发表于 2009-7-7 11:40:06
|
显示全部楼层
|
我理解了一下楼主的帖子,大概的意思是这样的:
B! k( w( ~0 d* z. N; ], H& F% v4 L: D: f
1、保护装置的定值是零序电流量,还是故障量。
4 C4 g, K4 Z% g1 v9 y5 J$ D1 g我所见的南瑞、南自等国产保护均为故障量,而非分解出来的零序量。即加入故障电流达到1.05倍, 即会动作。4 R$ G7 `8 C$ [
2、是否还需要其它判别。5 e$ |9 O4 g7 x2 B1 n8 J
一般来讲,零序过流也会带有方向判断,这就需要加入零序电压。一般来讲,保护调试需要两个状态,一个正常状态,设为电压57.7,电流0.1,状态二为故障状态,设其电压40,电流1.2A,同时,零序电压与电流之间角度为75度左右,则保护即可正确动作。9 S; c. S; r+ H$ j2 t
3、关于TA断线1 w5 V0 N2 q. o
TA断线有两种判断,一种需要接有零序CT,判断自产零序与零序CT之间的差别。另外一种即判断有无零序电压。若有零序电流,却无零序电压,则延时,判断为TA断线。 |
评分
-
查看全部评分
|