由于电流互感器在正常运行中,二次回路接近于短路状态,一般认为无声,电流互感器故障时常伴有声音及其它现象发生。当二次回路突然开路时,在二次线圈产生很高的感应电势,其峰值可达几千伏以上,危及在二次回路上工作人员生命和设备安全,而且高压可能电弧起火。同时,由于铁芯里磁通急剧增加,达高度饱和状态。铁芯损耗发热严重,可能损坏流变的二次绕组。此时因磁通密度增加引起非正弦波,使硅钢片振动极不均匀,从而发生较大的噪声。
, N# m$ C7 C' Q5 J0 X
  z6 M& i+ r( ?4 I7 D一、电流互感器在开路时的处理# R& T5 M5 r$ {2 G. m6 `0 R8 R, V
如运行人员发现这种故障以后,应保持负荷不变,停用可能误动的保护装置,并通知有关人员迅速消除。
6 y! I$ X; w, z : O0 B6 g* L& j1 [& s& l
二、电流互感器二次回路断线(开路)的处理! G! D" |0 O9 ~
1、异常现象0 z- @8 q: @8 H  t/ s+ Z
(1)电流表指示降为零,有功、无功表的指示降低或有摆动,电度表转慢或停转。
0 M8 A. V9 X, l7 ?(2)差动断线光字牌示警。. [9 \4 [* u; x
(3)电流互感器发出异常响声或发热、冒烟或二次端子线头放电、打火等。. i" O; F$ n' B+ W0 p) B9 l
(4)继电保护装置拒动、或误动(此现象只在断路器发生误跳闸或拒跳闸引起越级跳闸后,查故障时发现)。* o. P  C9 Z% C7 P% o9 ^
2、异常处理
" d3 u3 B# N. Z# V(1)立即将故障现象报告所属调度。. k# \' i% x, Q6 S
(2)根据现象判断是属于测量回路还是保护回路的电流互感器开路。处理前应考虑停用可能引起误动的保护。
, ?: s& R6 c2 j0 @2 k. @(3)凡检查电流互感器二次回路的工作,须站在绝缘垫上,注意人身安全,使用合格的绝缘工具进行。
! Q4 z3 S  T& J2 g(4)电流互感器二次回路开路引起着火时,应先切断电源后,可用干燥石棉布或干式灭火器进行灭火。
! O" D% n, b% e1 C8 _# p* d6 ^$ r. H3 w
* b9 v  P& ], m1 b三、电流互感器本体故障
; S% k, U) x8 X: |( k! e* Y* W+ w电流互感器故障有下列情况之一时,应立即停用处理:
! @! M% t7 B  a- E- ?(1)内部发出异声、过热,并伴有冒烟及焦臭味。1 J8 `' {: V0 ?1 f' q
(2)严重漏油,瓷质损坏或有放电现象。4 g( a3 f, T3 H
(3)喷油着火或流胶现象。3 ]2 e( b+ X" Q+ k* E! F3 K8 V
(4)金属膨胀器的伸长明显超过环境温度时的规定值。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-1 09:20:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-1 09:26:56 | 显示全部楼层

回复 #2 gareth 的帖子

请问差动保护:差动速断和差动动作跳变压器吗?CT开路后他怎么动作,是闭锁吗?& R+ D0 ?  o- a+ n# o; y
9 Y4 Y+ t, w$ `% r1 r
   谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-3 10:54:22 | 显示全部楼层
学习楼主,谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-10-29 17:21:29 | 显示全部楼层
    谢谢,经验一定要好好学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-11-3 20:59:29 | 显示全部楼层
    收下了,感谢楼主共享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-30 18:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-11-8 11:36:21 | 显示全部楼层
    差动和速断动作后都跳变压器高低压侧断路器,CT有断线既开路闭锁功能.通常微机保护通过判别电流实现,若有两相电流正常,而另外一相却为零,即认为该相CT断线.此时变压器保护屏上CT断线指示灯会亮.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-1-9 00:51:23 | 显示全部楼层

    复习

    复习一次,谢谢楼主!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-20 11:03:20 | 显示全部楼层
    谢谢,我又进一步了解了电流互感器知识
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-11 14:28:50 | 显示全部楼层
    非常实用的运行学习资料
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 16:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表