我要请教的这个仿真图在ATPDraw5..5中是如何建模型?

   火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-19 20:43:34 | 显示全部楼层
    投[b]入并联电阻是为了使接地线路的电流幅值和相位都有明显变化,这个明显变化是指多大呢? 模型中哪些电压与电流对结果有判断意义呢,请多多执教!4 w! q! [: `! F& H. F* {" q' R4 m

    9 W, T5 h. M2 u好长时间没看了,凭记忆说一说吧。选线的方法有很多啦,中性点不接地时,用幅值相位比较法,故障线路流过系统其他线路电容电流之和,而且方向与其他线路的电流方向相反。但消弧线圈接地时这个判据就不成立了,因为此时故障线路流过的电流不仅不比非故障线路的大,而且方向也一致。至于中电阻法(叫习惯了,舒老师见谅),应该是用一个有功功率分量的判据判,具体怎么样忘了,手头也没有资料,呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 20:56:38 | 显示全部楼层
    我刚才匆匆忙忙的只看到这张仿真图。我回答为什么接地变压器的二次是星形接线,因为,变电所的所用电源是三相四线制。你现在的电缆线路是4条,每条1.75公里,共7公里,电容电流不会很大,不知你仿真的多大截面电缆? ...
    ; i" w2 n2 f: k$ @9 O( |6 v9 [shuzhiyun 发表于 2009-8-19 20:34
    4 R6 f# t4 R& e$ _
    呵呵,我贴出这个来就是让大家挑毛病的,好继续修改模型,所以模型暂时没有上传上来,我想等模型参数大家一同认可后,再讨论结果。电缆我取得是德国11kV电网的典型值,大概 120 mm2, 电容值似乎偏大了一些,大概150µS/km,不知是否合理,高架线的电容为1.88µS/km
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:08:48 | 显示全部楼层
    不过对于接地变压器我有一个疑问,二次端为什么也要星形接地?为什么不是三角形呢?
      R9 L! D& Z' a2 F, W: h" X
    . c" a1 i7 I5 u" T  W7 N其实我也不是太清楚啊,不过接地变压器二次侧肯定是星形接的,就相当于配电变压器低压侧的接线,一般接地变压器就是用作给消弧线 ...; k9 i/ }7 m9 h9 V" J! j( G; [
    ywhywh 发表于 2009-8-19 20:11

    ' Z: z3 X) e7 y+ r  c, f接地变压器的原理确实不太了解,我查了一下资料,找到了三种利用利用线圈接地的方式,如图7 `% t5 x4 F8 h! q" }4 K# v+ x
    1 ~& N3 R6 s! {# _
    earthtra.jpg
    1 d/ i! o& l2 p' o" K% N& Q
    ! J8 ^! c2 b* V" n' m常用的应该是第3种, 我一开始理解的第2种方式就是接地变压器,感觉二次端应该是三角连接,看来是搞错了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:26:43 | 显示全部楼层
    投入并联电阻是为了使接地线路的电流幅值和相位都有明显变化,这个明显变化是指多大呢? 模型中哪些电压与电流对结果有判断意义呢,请多多执教!. t: H/ m2 g% T8 I
    + r0 W; n: l$ _- F
    好长时间没看了,凭记忆说一说吧。选线的方法有很多啦,中性点不接 ..." k# n7 K( F/ m5 g- r7 r
    ywhywh 发表于 2009-8-19 20:43

    # C5 N3 L* ^8 x4 R  {  {/ x4 f呵呵,多谢,我再修改一下模型,刚刚发现,电缆的电容值似乎不大合理,不知道是不是书里的给错了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-8-19 21:33:51 | 显示全部楼层
    接地变压器,一般又名称曲折变压器。一位版主说到了,就是为了变电所的所用变压器。我这里有一本李福寿教授写的“消弧线圈自动调谐技术讲义”上海思源电气取股份有限公司2002.01出版。当年。他们在推广产品是给用户培训讲课用。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-19 21:34:35 | 显示全部楼层
    这图上是Y形接法啊,还要什么接地变压器呢,不过前两种接地方式都没有见过啊,呵呵。其实这些选线方法的原来上次给你的老薛的论文中介绍的很好啊,也很详细的,有兴趣就看看呗,呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 21:52:38 | 显示全部楼层
    这图上是Y形接法啊,还要什么接地变压器呢,不过前两种接地方式都没有见过啊,呵呵。其实这些选线方法的原来上次给你的老薛的论文中介绍的很好啊,也很详细的,有兴趣就看看呗,呵呵# v! d+ ?4 K: G" W7 V
    ywhywh 发表于 2009-8-19 21:34
    , q1 `# A- S# ~. H2 w6 h
    对呀,舍近求远了,把那资料给忘了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:23:17 | 显示全部楼层
    根据舒老师和ywhywh的建议,我上传一个新的系统图
      R7 X, o/ i+ j& |: O
    5 i: L* _" G8 Q( I4 a3 x/ ? systemnew.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:33:05 | 显示全部楼层
    母线出4个线路
    2 ?3 J# P$ M( s4 o' m8 t6 P电缆参数: 5公里,电容,0.26 微法/km, 电感 0.318毫亨每公里,电阻 0.19欧每公里, 简化假设正序参数等于零序; F7 g* m! f! ?$ k/ c9 X; f" h# R

    6 [! F$ W; p- r1 X高架线参数, 5公里, 正序参数 电容 6nF每公里, 电感 1.197毫亨每公里,电阻 0.537欧每公里, 零序参数电容 6nF每公里, 电感 413毫亨每公里,电阻 0.81欧每公里
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-19 22:50:48 | 显示全部楼层
    仿真结果如下,先来一张没有消弧线圈中性点不接地时的稳态故障电流,电流在仿真图上线路1的断路器上测得
    & j5 G# l+ g) a( T
    ( y5 A/ V  ~! ]: @. i) x0 T result1.jpg
    + ~) y& }6 v0 {8 n" d
    : f' Q: X! S+ k! ]放大的一张
    ; A8 y) \6 J  i9 V; {0 ?9 S# Z) }4 d* ^
    result2.jpg + Y7 b' _' {- J+ o" y$ `* _& z

    , e7 ^) c1 e- m2 q/ P9 ]如ywhywh所说,故障电流是系统所有电容电流之和,相位和正常相反