设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3849|回复: 10

稳态值与潮流结果不符,麻烦各位帮忙看看

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我自己搭了一个5节点系统,同步发电机用电压源启动方式,根据潮流的数据,设定了初始幅值和相角。仿真结果和潮流结果有一些偏差,请各位帮忙看看问题出在哪了,谢谢!

ieee5bus_fixload.rar

5.09 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-6-23 21:12:59 | 显示全部楼层
IEEE5的数据如下:! |2 N+ D. M( R# S# ~
PowerSystemComputation P.168
& F1 |( B1 q' Z3 Y* A2 T3 @5 Zlftype.h6 v2 V! A* p5 {. w& x+ c# H& Q
*********************/ a* Z3 O/ [8 E, K- N& @
THTRFO        TFR1        bus_5  bus_3  0.   0.03   105.
, Z" c1 d) c; D- i& HTHTRFO        TFR2        bus_4  bus_2  0.   0.015  105.( d$ H1 n5 G4 `4 i, O6 \
THLINE  LINE1   bus_1  bus_2  0.04 0.25   -0.25  
! C7 d! P: q* FTHLINE  LINE2   bus_1  bus_3  0.1  0.35   0.  . e2 k; v8 P8 e
THLINE  LINE3   bus_2  bus_3  0.08 0.30   -0.25  ( C8 P% O6 r, R# O

, d/ \+ T1 }+ l$ |, d
. u/ K% r- E* ITHLOAD  LOAD1   bus_1  1.6  0.8
' u/ [$ ^* J+ C' q  ~THLOAD  LOAD2   bus_2  2.   1.0
3 X; ~, c# G' o6 w: H" U$ k8 ?THLOAD  LOAD3   bus_3  3.7  1.3
5 Y0 z+ y5 T( K' c% z4 `' b  
. J- M: {/ I+ Y/ }$ Z. z) yGENER   GEN1    bus_5  0  0  1.0
  B( |# r0 _6 l$ S7 }% qGENERCV GEN2    bus_4  500.  0  1.05  1.0/ L, H  ?  {1 e$ W; x- c5 y, k3 c
THSLACK GEN1    1.05  0.  1.0
( U( m2 E) m$ ^  n0 \4 g==================================
) o* \) @9 x0 {; r& m% q4 t" @**** Solved  case ****6 j9 q3 [- b/ i3 \  M* s- {
RES_V  bus_5             1.050000    0.000000  1$ s0 v- g( D8 S* z' }
RES_V  bus_3             1.036411   -4.281930  1) _5 j2 r8 U. v5 M8 g7 K: L. j
RES_V  bus_4             1.050000   21.843319  1
: n/ r  j) _+ E0 Z5 ^8 sRES_V  bus_2             1.077916   17.853530  1
* k4 |3 I' G# ?1 ~1 x+ nRES_V  bus_1             0.862150   -4.778511  1( X4 m1 B9 Y& i9 n/ S
RES_MAC  GEN1            bus_5             257.94273  229.94021   13 _" y7 F7 S9 s& Q  E9 X, O9 r
RES_MAC  GEN2            bus_4             500.00000  181.30840   1
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-23 21:23:51 | 显示全部楼层
    不用怀疑,要是结果一致反而就不会是正常的呢!PSCAD软件是专门仿真暂态过程的软件,没有专门做潮流分析的功能,你想得到某个节点处的数据,必须采用仪表测量,得出的结果往往和专门计算潮流的软件(如PSASP、DIGSILENT)得到的结果相差很大!这是正常的!测量方式本身已经软件本身就不一致,怎么会得到一致的结果呢?但是有一点不用怀疑,那就是变化曲线是一致的,如果变化曲线不一致,那就是你使用软件有误呢!我知你对我的回答满意吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-23 21:33:59 | 显示全部楼层
    暂态仿真是解微分方程,潮流计算是解非线性方程,初值选择恰当,应该可以一致啊。
    + {4 s: A7 t; r1 d0 M你的话还是不太明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-27 16:57:16 | 显示全部楼层
    初值和网络参数设置正确时 PSCAD的潮流结果和正常潮流软件计算结果应该是一致的。你看看网络参数设置吧。。尤其是线路电容参数
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-29 15:57:25 | 显示全部楼层
    IEEE的数据是标幺等值电路的数据,和PSCAD中元件的标幺值不同,需要转换。+ O) ]: |) w; `1 p- ?
    还有一个问题:) F1 }1 x; d' ^
    基值电压到底取额定电压还是平均额定电压,比如变压器的变比为10.5/242,变比的标幺值 是 (10.5/242)/(10/220);还是(10.5/242)/(10.5/230)?不知道怎么样才能对应上IEEE Data上的数据。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-29 21:28:53 | 显示全部楼层
    不用怀疑,要是结果一致反而就不会是正常的呢!PSCAD软件是专门仿真暂态过程的软件,没有专门做潮流分析的功能,你想得到某个节点处的数据,必须采用仪表测量,得出的结果往往和专门计算潮流的软件(如PSASP、DIGSIL ...
    , i4 q) B& o- D, _  l201314 发表于 2009-6-23 21:23
    - Y" x' m. ]3 ], F2 S. I
    没有其他问题的话,采用不同的软件计算结果应该相差不大或者没有差别。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-4 17:26:48 | 显示全部楼层
    学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-2 08:17
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-4 18:37:06 | 显示全部楼层
    3# 201314
      \+ r$ J) X# Q3 P9 w+ B' a# ?
      u& A2 Y/ [' o2 H: `7 Q, R9 {0 m7 O) ^! k* `' }
    计算不一致,也应该很接近才对,科学要严谨,你不要糊能人哦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-4 21:43:12 | 显示全部楼层
    我也觉得结果应该一致,谢谢stone版主的提醒,我仔细检查了线路参数的设置,线路参数应该是没问题的,现在还是变压器的变比标幺值的计算不太明白5 t. V) m! a) d! H. r* \* M
    IEEE的数据是标幺等值电路的数据,和PSCAD中元件的标幺值不同,需要转换。' p( e5 D1 }" X' E) b
    还有一个问题:+ s1 l8 ~/ z2 B( [/ I
    基值电压到底取额定电压还是平均额定电压,比如变压器的变比为10.5/242,变比的标幺值 是 (10.5/242)/(10/220);还是(10.5/242)/(10.5/230)?不知道怎么样才能对应上IEEE Data上的数据。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入