11# willence
) L- l( S Z0 A. u* a# c按规程电容器宜装设过电压保护和失压保护9 T' x2 x0 \) g8 g1 N* s
# w, T' ^3 Q0 R; U. [: A电压过高时,内部游离增大,将产生局部放电,同时,电容器的输出功率与电压平方成正比,即QC=ωCU2,当运行电压为110%额定电压时, Qc为121%额定容量。另外还由于有功损耗P=QCtgδ亦随之增大,发热量将上升,最后导致热击穿,造成电容器损坏。这样的情况是很多的,例如夜间轻负荷时,往往母线电压上升,故电容器按规定宜装设过电压保护。
' Q1 x+ i9 e7 d' V, I( \
1 {* P% V' D, ^8 j1 Q 电容器装置装设失压保护的目的在于防止变电所母线失压对电容 器产生的危害。这种危害有以下几种情况:
' P A; v2 S/ O% V4 {) | (1)电容器装置失压后立即复电(有电源的线路自动重合闸)将造成电容器带电 荷合闸,以致电容器因过电压而损坏;
2 }1 ^( j1 ?* o: J; }# V (2)变电所失电后复电,可能造成变压器带电容器合闸。例如河北省电力局曾 发生此类情况,使变压器烧毁。变压器与电容器的合闸涌流与过电压将使它们受 到损害; 1 L1 \- @4 H5 u0 q: f
(3)失电后的复电可能造成因无负荷而使电压过高。 ! E7 p. P: Q) M3 n
河北省电力局采用有电源电流闭锁的低电压保护,电压整定值为0.25~0.3 倍母线电压。
+ q7 Y7 Y# G' I8 r9 y 失压保护在电源断电时,应能自动将电容器装置从电网切除。失压保护应带 适当时限以躲开线路故障引起的电压波动。 * Z }* o! M3 g! e N1 D
r1 ~5 K0 e. O( T
: v6 s% O2 Z5 s) O! l0 A' F$ `9 Z. O0 ]7 U
ls说的低电压保护是不是就是这个失压保护啊? |
|