TA的每日心情 | 开心 2018-7-18 12:52 |
|---|
签到天数: 6 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:6 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1、三相交流电:
4 m, a9 K+ ]% p+ `2 V/ D+ L由三个频率相同、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。& i D! I" [/ x' @( a
2、一次设备:
; v2 Z6 U, L- H7 E$ W9 B( t直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、高压熔断器,母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器等、。! A1 m; T* o) G8 G: t
3、二次设备:; x/ ]7 u y- X7 G [3 b1 I0 C
对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
0 W/ H/ g! _2 U& B3 n* D9 z4、高压断路器: C) k' Y. h/ e
又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 . s9 J9 h c0 l; g6 f& X
5、负荷开关:0 `' \* h# s! M% j- h
负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。$ S4 Y8 C1 O' |" l. b& K9 U1 T1 P
6、空气断路器 (自动开关):2 H. g( N* Z2 d! h [5 f
是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。7、电缆:
/ v- h o! D7 t g& Q3 b o由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
! ^) e- U9 A' k( h4 h: O8、母线:
+ T1 @& y9 |" a8 I' t% f电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。5 f1 b+ H; v5 S. ]+ e
9、变压器:' z% [' b: U/ H6 ]' R- ]+ e
一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
" n# {1 R2 V0 j: x10、接地线:4 |7 k2 |* M5 i1 m& m% |
是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。+ Z7 Q+ P: R5 E% y( E4 v
11、跨步电压:如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。' y6 A! P$ h: W/ I
12、相序:
6 G6 P2 `: g* Z就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序
$ x7 N8 C* p7 I! t& a13、电力系统:/ G0 c$ g$ w0 F) C/ ^
电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。2 Q0 d! Y, `, Z$ L9 B
14、电力系统理论线损和管理线损:9 Y# y( X- x# k* ~
理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。5 M. J% C6 i( R% L8 r/ r
15、自然功率' T* d# B" X2 _% y- h7 l
运行中的输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当线路中输送某一数值的有功功率时,线路上的这两种无功功率恰好能相互平衡,这个有功功率的数值叫做线路的"自然功率"或"波阻抗功率"。
' J+ q! ], @. i: c8 ~) {1 s16、电压互感器
6 B; q; t9 Y! I# h+ g电压互感器,英文拼写Phase voltage Transformers或Potential transformer,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。也称作TV。/ \5 G! t3 V; j8 t
工作特点和要求:; r! o4 ~2 i2 [& }
1、一次绕组与高压电路并联。
( o4 V V4 c+ ^! t+ F2、二次绕组不允许短路(短路电流烧毁PT),装有熔断器。
# r( A7 h) L5 }% w3、二次绕组有一点直接接地。
) u& L. u M& z! [4、变换的准确性
! O$ b' F+ x5 y% h接线形式有:单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△接线。; N% Z1 `9 E$ g# \; h$ A# z6 e
使用电压互感器应注意以下事项:
# {/ c W# G7 \( |! ?1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。1 n4 a4 n, a- v4 F7 O T' g
2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
/ s9 t3 D# D$ U7 {$ f2 _3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。
/ }7 F5 [8 {- p4 O4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。 E% }+ r( k+ F; ~
5)一次侧并接在线路中-%-31956-%--%-27189-%--%-33897-%- |
评分
-
查看全部评分
|