本帖最后由 bub11 于 2009-4-17 14:04 编辑 " @. J9 i1 ^0 k5 C9 u/ u

% D4 P8 V6 S: C配网潮流计算末端电压有什么要求?1 b9 _4 y  B$ [- |. j, P8 E0 E$ |6 H* C
记得看过一篇文献说 国家规定是0.75~0.85pu2 D9 e# M: Q. |% \
请问这个确切吗 能查到规定的出处吗?4 p' F! |9 g3 m) I. B

- f( ]6 b4 y1 @% A% ~; e谢谢各位了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-19 20:05:07 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
$ Z, ]* r* R) l# E! Z1 l个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。' s9 @" W7 f; f# n
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。+ Y/ h% X8 Q& Q* n4 z" P
目前上海电网电压允许偏差范围:
5 G- N; L2 H: Z% f( e* p7 K10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-10%
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-6-23 21:48:44 | 显示全部楼层
我都记不住...
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-30 14:52:23 | 显示全部楼层
0.75~0.85pu这个恐怕太低了。
( Q/ g4 C. t0 H' {' G4 E个人认为,应该国家不会针对末端电压作特定规定。3 p9 \7 S/ Y! q4 C7 Z7 \
而是对配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定。( W5 s8 t( u; [2 f9 {
目前上海电网电压允许偏差范围:
  f* k: q& v+ [10kV:±7%;380V:±7%;220V:+7%、-1 ...- z  d; S. }2 Y+ }
gut 发表于 2009-6-19 20:05

8 x) i2 A+ v$ K( V! v5 t" n无错!教科书上也是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 23:13:01 | 显示全部楼层
    不错!教科书上也是这样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-11 00:38:10 | 显示全部楼层
    1、国标《电能质量-供电电压允许偏差》;9 T9 E* k* C; k

    # s' X( o0 K. y# T6 A2、国网企标《城市电力网规划设计导则》。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-9-14 08:34:47 | 显示全部楼层
    低压配网的话应该是+-10%,高压输电网应该是+10%~-7%吧,都是相对于额定电压来说的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-21 14:00:22 | 显示全部楼层
    不同的点,电压要求是不一样的。7 T" a7 |7 n4 s6 A. u/ H3 ?
    具体我也忘了。不过推荐本书,这个上面有详细介绍。; f+ a1 P" P1 u  H2 ]7 D2 y; `7 g
    《电网线损实用技术问答》中国水利水电出版社
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-4-1 16:24:47 | 显示全部楼层
    回复 2# gut : ~! Q! q4 C4 E, [5 \

    ; p" I4 X9 Q. M: \. v
    1 k" t! Z4 G' N4 o    配电网的各个节点或者母线电压作出相应规定0 N# Q: c  ?( }$ {. p
    应该是正确的
      I2 A8 i1 N' |5 W
    8 l& X1 ~0 n7 b  F( }* ~5 c2 }" ^6 n+ g
    对末端电压加以限制没有什么意义。