楼主: fhyc

关于电网熔冰技术问题

 荐 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-20 00:08:44 | 显示全部楼层
融冰是否可开展通过加直流方式,大家探讨!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-23 00:10:21 | 显示全部楼层
大家说的都是大网,有没有配网对冰害的处理呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 09:44:13 | 显示全部楼层
个人以为还是造价问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-3-24 22:14:50 | 显示全部楼层

接触网的融冰

接触网的融冰是将其暂时短路,焦耳定律,发热融冰。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-20 18:49
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-26 06:56:31 | 显示全部楼层

    回复

    融冰问题是个老问题,应该很难找到好办法,历年南方地区也有冻雨、线路覆冰问题,但今年由于气候原因冻雨问题太严重,才导致线路覆冰倒塔。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 10:58:07 | 显示全部楼层
    有没有办法改变架空线的外形  从而减少覆冰的程度?
    ! r: o) D+ M, V; [9 ~# i8 V2 U' k# N* i
    我的意思是  圆形截面的覆冰和三角形截面覆冰的程度一样吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-10 14:52
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-3-26 14:10:21 | 显示全部楼层

    看过的一篇融冰的文章,希望有用

    供电线路大电流融冰的实践0 d! Q% {8 \# C* b; Z& ]) [
      
    8 _; D# S1 A- L* D) K+ W+ ~, c# V+ i  胡瑞林 杜志强 张大伟 马军 宁夏固原供电局(756000); H3 ~- y' x3 Q* h, j
      
    7 `8 m0 @/ A1 p$ Z' g, ~4 Q: c* G  [文摘]本文介绍宁夏固原地区35KV供电线路冬季导线结体情况及其严重情况后果。以及如何利用原运行设备用大电流法融冰的实践总结。
      h( Z" J5 I, R$ c- m: g% Y  
    1 H$ a" R4 B) L, a% P  一、夜冰情况5 \# y* h3 }# h1 C; T0 O6 i+ T
       1989年1月4日一1月10日,持续6天导线覆冰厚度为95~150mm。1990年2月20日-2月28日,导线覆冰厚度为60mm。1991年1月28日-1月30日,导线覆冰厚度为50~150mm。根据固原地区历年覆冰资料,各输电线路设计覆冰厚度0~20mm,近三年来,, A$ \4 }4 v' P* }. e5 M
        G4 q) v! k# z. V+ h3 F
      导线覆冰厚度均大大超过设计厚度。/ |2 P; i, h% h9 @) @: A! `7 s
      
    & ?' Z5 P5 l; N& g  
    % I- o6 s1 H! R4 |0 F5 k  Q) H2 s  2 r4 E; n# q* I6 O$ n1 j9 F+ @
      二、融冰理论计算及效果1 D0 t5 V% _6 H7 C
      
    - _% Y* f0 M  K0 Z1 a3 q: I5 _   大电流融冰是根据电流的热效应,当大电流通过导线时,由于导线本身电阻的存在,将因功率损耗而引起发热(Q=I2Rt)。利用三相金属性短路,使导线产生大电流,而发热融冰。固原变电所主接线(加附图),l号主变压器受秦静电源,带35kV全部负荷、10kVI段负荷及Ⅱ段115负荷(用旁母带),2号主变受宁北电源带融冰电流、10kV母联100开关断开。断开固原、王洼351 2开关及两侧刀闸。在变电所围墙外与118铁合金10kV线路相连(虚线部分)。在3512固王线2I.88km处三相金属性短路,利用118开关将10kV电压送至3512固王线对固官段进行融冰。$ X5 M8 F+ a6 {4 _
      5 K: b, M4 w# K" g, p- o+ g
       (一)短路电流理论计算7 {/ f2 R0 x) w0 J9 {, Z
      
    * _6 T8 G6 t* }$ ?& q   固原变10kV母线阻抗标么值1.881,三相短路点距电源端(固官段)21.88km,导线截面120m㎡。(二)导线温度校验
    * ~' f( x/ O  l& T- @  ! a8 G. A5 s8 T+ d  |8 z+ w
       固官段导线为120mm㎡。按有关资料,当环境温度为 25℃时,导线温度按 70℃计算,导线长期允许电流为380A;当环境温度不是25℃时应乘以修正系数Kt导线在环温-10℃时,长期允许电流为1.33×380-505A。因为融冰电流(485A)小于导线长期允许电流(505A),所以融冰电流不会使导线温度超过 70℃。这样对导线无任何损坏。
    9 g' ]: \* W! J9 Z5 Z2 ^$ _2 m& y. ]  
    $ t8 }) w+ o- V- J* G3 {   (三)保护及定值+ ~$ t6 a9 @8 ]8 s6 J
      9 G  ^& o$ R) x0 n" J
       固原变电所2#主变压器10kV额定电流为879.8A,主变压器保护不变(差动、复合电压闭锁过流,10kV过流)利用原定值。为了保护时间配合可靠.不致于影响上级保护,将2#主变压器10KV过流保护动作时间2S改为1S(融冰期间)。118开关利用原江流,速断保护CT变比不变600/5,定值过流5A,时间0.5S。速断7A,时间0s。# O1 J% r2 f) k5 J) T; y7 L
      - ~0 D1 ~7 `1 k# n
       (四)融冰实测数值及效果+ `6 \+ y& v, S- _# J3 J& J5 _
      . f& q$ S+ L5 n( o1 w
       融冰前:固原变10k V系统电压为10KV,融冰期间10kV系统电压降为9.3kV。短路电流实测A相为468A,B相为444A,C相为456A,均与理论计算值接近。融冰期间导线温度无条件测试。通电三次,共29分钟将固官段导线150mm厚度的覆冰全部融化脱落。线路导线完好无损。/ ]5 K! i0 h  c0 A/ [
      0 T- ]* R+ v/ Y% ?4 s/ ]
      & r8 P4 A! U% k% @4 C8 x' @
      
    # B2 f, a9 L" e& [9 P4 g  三、经济比较. b4 x8 m  Q* _7 I5 M5 E2 w! }
      ) T; s4 A0 ^& e
       1989年,覆冰造成我局断线4处、倒杆2基、折塔头2基、扭坏横担19付、拉环球头挂环2处、导线混线29处、线路跳闸27次、累计停电48lh,造成经济损失10.87万元。1990年,覆冰又造成线路球头挂环拉断1处、导线混线10处、停电 59h,其经济损失达2. 5万元。1990年,更换3512线7基杆塔,加固5基铁塔,其费用达5.27万元。1991年覆冰又造成2处断线,混线4次,停电34h,其经济损失达2万元。三年共造成经济损失15.37万元,少送电量287kw小。后来,由于3512固王线采用大电流融冰,每次停电5小时(因无通讯手段,否则可用2h即可)损失电量0.74万kw·h,融冰用电量0.4万kw·h,折合人民币320元。若每年按三次融冰计算,总费用仅0.2万元。通过比较,证明本地区采用大电流融冰既经济、可靠、方便,效果又好。
    6 R6 [3 x5 R( s9 }9 m8 u  
    1 Q( p. B+ p$ Q4 y: c0 G8 r  5 n7 o, u6 a( b& a0 j
        v) q5 ^; B. ~; D1 ?5 x
      四、注意事项
    $ P9 T3 u" Q3 ~2 l  
    % L0 e" G6 a( K! E4 t8 l* B   1.融冰线路带电时,应由专人监视线路电流、10kv系统电压。
    7 @  J+ y: E: ?7 T+ u  & ]5 F+ N+ P( ^# B" j& r0 }
       2.不论在操作或正常运行时,如变电所内设备发生异常,应立即断开融冰线路开关,在融冰期间应退出重合闸。7 O' m9 s" z" h( U) a! {, d
      
    ; _# b; [$ H8 G5 G& ]" Q  F7 }/ Y7 o   3.所有连接引线,包括短路点必须连接可靠,防止局部发热烧坏,防止上线烧伤。
    ) z4 K8 B* Y4 v" F8 k; D% I  & [# S3 {$ Q5 V+ R" x
       4.固原变2号变为有载调压变,融冰前10kV母线电压调至适当数值,在融冰期间不再调整电压。
      x5 s; s, U3 e( K; x0 V, p$ G  
    : Q9 b5 H; T9 p3 ?" ~- i8 S' W' L   5.融冰时导线覆冰厚度不宜超过100mm,以免融冰时严重跳动。导线融冰时覆冰脱落引起导线跳动.造成短路跳闸,应予注意。跳闸后停止5分钟,可再送一次,如不成功,不得再送,需查线处理。
    4 g5 v) e7 l5 @. V# l- @  
    9 I9 }) f8 f6 I0 R2 W/ T   6.每次融冰前应按运行方式进行短路电流的校核。7 v, }$ h& ?7 ^! z
      
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 21:06:17 | 显示全部楼层
    这篇文章值得南方电网学习!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-26 22:31:41 | 显示全部楼层

    re:Areva的实际项目

    An Application of HVDC to the de-icing of Transmission Lines.rar

    807.14 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-28 10:36:43 | 显示全部楼层

    回复 10楼 的帖子

    我们东北温度太低,雪落到线路上也不会融化,已经有二十年没有因为风雪造成断线、倒杆事故,我这些年没见过线路覆冰的情况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下