议,我上传一个新的系统图
    : L/ O& L; @( i) P4 j. k0 X9 ^/ R; k; C2 u  ~
    systemnew.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-11-2 08:36

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表