发表于 2010-7-16 00:00:42
|
显示全部楼层
最基本的母线PT并列原理可以在此图中体现出来。
) x* L/ D* [* \- u3 ^6 p
+ S' ^. s C1 X- [$ o8 a 从图中可以看出,假设母线PT并列时候前,母联开关及两侧刀闸合上,有两种方法,一是:合上BK,QJ继电器动作,使PT二次并列;二是合上任意一条线路的两组母线刀闸,通过1YQJ、2YQJ使PT二次并列。. F5 f3 H2 O) p2 k8 Z& n& |3 a
. f. p. V7 z5 v: @
不管是那种方法,母联开关及其两侧刀闸在PT并列前是必须合上的,第一种方法1G、DL、2G断开则形成闭锁;第二种方法,如果母联开关及两侧刀闸没有合上,那么线路上的第二把母线刀闸是没有办法合上的,强行合上就是带负荷和刀闸。
; h$ J$ v" _; p" e; r5 W" X9 w% K( j8 R: F. l
一般来说现场都是靠BK接点来实现PT二次并列的,
- ~# g+ J" b6 ]* b' g" r% o- u+ b3 X5 V2 H
这是因为,虽然并列时一次是并列运行,但由于1#、2#PT的实际特性不是完完全全一致,致使二次电压有相差,如果靠电压切换继电器(YQJ)的接点来切换二次电压,长期可能使其接点烧损,导致接触不良或粘连,发生设备事故:
+ t' y$ g* ~* c ⑴、接触不良可能造成保护失压误动;
: x M8 @' |9 Q+ `4 L' \ ⑵、粘连可能造成从二次侧并列,造成反送电。
) ]) C% X; g% V 而靠BK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大,不容易烧坏.
7 Z# y& A2 s, w/ Q; {3 X/ W' F6 s0 \1 N2 H& u' ^$ X
欢迎大家来我博客参观:http://blog.sina.com.cn/gclock02?retcode=0 |
|