稳态值与潮流结果不符,麻烦各位帮忙看看

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我自己搭了一个5节点系统,同步发电机用电压源启动方式,根据潮流的数据,设定了初始幅值和相角。仿真结果和潮流结果有一些偏差,请各位帮忙看看问题出在哪了,谢谢!

ieee5bus_fixload.rar

5.09 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-6-23 21:12:59 | 显示全部楼层
IEEE5的数据如下:1 n. M& W4 {" W
PowerSystemComputation P.168
! u/ ^' K; [1 hlftype.h: y) d# w1 \8 V# w
*********************( {' k! F4 Q: m8 M2 }$ Q. A1 g
THTRFO        TFR1        bus_5  bus_3  0.   0.03   105.' V  ^: d' }; s6 r* z' A
THTRFO        TFR2        bus_4  bus_2  0.   0.015  105.
* P7 r3 s0 A: j. I5 \5 D  O7 HTHLINE  LINE1   bus_1  bus_2  0.04 0.25   -0.25  8 ^6 ]' W  q8 ~5 J
THLINE  LINE2   bus_1  bus_3  0.1  0.35   0.  
' A# ?% N1 p) G' HTHLINE  LINE3   bus_2  bus_3  0.08 0.30   -0.25  
3 u& d5 Y& e- K) I; L) [" _
4 O; p2 K! [0 \! j9 f* f" R7 K
$ w6 h* s8 I* U$ e! U/ U' K1 ^THLOAD  LOAD1   bus_1  1.6  0.8/ I0 z! r9 {% M  J0 U4 E1 ~
THLOAD  LOAD2   bus_2  2.   1.0
$ ~5 v" s+ }2 P; JTHLOAD  LOAD3   bus_3  3.7  1.3/ v  \% z8 b; X( X
  - `7 w# k2 v  s4 L9 P3 m
GENER   GEN1    bus_5  0  0  1.0- F  F/ M4 x) |4 c' e
GENERCV GEN2    bus_4  500.  0  1.05  1.09 C, u1 J7 S% R8 ^$ q; b
THSLACK GEN1    1.05  0.  1.0
1 i" ^, _! D- I1 x==================================
: E9 m7 g% s; w, o$ |  t**** Solved  case ****
( _8 |9 M6 I; V, U' V. eRES_V  bus_5             1.050000    0.000000  1
# F- a$ A; [' D* {8 yRES_V  bus_3             1.036411   -4.281930  1
8 i  V# u/ w! K2 [& W8 ?RES_V  bus_4             1.050000   21.843319  1* ^6 k, W% r( J: _) \; M# c
RES_V  bus_2             1.077916   17.853530  1% L& a" n* k7 ?$ Z1 W
RES_V  bus_1             0.862150   -4.778511  1
/ Y3 ~& s5 `5 m+ k8 p6 {7 ERES_MAC  GEN1            bus_5             257.94273  229.94021   1) F) e' T  |# U9 q- v9 w
RES_MAC  GEN2            bus_4             500.00000  181.30840   1
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-23 21:23:51 | 显示全部楼层
    不用怀疑,要是结果一致反而就不会是正常的呢!PSCAD软件是专门仿真暂态过程的软件,没有专门做潮流分析的功能,你想得到某个节点处的数据,必须采用仪表测量,得出的结果往往和专门计算潮流的软件(如PSASP、DIGSILENT)得到的结果相差很大!这是正常的!测量方式本身已经软件本身就不一致,怎么会得到一致的结果呢?但是有一点不用怀疑,那就是变化曲线是一致的,如果变化曲线不一致,那就是你使用软件有误呢!我知你对我的回答满意吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-23 21:33:59 | 显示全部楼层
    暂态仿真是解微分方程,潮流计算是解非线性方程,初值选择恰当,应该可以一致啊。
    5 n( P) S6 U! `/ @你的话还是不太明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-27 16:57:16 | 显示全部楼层
    初值和网络参数设置正确时 PSCAD的潮流结果和正常潮流软件计算结果应该是一致的。你看看网络参数设置吧。。尤其是线路电容参数
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-29 15:57:25 | 显示全部楼层
    IEEE的数据是标幺等值电路的数据,和PSCAD中元件的标幺值不同,需要转换。
    0 \& ]$ x& A  ~1 X$ w, Y+ ^还有一个问题:! @  U' j/ C+ y2 W' K. G" K  U
    基值电压到底取额定电压还是平均额定电压,比如变压器的变比为10.5/242,变比的标幺值 是 (10.5/242)/(10/220);还是(10.5/242)/(10.5/230)?不知道怎么样才能对应上IEEE Data上的数据。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-29 21:28:53 | 显示全部楼层
    不用怀疑,要是结果一致反而就不会是正常的呢!PSCAD软件是专门仿真暂态过程的软件,没有专门做潮流分析的功能,你想得到某个节点处的数据,必须采用仪表测量,得出的结果往往和专门计算潮流的软件(如PSASP、DIGSIL ...
    * {# i5 S7 D# T5 L- h201314 发表于 2009-6-23 21:23
    3 ~5 d2 g! S; b/ W$ M
    没有其他问题的话,采用不同的软件计算结果应该相差不大或者没有差别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-4 17:26:48 | 显示全部楼层
    学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-2 08:17
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-4 18:37:06 | 显示全部楼层
    3# 201314
    ) w5 P- }+ g. I' a0 l" K( R  i8 Y6 F

    # ^+ g( C2 J$ X+ s. F! M' t+ Q计算不一致,也应该很接近才对,科学要严谨,你不要糊能人哦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-4 21:43:12 | 显示全部楼层
    我也觉得结果应该一致,谢谢stone版主的提醒,我仔细检查了线路参数的设置,线路参数应该是没问题的,现在还是变压器的变比标幺值的计算不太明白5 Z8 e8 K2 c, O  r; Z* X
    IEEE的数据是标幺等值电路的数据,和PSCAD中元件的标幺值不同,需要转换。+ i0 @, B0 u  h+ g
    还有一个问题:% k  [5 e$ G3 `# ~
    基值电压到底取额定电压还是平均额定电压,比如变压器的变比为10.5/242,变比的标幺值 是 (10.5/242)/(10/220);还是(10.5/242)/(10.5/230)?不知道怎么样才能对应上IEEE Data上的数据。