发表于 2010-6-2 10:06:51 | 显示全部楼层
母联合上的时候才可以二次并列,否则PT二次侧会有压差,容易烧毁( l; v7 o4 [  d

- Z3 ~# M5 c' x+ ^印象中二次侧有个元件特别容易烧掉的,但是忘了是什么元件了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-3 10:29:36 | 显示全部楼层
学习到了,对电压切换的相关知识却实有不清楚的地方,以后还需多请教了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-4 05:32:53 | 显示全部楼层
我也想学这个东西啊!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 08:15:53 | 显示全部楼层
学习学习!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-10 12:07:17 | 显示全部楼层
很久没来,顶一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-15 23:57:33 | 显示全部楼层
最基本的母线PT并列原理可以在此图中体现出来。; ~9 w- U- O$ p% s( S- V# o8 D2 n
     从图中可以看出,假设母线PT并列时候前,母联开关及两侧刀闸合上,有两种方法,一是:合上BK,QJ继电器动作,使PT二次并列;二是合上任意一条线路的两组母线刀闸,通过1YQJ、2YQJ使PT二次并列。
3 g5 j! _% L* f- J# E       不管是那种方法,母联开关及其两侧刀闸在PT并列前是必须合上的,第一种方法1G、DL、2G断开则形成闭锁;第二种方法,如果母联开关及两侧刀闸没有合上,那么线路上的第二把母线刀闸是没有办法合上的,强行合上就是带负荷和刀闸。
: ]9 ?. M$ a2 @$ z8 j       一般来说现场都是靠BK接点来实现PT二次并列的,. B9 E+ F! {! k1 |- m/ h
      这是因为,虽然并列时一次是并列运行,但由于1#、2#PT的实际特性不是完完全全一致,致使二次电压有相差,如果靠电压切换继电器(YQJ)的接点来切换二次电压,长期可能使其接点烧损,导致接触不良或粘连,发生设备事故:
8 j- }1 U+ _, W& M    ⑴、接触不良可能造成保护失压误动;0 |4 _9 Z! F1 p2 U3 d
    ⑵、粘连可能造成从二次侧并列,造成反送电。
8 o. @" C0 c% d; g: c: n    而靠BK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大,不容易烧坏

3 G0 I9 |" Y% r7 Z  欢迎大家来我博客参观:http://blog.sina.com.cn/gclock02?retcode=0
220kV电压.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-16 00:00:42 | 显示全部楼层
最基本的母线PT并列原理可以在此图中体现出来。
) x* L/ D* [* \- u3 ^6 p
+ S' ^. s  C1 X- [$ o8 a     从图中可以看出,假设母线PT并列时候前,母联开关及两侧刀闸合上,有两种方法,一是:合上BK,QJ继电器动作,使PT二次并列;二是合上任意一条线路的两组母线刀闸,通过1YQJ、2YQJ使PT二次并列。. F5 f3 H2 O) p2 k8 Z& n& |3 a
. f. p. V7 z5 v: @
       不管是那种方法,母联开关及其两侧刀闸在PT并列前是必须合上的,第一种方法1G、DL、2G断开则形成闭锁;第二种方法,如果母联开关及两侧刀闸没有合上,那么线路上的第二把母线刀闸是没有办法合上的,强行合上就是带负荷和刀闸。
; h$ J$ v" _; p" e; r5 W" X9 w% K( j8 R: F. l
       一般来说现场都是靠BK接点来实现PT二次并列的,
- ~# g+ J" b6 ]* b' g" r% o- u+ b3 X5 V2 H
      这是因为,虽然并列时一次是并列运行,但由于1#、2#PT的实际特性不是完完全全一致,致使二次电压有相差,如果靠电压切换继电器(YQJ)的接点来切换二次电压,长期可能使其接点烧损,导致接触不良或粘连,发生设备事故:
+ t' y$ g* ~* c    ⑴、接触不良可能造成保护失压误动;
: x  M8 @' |9 Q+ `4 L' \    ⑵、粘连可能造成从二次侧并列,造成反送电。
) ]) C% X; g% V    而靠BK和开关的辅助接点来实现,其接点容量大,不容易烧坏.
7 Z# y& A2 s, w/ Q; {3 X/ W' F6 s0 \1 N2 H& u' ^$ X
欢迎大家来我博客参观:http://blog.sina.com.cn/gclock02?retcode=0
220kV电压.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-11 23:28:57 | 显示全部楼层
学习下,特别是为了看看那个附件。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-1 18:19:46 | 显示全部楼层
回复 9# alee_newman
$ o% @/ a! A6 ?0 j* H) F2 A+ F
! c4 @6 q  i% x6 l! A+ c  a) ]8 `0 s1 r- C' D; l1 E& S) a
    你好 我qq723195161  能给我传一下那个 PT并列原理图么  我在论坛不能下载 谢或者qq邮箱发送下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-7-5 03:25:32 | 显示全部楼层
看看 学习学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-9 15:01

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表