我理解了一下楼主的帖子,大概的意思是这样的:3 G$ I% c3 M) p! Q6 P! ?7 ?3 g
: t* Y$ z! y& D. |% s
1、保护装置的定值是零序电流量,还是故障量。' Y9 P( R7 V! ?9 e x& Y! p. s% i8 V
我所见的南瑞、南自等国产保护均为故障量,而非分解出来的零序量。即加入故障电流达到1.05倍, 即会动作。
$ e7 `% {5 n) k. c2、是否还需要其它判别。7 T) j- Y4 L4 P% V* l$ o4 f, m
一般来讲,零序过流也会带有方向判断,这就需要加入零序电压。一般来讲,保护调试需要两个状态,一个正常状态,设为电压57.7,电流0.1,状态二为故障状态,设其电压40,电流1.2A,同时,零序电压与电流之间角度为75度左右,则保护即可正确动作。* Z3 B6 q+ z: [& ?) J
3、关于TA断线% u- L0 `( w9 v; Y; j `
TA断线有两种判断,一种需要接有零序CT,判断自产零序与零序CT之间的差别。另外一种即判断有无零序电压。若有零序电流,却无零序电压,则延时,判断为TA断线。 |