马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
由于电流互感器在正常运行中,二次回路接近于短路状态,一般认为无声,电流互感器故障时常伴有声音及其它现象发生。当二次回路突然开路时,在二次线圈产生很高的感应电势,其峰值可达几千伏以上,危及在二次回路上工作人员生命和设备安全,而且高压可能电弧起火。同时,由于铁芯里磁通急剧增加,达高度饱和状态。铁芯损耗发热严重,可能损坏流变的二次绕组。此时因磁通密度增加引起非正弦波,使硅钢片振动极不均匀,从而发生较大的噪声。
% B1 g2 E% k' ]
: p4 O ]7 q6 f4 G2 E2 d2 W7 m/ _一、电流互感器在开路时的处理$ X+ v8 I4 _' ]: E( c
如运行人员发现这种故障以后,应保持负荷不变,停用可能误动的保护装置,并通知有关人员迅速消除。
/ U7 [( S8 l1 H) T* z3 c" [
9 O5 v# u) i) @; Y/ x8 F0 H! V二、电流互感器二次回路断线(开路)的处理6 E* i* s& a9 |% J5 Z; r r3 e
1、异常现象' D* g+ v/ S; Y& P" I% p6 {
(1)电流表指示降为零,有功、无功表的指示降低或有摆动,电度表转慢或停转。5 \) z% K& g& S( Z- O! @
(2)差动断线光字牌示警。
3 K0 w. {1 t% a# R8 G! P- ~5 Z% w x(3)电流互感器发出异常响声或发热、冒烟或二次端子线头放电、打火等。
1 y$ t2 T; p9 O0 e4 G l8 H(4)继电保护装置拒动、或误动(此现象只在断路器发生误跳闸或拒跳闸引起越级跳闸后,查故障时发现)。' y$ e) S( o5 c) l8 o4 T
2、异常处理
, A7 W4 b! e+ }) @2 r- s(1)立即将故障现象报告所属调度。/ x2 O7 g& U1 s; F# t# R) e
(2)根据现象判断是属于测量回路还是保护回路的电流互感器开路。处理前应考虑停用可能引起误动的保护。" N2 d0 y4 r9 R- T9 i- x
(3)凡检查电流互感器二次回路的工作,须站在绝缘垫上,注意人身安全,使用合格的绝缘工具进行。
9 L- h6 g0 y* S8 x! c4 J(4)电流互感器二次回路开路引起着火时,应先切断电源后,可用干燥石棉布或干式灭火器进行灭火。
5 a0 z. a i5 j& ]+ A" G 4 C; t8 f9 k& j" e
三、电流互感器本体故障
, n @# y- y* s3 l& `- k$ F# t电流互感器故障有下列情况之一时,应立即停用处理:, W' d" c! s4 I g% _6 @9 {
(1)内部发出异声、过热,并伴有冒烟及焦臭味。
: L1 b6 d/ e; g; n0 U(2)严重漏油,瓷质损坏或有放电现象。- w- }: {# P) y7 _8 c$ u z) P9 y
(3)喷油着火或流胶现象。5 o2 E1 b6 E5 I0 z/ j4 p
(4)金属膨胀器的伸长明显超过环境温度时的规定值。 |
|