逆功率保护作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。同时,利用这一原理,逆功率保护也可用于程序跳闸的启动元件
' |, |! z6 [2 K
+ o7 N. n) a/ G! _保护原理
& V$ p$ J& `' S: Z# d, r逆功率保护反应发电机从系统吸收有功功率的大小。电压取自发电机机端TV,电流取自发电机机端(或中性点)TA。保护按三相接线,有功功率为:
7 G. T/ S D9 E: }/ ~: ^5 P P=Ua*Ia*CosΦ+Ub*Ib*CosΦ+Uc*Ic*CosΦ # z; o2 M. [5 l1 G0 x/ S
Φ为电压超前电流的角度,动作判据为:
) ~% R( _: M5 O5 ?; J | P | > Pset Pset为逆功率保护动作整定值。5 `9 n0 q; [2 y0 c) I" i4 F
保护设有2段延时,短延时t1(1s~5s)用于发信号,延时t2(10s~600s)可用于跳闸。
) [0 p% ?: f* S% h. X1 ?" s. n6 P( m) u4 N2 f. O: `6 O
保护动作特性和逻辑框图
/ v" A' q0 d1 S) G
. h; r. F. W2 [+ {1 s) G保护动作特性见图5-13-1,保护逻辑框图见图5-13-2。 |
评分
-