发表于 2008-11-28 12:08:28
|
显示全部楼层
再进行下相应扩展:/ y6 z4 t7 d6 h6 p% ~
随着全球和区域经济的发展,大电网互联、跨国联网输电的趋势成为必然。因电网互联而产生的电网
2 g6 c2 Q: x$ r1 g8 B! J2 H* ~+ `3 }稳定运行等问题也日益突出。通常电力系统稳定按性质可分为三种:功角稳定、电压稳定和频率稳定。其3 C6 E8 Q( q% q' }/ |
中功角稳定是最直接的判断方法。由于世界技术的发展(如:高速计算机及数据管理技术、高精度GPS、4 P4 o+ c, _9 g6 H, I4 F
100M 以上以太网通信技术、广域通信技术、稳定算法如EEAC 等),使得众多专家提出的构建广域测量系统
U( H# K) W# ~0 oWAMS(Wide Area Measurement System)的设想成为可能,同步相量测量装置PMU(Syncrophasor
9 }7 a: P% p9 @* `: U, oMeasurement Unit)就是这一系统中的重要测量部件。* n3 v4 J/ r6 x6 N
目前国内外已有不少种类的PMU,国外的如Rochestor的TR-2000,Macrodyne的1690,Arbiter Systems
8 W5 X# e4 m1 {) a的1133A;国内的如电科院的PAC-2000、四方公司的CSS-200、南瑞集团公司的SMU-1。它们的共同点均* S/ T# _9 d! _
是采用GPS 技术、16 位A/D 采样、200 点/s 左右的采样率。它们的不同点为:①功能。国外的此类设备
. J" O. l) G/ A$ z; \9 d! ?3 B一般和其它功能共同考虑,如将故障录波、电能质量监测、远动监控兼顾在一起考虑;国内目前基本为专
; f1 U3 R: ?, w# c7 K, v4 d一功能的相量测量;②通信。国外的此类设备由于设计较早,所以一般采用RS232,极少采用10MHz 以太
8 A: F- h# i1 ^2 @7 l9 l% u4 Z! C4 M网;国内的基本采用10/100MHz 以太网通信;③存储。国外的由于设计较早,存储容量在数百兆,国内的$ Q# A+ M9 X1 l
存储容量已经依需要而配置。④数据传输速率。国外的设备数个周波更新一次相量数据,国内的基本能做
/ ^- q6 g7 Y: U# {到1个周期更新一次相量数据。
/ }9 F. Z; G+ G- I9 ?# q5 V针对我国该项目的实施,国调中心已经起草并正在制订WAMS 系统及PMU 装置的标准,这些标准的要
. e, o; |3 G1 K5 w+ ^' w5 b求已经大大高于国外的同类设备的技术指标。* I) b& k1 k5 d