发表于 2008-11-28 12:08:28
|
显示全部楼层
再进行下相应扩展:
9 Y$ j! D- q" r4 @8 h5 A 随着全球和区域经济的发展,大电网互联、跨国联网输电的趋势成为必然。因电网互联而产生的电网
p# W, b# C3 Z/ s稳定运行等问题也日益突出。通常电力系统稳定按性质可分为三种:功角稳定、电压稳定和频率稳定。其
- S6 j; ?: A; V- X- z D/ [- E中功角稳定是最直接的判断方法。由于世界技术的发展(如:高速计算机及数据管理技术、高精度GPS、. T% V$ c. ?5 m/ f
100M 以上以太网通信技术、广域通信技术、稳定算法如EEAC 等),使得众多专家提出的构建广域测量系统& b3 y; p# Z. J- |. c! ^
WAMS(Wide Area Measurement System)的设想成为可能,同步相量测量装置PMU(Syncrophasor
9 s. A8 ~ W4 t3 a" }6 C. PMeasurement Unit)就是这一系统中的重要测量部件。
! U$ c9 N; j/ I6 F目前国内外已有不少种类的PMU,国外的如Rochestor的TR-2000,Macrodyne的1690,Arbiter Systems$ D9 ^ K- J, `9 v: S
的1133A;国内的如电科院的PAC-2000、四方公司的CSS-200、南瑞集团公司的SMU-1。它们的共同点均
/ U9 i, f8 V! C" b" x7 ]( }是采用GPS 技术、16 位A/D 采样、200 点/s 左右的采样率。它们的不同点为:①功能。国外的此类设备
, n! z+ n- ], T& W3 ^+ r O一般和其它功能共同考虑,如将故障录波、电能质量监测、远动监控兼顾在一起考虑;国内目前基本为专' x& w8 ]" P- @4 h" E
一功能的相量测量;②通信。国外的此类设备由于设计较早,所以一般采用RS232,极少采用10MHz 以太- ^7 {3 H( ^" p D N- j( t5 L
网;国内的基本采用10/100MHz 以太网通信;③存储。国外的由于设计较早,存储容量在数百兆,国内的
; t; b0 v! m" P5 B* i; T! y存储容量已经依需要而配置。④数据传输速率。国外的设备数个周波更新一次相量数据,国内的基本能做
- p# `! y) q& |$ \5 B$ C( q, b. E到1个周期更新一次相量数据。1 B7 ~4 s9 P# H0 f9 A; x/ O
针对我国该项目的实施,国调中心已经起草并正在制订WAMS 系统及PMU 装置的标准,这些标准的要 b# w$ h1 M) |9 [7 I
求已经大大高于国外的同类设备的技术指标。( n0 [/ j4 D% ^) F
Y1 x! @% c% U4 P$ |; E
[ 本帖最后由 zzy_0305 于 2008-11-28 12:23 编辑 ] |
|