(二)35-110kV中性点非有效接地系统的线路保护0 {4 u3 ~& v$ w# {5 l# X, \
" a2 o8 n. j& \' x1.总体配置原则
- G! J3 m& N r- r# g% A! G (1)宜采用远后备。0 Q+ e: r% z/ _) F6 g
(2)线路故障,必须保证发电厂厂用母线电压不低于额定的50%~60%,否则将快速切除故障,而不必考虑选择性(可采用重合闸来弥补,前加速方式)。
* ?1 K3 s- @/ t1 ?- Y" [
2 z* Y" x4 ~0 }, `" x2.相间短路
/ A: y M' L1 p' g+ |3 ]* M (1)可设置电流电压速断保护+过电流保护做后备。测量元件是电流元件时,可选择低压元件,设置负序电压元件作闭锁;测量元件是电压元件时,可选择过流元件作闭锁。4 T+ W' y/ n) s3 w' s+ C. E% V
(2)多电源网络还要引入方向元件。
0 j$ }0 [# r0 Q7 W7 m) l, l (3)当灵敏度、保护范围等实现有困难时,可引入相间距离保护。保护定值设置范围及计算精度要考虑短线路的特点。保护应有抗过渡电阻和振荡闭锁功能。 }5 L$ j e# m. v; V6 B5 N* t) k9 `+ e
(4)条件允许,优先采用光差保护。
' h! N: ]) M4 T0 W* A
6 ]7 {! y3 A: {4 f# q. N6 [- W% Q3.接地故障4 Q& c3 m! s6 ?
由于是非有效接地系统,接地故障属于小电流接地范畴,具体可参考(一)中的说明。这里补充一点,在110kV网络中,中性点接地方式可能会发生变化,原先有效接地网在失去部分接地中性点后可能变为非有效接地网,而一次PT的开口三角配置都是按有效接地网来配置的,即开口三角采用100V的绕组输出形式。这样的PT的非有效接地系统中发生单相接地时,要送出300V最高的电压,在微机保护的零序电压输入通道设计时要考虑这一点,以免通道溢出。6 Q* G+ ~! F- |: { x- U6 h |
+ n( r- w, ]$ e! a" X4 z3 n7 Z; H+ J
4.联络线路上可考虑增设解列功能。
3 q/ A) b$ A9 b5 X5 B X% c0 F: ?6 D# L2 ?4 k
5.装置具有三相重合闸功能,重合轮次可根据需要整定,重合启动方式可选择不对应和保护启动。重合方式可在检无压、检同期、直接合闸等方式下选择。对于检同期,要考虑异步系统和同步系统,调整不同的方式,保证两者下都能可靠合闸。设置必要的闭锁开入点,来闭锁重合闸。8 W0 a0 a" `. Y* k+ K
% G6 E1 A/ Z1 X: o
6.其它功能可参考(一)。 |
|