11# willence
3 r# U; c+ I( \% J3 \( J9 R/ k; o$ o7 G按规程电容器宜装设过电压保护和失压保护
) P& f" q7 P2 T9 z/ Y
, x. H5 a: ]; a8 y1 ]- p0 o9 ?2 D电压过高时,内部游离增大,将产生局部放电,同时,电容器的输出功率与电压平方成正比,即QC=ωCU2,当运行电压为110%额定电压时, Qc为121%额定容量。另外还由于有功损耗P=QCtgδ亦随之增大,发热量将上升,最后导致热击穿,造成电容器损坏。这样的情况是很多的,例如夜间轻负荷时,往往母线电压上升,故电容器按规定宜装设过电压保护。 ) c7 |" g4 }7 M) S
$ r' h% o! _- { Q7 n" o 电容器装置装设失压保护的目的在于防止变电所母线失压对电容 器产生的危害。这种危害有以下几种情况: + F$ H3 W( E/ r8 q2 f: b
(1)电容器装置失压后立即复电(有电源的线路自动重合闸)将造成电容器带电 荷合闸,以致电容器因过电压而损坏;
$ h' @' ` t, I3 ^3 z6 X (2)变电所失电后复电,可能造成变压器带电容器合闸。例如河北省电力局曾 发生此类情况,使变压器烧毁。变压器与电容器的合闸涌流与过电压将使它们受 到损害;
' x& J* _3 y/ u" z7 W, K/ p2 r7 l (3)失电后的复电可能造成因无负荷而使电压过高。 K+ l2 v# A9 b$ K$ q% b/ N! R
河北省电力局采用有电源电流闭锁的低电压保护,电压整定值为0.25~0.3 倍母线电压。 5 X9 F' c) v; |+ W3 H. R" X
失压保护在电源断电时,应能自动将电容器装置从电网切除。失压保护应带 适当时限以躲开线路故障引起的电压波动。
( ?- I: H* d. O3 F8 Y; L3 O; [7 {5 M& G) q! y8 }8 `
% f2 N# l) P1 H# B
# q! Z7 a0 T0 N7 X) a7 s9 Als说的低电压保护是不是就是这个失压保护啊? |
|