设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: shuzhiyun

我要请教的这个仿真图在ATPDraw5..5中是如何建模型?

   火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 23:03:52 | 显示全部楼层
    网络真是不好/ K# z* }" |6 Z5 G. @* X. s- K
    下面加入消弧线圈,但不投入并联电阻,同样是线路1处首端电流被测量
    " y. s8 k1 K* n& ^! a! R& D9 G) |0 z* x4 k9 i: d1 _
    result3.jpg
    # w- q9 H" f, m! J" D, x1 D
    , G# k; v* E2 a# r& a6 @放大一张. G0 i# B  r6 J2 u
    ) U4 q+ f6 X* ?1 I  r
    result4.jpg
    ! q* A1 u' B9 c! r. f8 O1 [) D
    + ?  h. r0 _. q/ A% o. s1 k! {和ywhywh分析的吻合
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 23:10:18 | 显示全部楼层
    最后模拟一下并联电阻投入的结果,假设初始故障已进入稳态,0.1秒时,并联电阻投入,0.85秒后并联电阻再被切除,同样测量线路1的电流4 U" N/ F3 E+ _: q! P

    3 m2 z* f; h$ m+ t1 ?  T6 l) O result5.jpg ! l7 H0 k. l4 q% k! I" J

    ! h; H) s: C+ o5 C+ ?同样放大一下
    " r  J, i6 w. m6 C  k# c7 M3 i) R2 s$ P% [
    result6.jpg
    . E0 {* \+ G3 U+ g
    + b; b+ o- a' Y) s+ i3 X4 m相位和幅值也的确都发生了变化,但不知道这算不算是足够的明显来选取故障线路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 23:16:28 | 显示全部楼层
    模型我传上来,供大家参考,欢迎讨论
    2 U) ]* a' q$ j( E! k; `  c& I& D
    注意,仿真是在atpdraw 5.5中模拟的,旧的版本不能打开9 r+ R7 O$ }8 h; _. Q7 l9 p( D! d

    * R. f. j5 k; K 10kV_reactor.rar (6.83 KB, 下载次数: 58)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-19 23:28:10 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shuzhiyun 于 2009-8-19 23:29 编辑 + v( O, v7 M' J1 c: D% u( K2 Q
    ; \, z# X5 H" i
    祝贺你,应该说是仿真基本成功!谢谢。如果,你有空闲(苦)的话,最好在现有的基础上,把没有故障线路2、3、4上的三相电流或A相电流的波形一比较,哪不是一目了然吗?谢谢、谢谢。5 i, q3 X9 r6 N' R  D5 f
    太晚了,老头吃不消了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-20 15:16:52 | 显示全部楼层
    呵呵,这是4个线路A相比较的结果3 C% \2 A: Y- R4 |$ t
    / Z2 g0 Y2 F# h
    result7.jpg 9 I8 d/ Z% _+ e, F
    2 y0 f; _- j# ]+ b/ a* E  {; |
    这个只是最简单的稳态模型,如您最开始设想的,如果加上负载,还有消弧线圈的调节控制,动态相应等等,才算相对真实一点的模型,当然如果能把himyamigos和ywhywh介绍的其它策略通过这个网络检测的话那就更好了,可以继续完善阿
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-20 15:38:47 | 显示全部楼层
    Dong版主:谢谢你为本版块做了那么辛苦的工作。你说的“如果加上负载,还有消弧线圈的调节控制,动态相应等等,才算相对真实一点的模型,当然如果能把himyamigos和ywhywh介绍的其它策略通过这个网络检测的话那就更好了,”。这样要化更多、更大的精力了。我认为,加上负荷是必要的,负荷不管是什么模型,出线的负荷电流就有不同的大小,若干一条线路负荷比较轻,刚好这条线路接地,哪时各条出线的A相电流就有可能更有比较的意思。1 S; n# M% `' s( w
       要请教的,你是如何可以任意选择某某时间段进行曲线放大?如果,你有空闲的话,帮助我看看新的请教帖子。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-20 21:06:34 | 显示全部楼层
    崇拜强人!支持互相帮忙
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-23 22:09:22 | 显示全部楼层
    himyamigos :“有功分量法我记得好像是法国电力公司的专利产品”?不知道是哪一年?北京供电局60-70年代就做了。“利用消弧线圈串联非线性电阻的特点,在故障发生后+串联电阻短接之前,健全线路不和消弧线圈构成低阻抗回路,∴零序电流是接地电容电流,故障线路经接地点与消弧线圈构成低阻抗回路。”看不懂,不明白你能否说得详细一些?你说的串联非线性电阻,它是如何运行的?你最好画一张接线图,分别说明你上述一段论述,这样可能我看得懂一些。冒昧了!对不起!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-24 17:38:43 | 显示全部楼层
    105# himyamigos
      b  C- `5 x# q- w/ d. v& j# d: q9 p  W9 R% o- U6 E
    himyamigos能否讲解一下接地变压器的运行方式呢,还是不太理解它的原理,对Z型变压器不了解,好像配电网的应用比较多
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-24 17:40:35 | 显示全部楼层
    88# ywhywh
    / t# W3 l3 ]9 |4 r1 ?
    * h/ T# W3 u  n. A0 ]& d
    ) H/ D' u/ {. F* U5 I有功分量法我记得好像是法国电力公司的专利产品。利用消弧线圈串联非线性电阻的特点,在故障发生后+串联电阻短接之前,健全线路不和消弧线圈构成低阻抗回路,∴零序电流是接地电容电流,故障线路经 ...
    ; p) W4 `% @4 T9 Y& K2 T  ?himyamigos 发表于 2009-8-23 21:26

    ' J) w, U! ?2 _9 W: [. p/ K图片可以在回复中点击添加附件,上传后点插入就可以了,有图有真相,期待着你的图片讲解
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-4-25 23:43

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表