TA的每日心情 | 擦汗 2016-5-18 00:25 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
|
发表于 2009-8-19 20:11:23
|
显示全部楼层
不过对于接地变压器我有一个疑问,二次端为什么也要星形接地?为什么不是三角形呢?
3 f, i) r: _5 L7 Q
. C9 {) s; D& H3 U其实我也不是太清楚啊,不过接地变压器二次侧肯定是星形接的,就相当于配电变压器低压侧的接线,一般接地变压器就是用作给消弧线圈产生一个接地点,二次侧开路。好像也有用其二次侧做厂用电的情况。% K4 D: b% _& d
- o3 M+ E1 [/ y" t& o3 \ V* M" H
我认为这个接地电阻对结果也会有影响,因为零序电流也会通过它流回中性点啊?
, d$ L x7 I9 Z: P# {6 V. O& u
' h5 o' j$ E- V% }7 {2 m零序电流不可能通过这个接地电阻流回啊,二次侧本身就是开路的,没有电流的回路吧。另外接地变压器还有个特点就是对正负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗的,好像是通过线圈绕组的绕法搞成这样的。 |
|