发表于 2011-6-29 21:54:56
|
显示全部楼层
|
编号:XLB.1005080-2
g% s1 P. v9 n0 H6 v( @工序质量控制卡
; E2 }; Q$ j* h5 A: L) v1 a6 c* f* q: x$ F3 X9 b
作业名称: 停电更换35kV望培线#003杆C相后侧导线端单片绝缘子
% |' J. Z# X U7 C持 卡 人: XXX 编写: XXX 审核:XXX 批准: XXX: n& m' h% S1 K, ]: @8 L& n$ e
作业班组: 沅陵局线路班 成员: ( B% p+ E+ J$ [+ W. m
执行工作时间: ____年__月__日__时__分 -> ____年__月__日__时__分* r2 y6 A, D; w0 Q- w, H
___________________________________________________________________________________
8 t5 C" S/ d9 F/ w7 r4 u7 z5 ^2 u& z9 S9 C
√ 序号 工序内容 工艺标准及要求 风险控制措施 措施
' ^6 i- J0 {! E5 |. L$ Y执行时间 工序或措施
Q: j/ V/ x7 V执行人 q3 |- |2 `5 [2 s `" b) g. Z
1 许可开工 确认接地线已挂好,接到工作负责人通知后进行作业
& l9 c# J% ^' f% e: s 2 作业前“三核对” 作业人员检查杆基、拉线是否牢固可靠. 核对线路名称为35KV望培线#003无误.对个人安全工具进行外观检查和冲击试验.
: K0 |. P1 X8 ` 3 登杆作业 登杆人员检查登杆工具及安全防护用具良好,杆上作业人员携带传递绳上杆塔,登至合适位置,挂好传递绳 在杆上作业时,系好安全带(绳);作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.上横担前,检查横寸担连接是否牢固和锈蚀情况. 1 h) W: ~, L1 V4 R2 a1 S
4 工具的传递 1、用无极绳将工具传递至杆;2、在安装好收线钳、导线后备保险绳,并认真检查各部位的连接情况,确定其正常良好. 1、杆上作业人员要防止掉物,使用的工具,材料应固定在牢靠构件上;2、工器具要用绳索传递,绳扣要绑牢,传递人员应离开起吊物正下方.
- S& a& |" {$ U" Y3 w- S. g 5 安装绝缘子串 1、收紧收线钳使绝缘子不受力,拔绝缘子串上下两端弹簧销,将绝缘子拆离金具.2、将检测良好的绝缘子传递至杆上并安装好,装好两端的弹簧销,检查开口方向与原线路一致。 1、拆脱、起吊绝缘子串前,必须检查弹簧销是否完好.2、拆除绝缘前,杆上作业人员应检查各部件受力是否正常,并经工作负责人同意后方可拆除.3、更换绝缘子时,必须采取防止导线取防止导线脱落的后备保护措施,并有足够的强度.保险绳不宜太长.4、传递绝缘子串过程中,绝缘子串不得相互碰撞.拆脱绝缘子串前前必须做一次冲击试验.5、绝缘子安装完毕后,应检各部件连接情况,经检查无误后方可拆除工器具. 5 ]# D% l% D& ^) c$ X7 m3 Z
6 工具拆除 检查各部金具连接牢固可靠后,撤除工具及导线保护绳传递至地面 + P( d3 t0 j* _$ V
7 拆接地线 接到工作负责人通知后拆除接地线. 在杆上作业时,必须系好安全带(绳);杆上作业移位时,不得失去安全带(绳)的保护.先拆导线端,后拆地线端. : N* l& q' ~6 {
8 返回地面 杆上作业人员检查作业各部位正常、完好,杆上无遗留物,携带传递绳下塔。
7 h. A6 u. P( }, d作业人员确认签字:9 c/ I2 ~" n+ a( a O6 r* f4 e
9 Z- m# r9 k1 \5 H4 i, B1 q& e+ @) P2 T( K
检修评价(主要指本次检修过程中遗留的问题,不符合工艺标准及要求等事项) |
-
-
资料全书合并.rar
247.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
-
-
资料全书合并.rar
247.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
|