马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
你好,我想請問我在CYME放入了一個Shunt Frequency Sources,然後我的諧波源第五級是設定0.29732A;第七級是設定0.1037A,但是經由Harmonic Analysis之結果和我設定的是不一樣 ) Q2 M- X1 _: _6 N# m
/ x/ ?* j% V, t0 ~4 g# k
如圖這是我原先設定的值...第五級是設定0.29732A;第七級是設定0.1037A...
4 f7 j4 }- _$ g* ^4 a! D5 J. { L
但是我跑出來之後的結果變成
第5級諧波電流423.9A ; G1 M+ W+ Y8 k$ g
' b. S" H! N i' h" v4 y$ Y- p l5 u( F/ j2 e
! [; y4 \- P) G6 G
第7級諧波電流249.9A
$ c3 n: c. m3 p' [, l
還想請問說再說共振阻抗 我用CYME跑的結果是1.67歐姆,但是我公式計算則會變成1.014,有人知道是什麼原因嗎??? 6 {- q1 z$ J( c! i- H
謝謝 . _* }3 b z7 k- I+ m
$ n- B# V2 V# r' n
|