(二)35-110kV中性点非有效接地系统的线路保护' W/ I9 T; J* Y8 E3 C2 J( j% ?
0 T0 i6 E1 a( e5 s
1.总体配置原则. B: V* Z0 ~1 [4 C: T+ M
(1)宜采用远后备。
9 d& H/ {- b2 }. v(2)线路故障,必须保证发电厂厂用母线电压不低于额定的50%~60%,否则将快速切除故障,而不必考虑选择性(可采用重合闸来弥补,前加速方式)。
- f! h, D+ y" H& T+ R/ |5 R, g& K2 e9 Z1 k% q1 R3 y/ Y3 ^5 w
2.相间短路+ `6 {( C/ d, `1 @1 ]+ l1 H
(1)可设置电流电压速断保护+过电流保护做后备。测量元件是电流元件时,可选择低压元件,设置负序电压元件作闭锁;测量元件是电压元件时,可选择过流元件作闭锁。+ f5 g0 C+ u9 F9 j' n3 d ^
(2)多电源网络还要引入方向元件。
& d7 ^6 B! N1 k9 I3 k5 \) E (3)当灵敏度、保护范围等实现有困难时,可引入相间距离保护。保护定值设置范围及计算精度要考虑短线路的特点。保护应有抗过渡电阻和振荡闭锁功能。
9 O9 g; ~: U" U2 d3 @: h7 i: v (4)条件允许,优先采用光差保护。; u$ T" d7 m! E4 I7 t
5 _* m5 E! o. [. v
3.接地故障
% Y) U# M. O$ S 由于是非有效接地系统,接地故障属于小电流接地范畴,具体可参考(一)中的说明。这里补充一点,在110kV网络中,中性点接地方式可能会发生变化,原先有效接地网在失去部分接地中性点后可能变为非有效接地网,而一次PT的开口三角配置都是按有效接地网来配置的,即开口三角采用100V的绕组输出形式。这样的PT的非有效接地系统中发生单相接地时,要送出300V最高的电压,在微机保护的零序电压输入通道设计时要考虑这一点,以免通道溢出。' @9 t+ x" q4 R5 g. j$ |) z7 @2 N
1 D* F' J# t6 k( L. Q% J) h! [# q
4.联络线路上可考虑增设解列功能。
. D5 S/ j; O# m/ F) e$ y# X! b
" u Z4 w3 B* J% k% v( e; H8 _7 m5.装置具有三相重合闸功能,重合轮次可根据需要整定,重合启动方式可选择不对应和保护启动。重合方式可在检无压、检同期、直接合闸等方式下选择。对于检同期,要考虑异步系统和同步系统,调整不同的方式,保证两者下都能可靠合闸。设置必要的闭锁开入点,来闭锁重合闸。
8 x8 g4 z: }, w$ h0 C [* ]+ m
7 {+ r7 C, A7 ^4 a) T( b; m6.其它功能可参考(一)。 |
|