11# willence
- w2 V% a4 b% _# v7 T2 [- S3 q- B" V按规程电容器宜装设过电压保护和失压保护" Q5 {3 F0 i6 G8 C# p! N
] F1 v% e& C1 C- i电压过高时,内部游离增大,将产生局部放电,同时,电容器的输出功率与电压平方成正比,即QC=ωCU2,当运行电压为110%额定电压时, Qc为121%额定容量。另外还由于有功损耗P=QCtgδ亦随之增大,发热量将上升,最后导致热击穿,造成电容器损坏。这样的情况是很多的,例如夜间轻负荷时,往往母线电压上升,故电容器按规定宜装设过电压保护。
+ P& y* d( }, Z1 s2 [, ]# b" D! X9 f/ [ ^5 B: }! r. r
电容器装置装设失压保护的目的在于防止变电所母线失压对电容 器产生的危害。这种危害有以下几种情况: 6 d: r0 T! C: X9 w: I$ @
(1)电容器装置失压后立即复电(有电源的线路自动重合闸)将造成电容器带电 荷合闸,以致电容器因过电压而损坏;
4 B+ F& H w- D# u- B" z5 d: U (2)变电所失电后复电,可能造成变压器带电容器合闸。例如河北省电力局曾 发生此类情况,使变压器烧毁。变压器与电容器的合闸涌流与过电压将使它们受 到损害;
4 g1 h" R+ X9 S4 Y( t: ] (3)失电后的复电可能造成因无负荷而使电压过高。 3 U& p3 f8 L8 l* f. X
河北省电力局采用有电源电流闭锁的低电压保护,电压整定值为0.25~0.3 倍母线电压。 ' C8 h9 |. v! _0 T4 f/ t
失压保护在电源断电时,应能自动将电容器装置从电网切除。失压保护应带 适当时限以躲开线路故障引起的电压波动。 ^& l% a$ s+ G% p: M" }
" l: K1 Q( k, R/ _4 F
. P, m& O1 ]" ], B0 j2 F2 ]: w/ C' \
$ i# S; B) t* z: n* g% Z3 Uls说的低电压保护是不是就是这个失压保护啊? |
|