楼主 |
发表于 2009-7-20 17:44:46
|
显示全部楼层
本帖最后由 shuzhiyun 于 2009-7-20 17:51 编辑 * R8 Z' N' W9 V$ T
h: T1 v: ]9 j; v8 l
谢谢版主,我看到你在凌晨4:00答复,很感动。谢谢、谢谢。
. q1 P7 i I' E% ~( \+ c电流互感器在本题中是可以不要,我只是为了弄清楚,套在电缆中是如何仿真。1 O+ L: D* k; u" C, t6 l
C1=CO+3C12,这在陈维贤老師“电力系统内部过电压”—書中有论述,我就不多写了,电力科学研究院在330工程中做了很大的贡献,他们在那个年代踏踏实实为我们电力事业作出贡献,付出了他们青春,我手里有他们的线路实测报告,也证明C1=CO+3C12。! u5 `" i [4 x
为了能把问题说清楚,我不得不重新查阅10年前做过的仿真资料;重新阅读马老师来我局上EMTP课的笔记本;有时,还要翻一翻20年前的读书笔记,例如陈维贤、方瑜等老師來新安江浙西供局传授过电压的听课笔记……这倒也是防老年痴呆的蛮好的办法。
$ M$ B; f% ?7 A9 q9 F1 e; f5 w陈维贤老師“电力系统内部过电压”—書,是我对内过电压引起兴趣的入门和起蒙書,他邦助和指导了我在实际工作中发生的—些事故的理论分析。書中对架空线路的正序电容、另序电容、相间电容很好的论述……;马仁明老師82年去加拿大,专门跟着道莫尔教授。EMTP在1968年第—版,5000多条语句。他茌外囯住了三年,他经历了EMTP的兴盛到分裂,那时,有二个版本:UBC-EMTP、BPA-EMTP,BPA认为要卖錢,主编的认为不能卖,叫他留在加拿大,他说他外國人不挤在里面了。他在宁波局讲课时谈到PI型电路,不能任意连接,要现实,不能有质的变比。例C1>C0,不能C0>C1,不然要发散。他84年訪问结束后,专门—年搞TACS,他先弄懂,再化半年想出了—个办法。即用传递函数线性方程同時解与非线性元件顺序求解相结合。马教授,搞出了—个88,再回去叠代,即在算法上有所改进。当時我们局听课的大部分都听不懂,当然包括我自巳,似在听天書。
& F4 h1 E* ]6 d0 m$ |: y言归正傳,解此仿真的目的是要验证某出线某相接地前;接地时;K并合上,这三亇时段,各出线三相电流的差别,从而得出在K并合上后,故障线路的故障相电流与其他非故障线路的同相电流究竟差别多大?波形、电流的变化如何?此题似乎可以认为不是在研究暂态分析,但我认为虽不是微秒级、毫秒级,算他是秒级吧!# ~: j; D0 |$ G% ~$ d) u' N
①. 先做稳态解,K并不合,K补已分,读取UA0、UB0、UC0、UQZOM-地4亇电压和波形。读取出线1、2、3、4各相电流l2亇电流和波形。读QZ0M-QZOMM的消弧线圈开关的电流。7 W' _* N( `6 Q7 i6 P( L1 [
②.也是稳态解,当出线l,在D1点A相金属接地,K并不合,K补合上,读取UA0、UB0、UC0、UQZOM-地4亇电压和波形。读取出线1、2、3、4各相电流l2亇电流和波形。读QZ0M-QZOMM的消弧线圈开关的电流。; I) X$ s: ]- S* d( t! T2 U
③.继续做稳态解,在D1点A相金属接地,K并合上,K补合上,读取UA0、UB0、UC0、UQZOM-地4亇电压和波形。读取出线1、2、3、4各相电流l2亇电流和波形。读QZ0M-QZOMM的消弧线圈开关的电流。
s0 p( y; T' B④做暂态,0.2秒,在Dl点A相金属接地;0.25秒K补合上;l秒K并合上,l.75秒K并分开。* u+ N3 @5 ]: \! G w: d/ |
⑤.做出线2,D2点B相接地,类同②③
; q& r) ]* x- y6 M⑥.做出线3,D3点C相接地,类同②③: {. r3 s, C0 S& p. ?- @4 r3 ^
1 Y6 q) v9 @5 \8 q0 P
|
|