楼主: ABC0426

110kV变电站短路电流过大,怎么处理?

   火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 23:31:18 | 显示全部楼层
    6 A) M5 b6 P. E
    & i7 ?& P! L9 _) I$ T2 g' K
    fat兄,三相短路,电流完全对称,没有电流通过地阻流回阿,所以我还是认为和地阻无关
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-12 23:37:21 | 显示全部楼层
    如果楼主有所有电气元件的准确资料和开关保护动作延迟的时间,可以在EMTP里比较精确的计算开关动作时实际的最大电流,按照标准计算的最大短路值通常都有一定的冗余的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-15 20:55:21 | 显示全部楼层
    选用分裂绕组变压器。另外40KA据说国内有生产。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-5-17 14:20:10 | 显示全部楼层
    哎,谢谢各位的讨论6 t6 I' I9 k0 y) V
    做可研和初设的时候,需要用到计算短路,分列跟并列都要计算! Y9 v7 Q) V3 q8 P: h9 g
    只是如果并列的时候,短路电流大于开关的遮断电路的时候,说明的时候就注明不不能长期并列运行! x0 ?% J0 g/ f
    一般小于开关遮断电流的90%,说明的时候注明可以长期并列运行。
    5 @! Q$ _8 L( V* b4 Z一般在报告说明书上就这样处理了
    ! [0 y; B3 d5 }  s发这个贴的原因是我觉得可以增加一个限抗器,但是现场情况不允许,
    # w! p$ _# H1 h# D7 L. y* C" `  y因为站里面空间都用完了,所以发贴出来大家讨论下,有没有其它方法
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-11-17 09:39
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-23 00:27:49 | 显示全部楼层
    问一下,这个问题属于那类,从事什么工作要了解?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-28 16:51:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 yhpzqf 于 2009-5-28 16:53 编辑
    " {2 _' H( D2 I% _+ E& `9 N9 Y8 A, \- O* g1 T1 p
    根据你给的条件,我认为主要看你的主变容量有多大,感觉你的计算有问题,最大运方是也就33千安,采用高阻抗变压器后,一般是不会存在超过31.5千安的问题。还有,按规程要求10千伏短路电流一般为25千安以下,另外,正常运方应是低压侧分裂运行。一台主变时通常变压器容量不是特别大时110变电站是不会超过31.5千安的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-9 12:50
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-3 10:17:09 | 显示全部楼层
    这个问题主要和变压器容量有关!可以考虑采用电抗器的方式,采用高阻抗效果不好!就是这个意见
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-10 14:52
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 14:28:42 | 显示全部楼层
    不知道除了串电抗是否还有好的办法,期待解决
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-19 18:31:55 | 显示全部楼层
    10# fat.taotao
    - r# f* |( ?: M* a$ B9 W
    " R9 ~8 i6 M3 D6 _5 m/ p9 Y" t5 w1 O+ A
    4 S5 d5 y" S# o6 t( |! E三相短路和接地电阻是没有关系的啊  接地电阻是和接触电势和跨步电压有关的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-22 10:28
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-22 20:34:02 | 显示全部楼层
    可以选用高阻抗变压器呀, 不过小心TRV的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入