设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3401|回复: 8

配网末端电压有什么要求?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-17 13:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 bub11 于 2009-4-17 14:04 编辑
' D0 _2 |+ F5 P5 |/ k
, s1 {, X/ P# d# T- t3 v  Y* r5 w% Z配网潮流计算末端电压有什么要求?
1 g, X- l1 A, E$ g7 m2 j记得看过一篇文献说 国家规定是0.75~0.85pu2 Z# R: [0 N0 p
请问这个确切吗 能查到规定的出处吗?
( U, q2 G7 q6 t; {
* Q' Q# `* N, m谢谢各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-19 20:05:07 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
2 A' z1 W9 f* o/ d个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。4 j2 g6 |! x* L
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。! g, k* w. Y8 Z8 T. P1 ^
目前上海电网电压允许偏差范围:
% @. N  J  e. t& O/ n. B" R( G! n10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-10%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:48:44 | 显示全部楼层
我都记不住...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-30 14:52:23 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
: b: X+ e( `7 _: I4 q( F& C个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。6 B, Q, _- P. L0 K1 L+ h
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。
! _1 m7 m1 O, Z: I4 J目前上海电网电压允许偏差范围:
+ t* T; x# o/ ?5 u+ Z10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-1 ...3 |, U: P; G/ q6 `' K+ C) [6 z
gut 发表于 2009-6-19 20:05

9 j: [# K8 ?: ]1 p无错!教科书上也是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 23:13:01 | 显示全部楼层
    不错!教科书上也是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-11 00:38:10 | 显示全部楼层
    1、国标《电能质量-供电电压允许偏差》;
    + T# p1 _1 h+ i6 `: ^7 S- u9 c
    $ |: N8 ]( v( Y4 x5 {' q2、国网企标《城市电力网规划设计导则》。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-14 08:34:47 | 显示全部楼层
    低压配网的话应该是+-10%,高压输电网应该是+10%~-7%吧,都是相对于额定电压来说的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 14:00:22 | 显示全部楼层
    不同的点,电压要求是不一样的。. c# O3 r% e( @8 Y
    具体我也忘了。不过推荐本书,这个上面有详细介绍。
    % }( O$ S) T' K$ e《电网线损实用技术问答》中国水利水电出版社
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 16:24:47 | 显示全部楼层
    回复 2# gut . L0 y! V+ j# \, }* y& c' J
    4 k. p6 X$ e$ d' F( h

    " P) E$ g2 K4 Q" L/ G0 t    配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定
    , u( v/ i% Y3 N. E& H; \: v; A应该是正确的
    ; @) M9 g+ y7 L- F0 z' T! o
    % [7 `9 \8 l) y
      r- a! G( E+ B+ m6 ]对末端电压加以限制没有什么意义。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入